День добрый форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: живу на 7-м этаже 11-ти этажного монолитно-кирпичного дома. В санузле проходят три стояка: ХВС, обратная циркуляция, и ГВС. Все стояки стальные, диаметром примерно 3-4 см. При включении/отключении ГВС, стояк выгибается в сторону от вертикальной оси на 2-3 сантиметра (в смысле, когда дают горячую воду, выгибается в сторону, когда отключают - почти возвращается в вертикальное положение). Стояк обратной циркуляции никуда не выгибается. Да, года полтора назад заметил, что шпилька муфты, которой стояк ГВС закреплен к стене, сломана, и стояк опустился примерно на 3 см. Представители управляющей компании заявляют, что это нормально, ничего страшного.
Собственно, вопрос: есть нормативы на подобные вихляния стояка ГВС ? Буду крайне признателен, если ткнете в них носом.
Vaynamond, 6.1.5 Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)
Причин у вашей беды может быть несколько. Начиная от выпиливания стального стояка (например, выше) и заменой пластиковым, после чего труба может просесть, заканчивая заменой соседями сверху-снизу стояка с изгибом для полотенцесушителя на прямой с отводами.
Температурный коэффициент расширения стали около 0,013 мм на метр на градус цельсия. При нагреве стояка ГВС с 20 до 60 градусов это 40х0,013 и умножить на три метра на этаж. То есть вертикальная труба стояка ГВС от подвала и до вашего седьмого этажа будет удлиняться на один сантиметр, если снизу она прямая и закреплена жестко. Причем сила этого расширения такая, что не только шпильки выломает, но и трубы погнет, а отвод может сорвать.
Уточните у соседей по стояку о ремонтах в С/У и переделках стояков. Возможно, причина в этом.
Vaynamond написал:
стояк выгибается в сторону от вертикальной оси на 2-3 сантиметра . . . Представители управляющей компании заявляют, что это нормально, ничего страшного.
AKI написал:
Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85
Напишите бумагу в управляющую компанию с требованием чтобы выполнялся СНиП. Намекните в бумаге, что вся ответственность в случае аварии ляжет на УК так как вы её предупреждали. Бумагу вручите под подпись представителю УК.
Если УК ничего делать не будет и в этом случае, то пишите в жилинспекцию на бездействие УК.
AKI, спасибо огромное !
Уточню: штатно под полотенцесушитель на стояке ГВС стоят два отвода (примерно 0.5 метра от пола и 1 метр), между которыми находится байпас.
P.S.: Есть два вопроса касательно п. 6.1.5:
Не совсем понятно, это речь идет о металлических, или о неметаллических трубопроводах ?
Под данным отклонением подразумевается монтажное отклонение, или вследствие теплового расширения ?
Vaynamond написал:
стояк выгибается в сторону от вертикальной оси на 2-3 сантиметра . . . Представители управляющей компании заявляют, что это нормально, ничего страшного.
AKI написал:
Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85
Напишите бумагу в управляющую компанию с требованием чтобы выполнялся СНиП. Намекните в бумаге, что вся ответственность в случае аварии ляжет на УК так как вы её предупреждали. Бумагу вручите под подпись представителю УК.
Если УК ничего делать не будет и в этом случае, то пишите в жилинспекцию на бездействие УК.
ADM05, В данный момент как раз бодаемся с УК. Два дня добивались, чтобы в акте отразили "гуляние" стояка при отключении горячей воды. Сломаную шпильку хомута, которую слесарь сам выкрутил, в упор "не заметили". Думаю обращаться в жилинспекцию.
Mazayac написал: Vaynamond, фотофиксация с линейкой - и жалобу на бездельников.
Mazayac, Придется. Только вот позицию УК не могу понять - они сами должны быть заинтересованы принять меры, поскольку стояки - зона их ответственности...
Vaynamond написал:
Только вот позицию УК не могу понять - они сами должны быть заинтересованы принять меры, поскольку стояки - зона их ответственности...
Они управленцы вашего общего имущества. А чего им этим интересоваться? Это обычная практика для стояков, при изменении температуры изменять длину, где-то больше где-то меньше.
Vaynamond написал:
Только вот позицию УК не могу понять - они сами должны быть заинтересованы принять меры, поскольку стояки - зона их ответственности...
Они управленцы вашего общего имущества. А чего им этим интересоваться? Это обычная практика для стояков, при изменении температуры изменять длину, где-то больше где-то меньше.
Лучше рюмочку коньячка, шкаф с трубами закрыть и больше туда не лазить, что бы сберечь свои нервы и нервы своего семейства...
ser000, Не все так просто... У нас подводка к полотенцесушителю от стояка ГВС выполнена металлопластиком. Простояла, примерно, 8 лет, когда начала вихляться стояк, стало подтекать верхнее соединение (там как раз почти максимальная амплитуда отклонения), а в прошлом месяце нижнее (после очередного выключения/включения ГВС). Вообщем, думаю пока часть МП от стояка вырезать и заменить на полипропилен с компенсатором.
Vaynamond написал:
P.S.: Есть два вопроса касательно п. 6.1.5:
Не совсем понятно, это речь идет о металлических, или о неметаллических трубопроводах ?
Под данным отклонением подразумевается монтажное отклонение, или вследствие теплового расширения ?
Норма отклонения для любых труб. Специально указал в названии СНиП 3.05.01-85. Новый его дополняет. В старом только стальные трубы - аналогичный пункт 3.2
В СНиП-ах нет разницы между "монтажным отклонением" и "тепловым расширением". Ибо тогда пришлось бы проводить приемку при строго определенной температуре труб, что невыполнимо и бессмысленно. Поэтому никакого отдельного пункта, указывающего "допуски искривления стальных труб при тепловом расширении" - нет.
По поводу жалоб на бездельников (а возможно покрывающих своих рукожопов изуродовавших стояк) вам уже посоветовали.
По поводу проблем с отводами - вполне предсказуемо. Советую подключить соседей. Ибо у них могут быть аналогичные проблемы. Заодно и вес жалобы усилите.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.