Добрый день! Появилась мысль о возможности загрузки накопительного водонагревателя через теплообменнк ИТП. Причина: недостаточная фактическая мощность в ИТП на ГВС. Принцип работы: Всей системой управляет контроллер. Ставится датчик температуры на обратке ТО (управляет 2-х ходовым клапаном на теплообменник с теплосети) и термодатчик БКН (если нет в конструкции БКН) - данный датчик управляет насосом загрузки БКН. Как вам такое решение? Какие могут быть подводные камни?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.09.2019 в 14:37:50

pavel111, не уверен, что правильно понял схему. Есть у бойлеров особенность - в придонном слое температура может быть ниже 60 С, что в нехлорированной воде создаёт условия для роста легионеллы. Её выжигают в ночное время путём повышения температуры в бойлере до 70 С. Получится ли это сделать в многоквартирном доме? Теплообменник бойлера в этом режиме своей мощностью должен обогнать мощность потребления. Я бы смотрел в сторону установки второго пластинчатого теплообменника.

0
Аватар пользователя
pavel111

Местный

Регистрация: 28.05.2018

Волгоград

Сообщений: 47

20.09.2019 в 15:21:33

Спасибо за ответ.

  1. Что если использовать данную схему не для многоквартирного ЖД, а к примеру, для предприятия общепита (столовая)
  2. Как вариант - использовать БКН комбинированного типа (для периодического поднятия температуры до заданной)
0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.09.2019 в 19:48:08

pavel111 написал: Как вариант - использовать БКН комбинированного типа (для периодического поднятия температуры до заданной)

Нарисуйте схему. Написанное можно понимать по разному. Мне сдаётся, что Вы хотите использовать бойлер в роли буфера, наполняя его уже нагретой водой через вторичный контур теплообменника.

pavel111 написал: для предприятия общепита (столовая)

Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?

0
Аватар пользователя
pavel111

Местный

Регистрация: 28.05.2018

Волгоград

Сообщений: 47

23.09.2019 в 07:48:49

cineman написал: использовать бойлер в роли буфера, наполняя его уже нагретой водой через вторичный контур теплообменника.

Все верно

0
Аватар пользователя
pavel111

Местный

Регистрация: 28.05.2018

Волгоград

Сообщений: 47

23.09.2019 в 07:49:56

cineman написал: Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?

Данных еще нет, но столовая имеет большую разовую загруженность

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.09.2019 в 12:12:34

pavel111 написал:

cineman написал: Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?

Данных еще нет, но столовая имеет большую разовую загруженность

pavel111, схема включения должна быть переменной. Она должна меняться с режима нагрева бойлера на рабочий режим. Если у бойлера достаточно большое отверстие рециркуляции, можно подавать воду из теплообменника в это отверстие, а холодный вход бойлера подключить к петле рециркуляции ГВС ИТП, но обратный клапан из этой петли удалить. Тогда в режиме разбора направление воды в трубе рециркуляции перевернётся, и эта вода рециркуляции ИТП выдавит из бойлера нагретую воду. Если отверстие рециркуляции маленькое, или его нет совсем, трубу подачи горячей воды из ИТП можно подключить в параллель выходу бойлера, а вход бойлера так же подключить к рециркуляции ГВС так, что бы весь расход рециркуляции проходил через вход бойлера.
Я остаюсь на том, что легче будет увеличить мощность теплообменника в ИТП.

0
Аватар пользователя
pavel111

Местный

Регистрация: 28.05.2018

Волгоград

Сообщений: 47

23.09.2019 в 13:21:02

cineman, спасибо!