20.09.2019 в 14:23:39
Добрый день! Появилась мысль о возможности загрузки накопительного водонагревателя через теплообменнк ИТП. Причина: недостаточная фактическая мощность в ИТП на ГВС. Принцип работы: Всей системой управляет контроллер. Ставится датчик температуры на обратке ТО (управляет 2-х ходовым клапаном на теплообменник с теплосети) и термодатчик БКН (если нет в конструкции БКН) - данный датчик управляет насосом загрузки БКН. Как вам такое решение? Какие могут быть подводные камни?
20.09.2019 в 14:37:50
pavel111, не уверен, что правильно понял схему. Есть у бойлеров особенность - в придонном слое температура может быть ниже 60 С, что в нехлорированной воде создаёт условия для роста легионеллы. Её выжигают в ночное время путём повышения температуры в бойлере до 70 С. Получится ли это сделать в многоквартирном доме? Теплообменник бойлера в этом режиме своей мощностью должен обогнать мощность потребления. Я бы смотрел в сторону установки второго пластинчатого теплообменника.
20.09.2019 в 15:21:33
Спасибо за ответ.
20.09.2019 в 19:48:08
pavel111 написал: Как вариант - использовать БКН комбинированного типа (для периодического поднятия температуры до заданной)
Нарисуйте схему. Написанное можно понимать по разному. Мне сдаётся, что Вы хотите использовать бойлер в роли буфера, наполняя его уже нагретой водой через вторичный контур теплообменника.
pavel111 написал: для предприятия общепита (столовая)
Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?
23.09.2019 в 07:48:49
cineman написал: использовать бойлер в роли буфера, наполняя его уже нагретой водой через вторичный контур теплообменника.
Все верно
23.09.2019 в 07:49:56
cineman написал: Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?
Данных еще нет, но столовая имеет большую разовую загруженность
23.09.2019 в 12:12:34
pavel111 написал:
cineman написал: Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?
Данных еще нет, но столовая имеет большую разовую загруженность
pavel111, схема включения должна быть переменной. Она должна меняться с режима нагрева бойлера на рабочий режим.
Если у бойлера достаточно большое отверстие рециркуляции, можно подавать воду из теплообменника в это отверстие, а холодный вход бойлера подключить к петле рециркуляции ГВС ИТП, но обратный клапан из этой петли удалить. Тогда в режиме разбора направление воды в трубе рециркуляции перевернётся, и эта вода рециркуляции ИТП выдавит из бойлера нагретую воду. Если отверстие рециркуляции маленькое, или его нет совсем, трубу подачи горячей воды из ИТП можно подключить в параллель выходу бойлера, а вход бойлера так же подключить к рециркуляции ГВС так, что бы весь расход рециркуляции проходил через вход бойлера.
Я остаюсь на том, что легче будет увеличить мощность теплообменника в ИТП.
23.09.2019 в 13:21:02
cineman, спасибо!