BV написал:
Mazayac написал:
Промолчу уж про симметричность как П-образных стояков в однотрубке, так и вертикальных стояков в двухтрубках, что делает бессмысленными любые фокусы-перевёртыши с циркуляцией.
есть однотрубки где подающий идет транзитом наверх и опускается через радиаторы - тут есть прямой смысл выгнать воздух через подающий - см выше
BV, ну вот у меня подающий стояк идёт транзитом. И как перевёртывание подачи с обраткой поможет согнать воздушную пробку с чердака на уровень подвала? Про неработающие задом наперёд элеваторы и мусор, вымываемый из фильтров тоже можно не париться?
Это бред и так не бывает.
На чердаке краны даже не трогают при запуске, тупо открывают в подвале подачу и сливной на стояке обратки - так и выгоняют из П/Т-образных стояков воздух.
Та же самая петрушка с П-образным стояком ГВС - если поленились после отключения согнать через обратку воздух с 9 этажей - циркуляция стоит, пока на 9-м через смеситель кухни (он на нисходящей ветке) не прокашляется пробка.