#6694079

Здравствуйте. С началом отопительного сезона возникла проблема - греют только первые 2-3 секции биметаллического радиатора. В прошлом году грело все отлично. Спускаю воздух через кран на радиаторе - радиатор заполняется и греют все секции. Но через пару часов тепло опять пропадает. К тому же с момента пуска отопления на этом радиаторе постоянно что-то булькает. Может быть проблема в самом стояке - или недостаточный напор или завоздушивание?

Граф Улитка, если спускается воздух - значит проблема в завоздушивании радиатора. Помучиться с ручным спуском неделю-две, надеясь на то, что теплоноситель придёт в норму. Или ставить автоматический клапан, обязательно перекрывая его потом для того чтобы не потёк - у них у всех конструкция склонная к протечкам.

Mazayac написал:
Граф Улитка, если спускается воздух - значит проблема в завоздушивании радиатора. Помучиться с ручным спуском неделю-две, надеясь на то, что теплоноситель придёт в норму. Или ставить автоматический клапан, обязательно перекрывая его потом для того чтобы не потёк - у них у всех конструкция склонная к протечкам.

Разве недостаточно одного спуска воздуха? Почему он снова завоздушивается? В том году в связи ремонтом неоднократно снимал-ставил радиатор, после каждой установки спускал воздух один раз и такой проблемы не было.

Граф Улитка, если дегенераты из управляющей компании слили стояки весной (по нормативам система всегда обязана быть заполненной), то при пуске отопления в трубах полным - полно воздуха. Пока весь не стравят сами пользователи или автоматические деаэраторы - так и будет булькать и скапливаться в полостях. Вы же не думаете, что он возникает именно в Вашем радиаторе?

Снимать и ставить радиатор посреди сезона - с этим никаких проблем, воздуха минимум в систему попадает.

Граф Улитка, я слышал о проектах домов, где в процессе запуска отопления направление теплоносителя временно меняется на противоположное. Что должно облегчить удаление воздуха. Возможно, это Ваш случай.

cineman, бред чистой воды.
Кроме очевидной технической сложности реализации такого процесса, вся грязь из раскиданных по подвалу фильтров должна радостно вымыться обратно в систему.
Промолчу уж про симметричность как П-образных стояков в однотрубке, так и вертикальных стояков в двухтрубках, что делает бессмысленными любые фокусы-перевёртыши с циркуляцией. Куда бы ни тёк теплоноситель - воздух так и так копится в верхней части.

cineman написал:
я слышал о проектах домов, где в процессе запуска отопления направление теплоносителя временно меняется на противоположное.

закрываем кран подачи и открываем спускник - вуаля

Граф Улитка написал:
с момента пуска отопления на этом радиаторе постоянно что-то булькает.

недельку побулькает и перестанет. Пока спускайте воздух регулярно

Mazayac написал:
Промолчу уж про симметричность как П-образных стояков в однотрубке, так и вертикальных стояков в двухтрубках, что делает бессмысленными любые фокусы-перевёртыши с циркуляцией.

есть однотрубки где подающий идет транзитом наверх и опускается через радиаторы - тут есть прямой смысл выгнать воздух через подающий - см выше

BV написал:
закрываем кран подачи и открываем спускник - вуаля

Я этого не понял. Но в симптомах явно видна подача снизу.

cineman написал:
явно видна подача снизу.

BV написал:

Mazayac написал:
Промолчу уж про симметричность как П-образных стояков в однотрубке, так и вертикальных стояков в двухтрубках, что делает бессмысленными любые фокусы-перевёртыши с циркуляцией.

есть однотрубки где подающий идет транзитом наверх и опускается через радиаторы - тут есть прямой смысл выгнать воздух через подающий - см выше

BV, ну вот у меня подающий стояк идёт транзитом. И как перевёртывание подачи с обраткой поможет согнать воздушную пробку с чердака на уровень подвала? Про неработающие задом наперёд элеваторы и мусор, вымываемый из фильтров тоже можно не париться?
Это бред и так не бывает.

На чердаке краны даже не трогают при запуске, тупо открывают в подвале подачу и сливной на стояке обратки - так и выгоняют из П/Т-образных стояков воздух.
Та же самая петрушка с П-образным стояком ГВС - если поленились после отключения согнать через обратку воздух с 9 этажей - циркуляция стоит, пока на 9-м через смеситель кухни (он на нисходящей ветке) не прокашляется пробка.

Mazayac написал:
ну вот у меня подающий стояк идёт транзитом.

Из серии "А у нас на кухне газ". Вы с Графом не в одном доме живёте, и, даже не в одном городе.

Mazayac написал:
И как перевёртывание подачи с обраткой поможет согнать воздушную пробку с чердака на уровень подвала?

воздух можно выгнать по гладкой трубе потоком воды, но нельзя его выгнать потоком по трубе с радиаторами.

Mazayac написал:
Про неработающие задом наперёд элеваторы и мусор, вымываемый из фильтров тоже можно не париться?
Это бред и так не бывает.

Прочитайте , что я написал, и не адресуйте вопросы не по адресу

BV написал:
закрываем кран подачи и открываем спускник -

Mazayac написал:
На чердаке краны даже не трогают при запуске, тупо открывают в подвале подачу и сливной на стояке обратки - так и выгоняют из П/Т-образных стояков воздух.

на Т образном, где на подаче нет радиаторов эффективнее сделать наоборот

BV, при заполнении даже небольшой части системы со стороны обратки там такая жижа оказывается... Всё что отложилось по ходу потока за месяцы работы. Лучше не надо
Сужу по водопроводу, в отопление не заглядывал, но должно быть ещё хуже, с радиаторами-то на пути.

Граф Улитка, а промывка труб была перед подачей отопления? Или как обычно...
У Вас полный биметалл или полубиметалл?
В полубиметалле может скапливаться водород из-за реакции алюминия на примеси в воде. То есть, в радиаторе может скапливается не воздух, а водород.