08.10.2019 в 21:08:30
Vladimir.2210 написал: Serge3leo, Я понимаю что собрались серьёзные дядьки и начали рассказывать страшилки про большие токи которые спалят весь этаж вместе с стояком... Я вижу это вообще по другому. В данной схеме, контактор выполняет функцию рубильника или разъеденителя управляемого реле напряжения. Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???
Vladimir.2210, я себе именно так и сделал. Хотя по нормативам нельзя. Но у нас жёсткая действительность, тоже кстати, ненормативная.
08.10.2019 в 21:19:36
alexposter, Ну вот, хоть один здравомыслящий человек написал... Ато только и знают что на ПУЭ ссылаться. На самом деле простая ни чем не опасная схема с управляемым контактором вместо рубильника. Лучше зануление чем вообще без ничего.
08.10.2019 в 22:18:27
Vladimir.2210 написал: Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...?
Нет.
Vladimir.2210 Регистрация: 19.07.2019 Харьков
Но вам- можно.
Vladimir.2210 написал: Ну вот, хоть один здравомыслящий человек написал...
:cool:
alexposter Регистрация: 13.05.2008 Львов
Ему то-же можно...
Vladimir.2210 написал: Та это понятно пуэ, шмуэ...
Нет. Вам этого не понять. У вас другое законодательство. КоАП РФ Статья 9.11.
Тему в топку. Иностранных троллей в баню. За призыв к нарушению действующего законодательства Российской Федерации. И пропаганду экстремизма в электротехнике.
08.10.2019 в 22:25:07
ПPOPAБ, Та сразу в Сибирь на 20 лет...!!! За попытку коммутации РЕ проводника...
08.10.2019 в 22:35:02
ПPOPAБ, Аааа... ну да.. У вас же электричество другое...!!! С Луны привезённое... И работат по другому... точно.
08.10.2019 в 22:37:30
Vladimir.2210 написал: Та сразу
:
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
.
Затем:
УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
- Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
08.10.2019 в 22:43:22
ПPOPAБ, Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .
08.10.2019 в 22:46:41
Vladimir.2210 написал: Как только напряжение выходит за установленные пороги - реле отключает контактор, тем самым полностью отключает квартиру от электросети (L,N,PE) Что здесь такого запрещённого...??? Напряжение вернулось в норму - контактор замкнул свои контакты и подал напряжение в квартиру... Такая схема может работать годами...!!! В случае К.З. отработает автомат, в случае утечки - УЗО. Что может произойти катастрофического...???
Зачем??!!
Как Вам уже описали, это опасно. Например, при "обрыве (отгорании) нуля" по PE на какую либо технику имеющую электрический контакт с ванной/водопроводом/газом/отоплением может пойти большой ток, при этом реле может не сработать;
Вы с электриком неточно понимаете, что и как Вы хотите учудить, например, не имеете ответа на риторический вопрос о защите контактов реле "PE": "И чем защищать? Трёхполюсным автоматом?";
Предлагаемое решение бесполезно с вероятностью не ниже 2/3. При "возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...", в виду трёхфазности сети, из того что L-N в норме не следует, что потенциал PE-ванна/труба/газ/батарея является безопасным (менее 50В). (В принципе есть схемы реагирования непосредственно на этот потенциал, а не на напряжение L-N, но их лучше использовать как дополнение к реально надёжным мерам защиты)
Иными словами, если Вы не доверяете:
Стояку PEN подъезда;
Системе уравнивания потенциалов дома, которая и обеспечивает равенство потенциалов PEN в щитках, всех трубопроводов и арматуры дома;
То просто не следует использовать защитное зануление на щиток, а не пытаться добавить странную автоматику. Варианты:
Не использовать приборы класса I и трёхконтактные розетки;
Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.
08.10.2019 в 22:55:01
dokar, Во как...!!! Круто. :D
08.10.2019 в 22:57:16
dokar, Да вы прям батенька - Ленин... :D
08.10.2019 в 23:01:17
dokar, Во как...!!! Круто. :D Вам бы на броневик с такими лозунгами... :applause:
08.10.2019 в 23:05:34
dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .
Чем -то же должны заниматься целых четыре идеолохических батальона в дырнете... К стати, два из них расположены именно во Львове и Харькове. А уж синхронное появление в теме рассчитанной исключительно на троллинг - навевает не самые лучшие ассоциации.
08.10.2019 в 23:07:09
Serge3leo, Спасибо вам большое. :applause: Это единственное грамотное разъяснение...!!! Берите пример товарищи. Особенно товарищ на бронивике...!!! ;)
09.10.2019 в 08:51:49
Serge3leo написал: Взять PE непосредственно от ванна+труба+газ+батарея, предварительно выполнив уравнивание потенциалов и дифзащиту. В этом случае, конкретно в вашей квартире не смогут возникнуть опасные потенциалы.
а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.
dokar написал: Банить всех этих клоунов идущих почему-то именно с Украины и ее позорящих - навсегда .
вы еще давайте русский мир соберитесь восстанавливать на Львовщине. Задрали, лезете куда вас не зовут. Со своими геморами разберитесь сначала, сделайте во всей необъятной всё-как-положено-по-нормативу, а потом это "сделанное" показывайте в качестве наглядного пособия.
09.10.2019 в 09:44:54
Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu
Газ? А не террорист ли вы часом? :a