25.10.2019 в 21:45:54
dokar написал: А фрицы неправильные ребята,
Для меня да.мне французы с их нормами,как то ближе :)
25.10.2019 в 21:56:53
Shvike написал: Наш диспут был неверным, т.к. мы не условились изначально, что говорим про конкретную модель варочной панели.
Верным, верным. Ничто не вечно в нашем мире, и всякие панели в том числе. Сейчас вообще техника долго не живет, в отличии от электропроводки. :)
25.10.2019 в 22:00:06
А чего мелочиться: ай-да дифы на все линии!)) Может это и правильный выбор, но скажите честно: у кого из вас стоят 2Р АВ в квартирных щитках? А кто проектировал и делал их на заказ? Сколько их было в процентном соотношении к однополюсным АВ?
25.10.2019 в 22:02:55
Shvike, у меня на ВП и кондеи 2P АВ. На ЭВН и холодильник диффы. Остальное я в состоянии руками из розетки разомкнуть.
25.10.2019 в 22:05:24
TAB написал: у меня на ВП и кондеи 2P АВ. На ЭВН и холодильник диффы.
Нашли чем хвалиться :D
25.10.2019 в 22:08:01
Shvike, Вы же прогнали одного щитовика , а теперь задаете вопросы по статистике . Цену на диффах посчитайте. Хотя на пару балконов дифф - можно , особенное если некоторые ставят отдельный на холодильник, к примеру.
25.10.2019 в 22:10:21
dokar написал:
Shvike написал: dokar, Мое предположение по ТП (что при выходе из строя закорачивает фазу и ноль) верно? Если нет, то не вижу смысла.
У нас 2 балкона как нежилые помещения. Второй тоже в отдельную линию?Shvike, С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно. Реле в терморегуляторов также однополюсные . Сейчас снова скажут мол все маловероятно , но выбирать вам , сидеть без света из-за балкона (как теперь выясняется даже двух) или одним движением избавиться от внезапно появившейся проблемы . И да вот линии ооих балконов и можно объединить на один 2Р автомат.
dokar, А что является экраном при данной утечке? Сырая штукатурка? Интересно.
dokar написал:
Shvike написал: dokar, Мое предположение по ТП (что при выходе из строя закорачивает фазу и ноль) верно? Если нет, то не вижу смысла.
У нас 2 балкона как нежилые помещения. Второй тоже в отдельную линию?Shvike, С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно. Реле в терморегуляторов также однополюсные . Сейчас снова скажут мол все маловероятно , но выбирать вам , сидеть без света из-за балкона (как теперь выясняется даже двух) или одним движением избавиться от внезапно появившейся проблемы . И да вот линии ооих балконов и можно объединить на один 2Р автомат.
dokar, балконы находятся на разных концах квартиры, запитаны светом и розетками от разных линий, т.е. никак между собой не связаны. А связаны со смежными комнатами.
dokar написал:
Shvike написал: dokar, Мое предположение по ТП (что при выходе из строя закорачивает фазу и ноль) верно? Если нет, то не вижу смысла.
У нас 2 балкона как нежилые помещения. Второй тоже в отдельную линию?Shvike, С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно. Реле в терморегуляторов также однополюсные . Сейчас снова скажут мол все маловероятно , но выбирать вам , сидеть без света из-за балкона (как теперь выясняется даже двух) или одним движением избавиться от внезапно появившейся проблемы . И да вот линии ооих балконов и можно объединить на один 2Р автомат.
dokar, Имеете ввиду свет и розетки кинуть на один АВ, не разграничивая?
25.10.2019 в 22:12:15
TAB написал: Shvike, у меня на ВП и кондеи 2P АВ. На ЭВН и холодильник диффы. Остальное я в состоянии руками из розетки разомкнуть.
TAB, Приехали! Руками же не кошерно! Вот щелкнуть автоматец - другое дело)) ... интересная идея- 2Р на ВП. С учетом мощности, имеет место быть.
Почему холодильник на диф., а стиралка на общем УЗО? Она же на общем УЗО?
25.10.2019 в 22:22:05
TAB написал: Shvike, у меня на ВП и кондеи 2P АВ. На ЭВН и холодильник диффы. Остальное я в состоянии руками из розетки разомкнуть.
TAB, Задумался: из розетки руками - при КЗ или при утечке, или при какой ситуации? Заинтриговали фразой.
25.10.2019 в 22:25:18
Shvike написал:
dokar написал:
Shvike написал: dokar, Мое предположение по ТП (что при выходе из строя закорачивает фазу и ноль) верно? Если нет, то не вижу смысла.
У нас 2 балкона как нежилые помещения. Второй тоже в отдельную линию?Shvike, С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно. Реле в терморегуляторов также однополюсные . Сейчас снова скажут мол все маловероятно , но выбирать вам , сидеть без света из-за балкона (как теперь выясняется даже двух) или одним движением избавиться от внезапно появившейся проблемы . И да вот линии ооих балконов и можно объединить на один 2Р автомат.
dokar, А что является экраном при данной утечке? Сырая штукатурка? Интересно.
dokar написал:
Shvike написал: dokar, Мое предположение по ТП (что при выходе из строя закорачивает фазу и ноль) верно? Если нет, то не вижу смысла.
У нас 2 балкона как нежилые помещения. Второй тоже в отдельную линию?Shvike, С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно. Реле в терморегуляторов также однополюсные . Сейчас снова скажут мол все маловероятно , но выбирать вам , сидеть без света из-за балкона (как теперь выясняется даже двух) или одним движением избавиться от внезапно появившейся проблемы . И да вот линии ооих балконов и можно объединить на один 2Р автомат.
dokar, балконы находятся на разных концах квартиры, запитаны светом и розетками от разных линий, т.е. никак между собой не связаны. А связаны со смежными комнатами.
dokar написал:
Shvike написал: dokar, Мое предположение по ТП (что при выходе из строя закорачивает фазу и ноль) верно? Если нет, то не вижу смысла.
У нас 2 балкона как нежилые помещения. Второй тоже в отдельную линию?Shvike, С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно. Реле в терморегуляторов также однополюсные . Сейчас снова скажут мол все маловероятно , но выбирать вам , сидеть без света из-за балкона (как теперь выясняется даже двух) или одним движением избавиться от внезапно появившейся проблемы . И да вот линии ооих балконов и можно объединить на один 2Р автомат.
dokar, Имеете ввиду свет и розетки кинуть на один АВ, не разграничивая?
Shvike, Свет розетки + ТП балкона не разграничивать. Вот , что имелось ввиду. Ну и далее по логике отдельного помещения влияние которого не должно сказываться на остальной части квартиры . В конце концов балкон , в плане электропроводки это всегда риск . На них даже нормативов нет, если не упустил конечно.
25.10.2019 в 22:31:42
dokar написал: С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно.
1) А что является экраном, на что утекать ток может?
2) Почему невозможно? Если с фазы на ноль не течет ток (АВ выключен), то ноль может быть где угодно и пофиг, не так?
25.10.2019 в 23:08:38
Shvike написал: Приехали! Руками же не кошерно! Вот щелкнуть автоматец - другое дело))
Ну так меня не напрягает необходимость поработать руками при гипотетической аварии. Которой может и не быть. А вот необходимость проводить срочный демонтаж конструкций для доступа к похороненному где-то подключению, в случае ежели авария таки случится, гипотетически напрягает сильно. Потому там и 2P.
Shvike написал: Почему холодильник на диф., а стиралка на общем УЗО? Она же на общем УЗО?
Стиралка на одном из общих УЗО. И ее розетка доступна.
А холодильник у меня стоит на отдельной линии и не предполагается к отключению даже в периоды долгого отсутствия. Дифф 30 мА стоит из соображений удобного отключения остального оборудования (отключается все кроме этого диффа), а также с целью повысить чувствительность "противопожарной" функции, потому как он может месяц в пустой квартире работать. И при этом исключить влияние утечек других цепей.
Shvike написал: Задумался: из розетки руками - при КЗ или при утечке, или при какой ситуации?
При утечке ессно. Да впрочем и при КЗ тоже: соответствующий АВ не включить, пока неисправное оборудование подключено.
25.10.2019 в 23:10:22
Shvike написал:
dokar написал: С ТП возможна авария не только ввиде КЗ , но и в виде утечки и самая неприятная , это с ноля на экран. И ее локализовать 1Р автоматом невозможно.
1) А что является экраном, на что утекать ток может?
2) Почему невозможно? Если с фазы на ноль не течет ток (АВ выключен), то ноль может быть где угодно и пофиг, не так?
Shvike, 1) экраном является многопроволочная оплётка греющей части кабеля ТП. Изготовляес я в обязательном порядке . И столь же обязательно должна быть подключена к РЕ. 2) Между РЕ и N всегда существует разность потенциалов . И если они при аварии ТП спекутся , то возникнет утечка , которую локализовать 1Р автоматом невозможно, ибо он отключает только фазовый провод .
25.10.2019 в 23:10:41
Shvike написал: Задумался: из розетки руками - при КЗ или при утечке, или при какой ситуации?
При утечке ессно. Да впрочем и при КЗ тоже: соответствующий АВ не включить, пока неисправное оборудование подключено.