TAB написал: Стиралка на одном из общих УЗО. И ее розетка доступна.
TAB написал: Shvike написал: Задумался: из розетки руками - при КЗ или при утечке, или при какой ситуации? При утечке ессно.
Если я правильно понимаю, УЗО надо для того, чтобы на корпус прибора не было утечки. Почему? Потому что иначе в момент касания мышцы человека судорожно сжимаются и он может не смочь самостоятельно убрать руку или другую часть тела. Верно? Тогда смысл делать розетку рядом, если в момент Х к ней уже не получится дотягиваться? Хотя, конечно, это ваше дело...
TAB написал: Да впрочем и при КЗ тоже: соответствующий АВ не включить, пока неисправное оборудование подключено.
Ну тут естественно :)
TAB написал: Не будет: у N и PE разные потенциалы. Вышестоящее УЗО сработает от тока между N и PE.
а) А какое значение разности потенциалов? Значения диф. тока не хватит, чтобы УЗО срабатывало ложно? б) От какого тока УЗО будет срабатывать, если у меня нет РЕ?
megrad написал: Не самое удачное решение - очень чувствителен к различным мех. воздействиям.
Возможно. Но у каждого варианта есть свои недостатки. Я выбрал этот вариант.