21.10.2019 в 18:46:32
Были заменены стояки хвс и гвс, стояли стальные - поставили полипропилен. Полностью с первого до последнего этажа, 9 этажка у нас. Стояки теперь гуляют вверх-вниз, особенно гвс, да так, что крепежи из стен он вытащил, так как крепежи не скользящие, а обычные с резиновыми прокладками. Ну да ладно, большее беспокойство вызывает то как изгибает отводы от этих стояков которые присоединяются к старой квартирной разводке. Посмотрите на фотки, может это и нормально и я зря заморачиваюсь? А если ненормально, то что порекомендуете?
те сделать?
21.10.2019 в 19:04:20
Разумеется, такое смещение - не нормально. Держаться будет пока ППР новый и гибкий. Но когда постареет и станет хрупким, то фитинг может отломиться (или труба треснуть). К тому же у вас возможно (серый-белый) использован ППР от разных производителей. Что может быть плохо с точки зрения прочности мест пайки.
Причина вашей беды (скорее всего) в том, что не установлены компенсаторы теплового расширения по стояку. Если замена производилась по проекту, нужно попробовать найти этот проект и убедиться, что компенсаторы случайно не "забыли".
Если проекта нет или в проекте стояк без компенсаторов, то надо обратиться к документации производителя ППР труб, где указан метраж трубы между компенсаторами. И на основе этого потребовать переделку. Желательно не откладывая, гарантия на выполнение работ в случае капремонта - прописывается.
21.10.2019 в 19:35:36
У вас левый отвод упирается в стену для начала.
Я бы перепаял ввода с учетом хождения стояка. Сделать компенсатор П образный компенсатор на своих трубах. А так - да, нужно ругаться с УК, чтобы вварили компенсатор и на стояке, такие деформации и счетчики выломают.
21.10.2019 в 19:37:21
AKI, спасибо, конечно, но никакой переделки не будет, это 100 процентов. Поэтому интересует что в моих силах сделать, может компенсаторы какие воткнуть между пластиком и металлом квартирным? чтобы компенсировалось перемещение и не гнуло так эти отводы тонкие
21.10.2019 в 19:46:03
sserge, как перепаять? как сделать у себя этот П образный компенсатор? в какой плоскости эта буква П должна лежать? Размеры какие?
21.10.2019 в 19:46:11
DenisSpb, продумайте с сантехником, чтобы компенсировать нагрузки, например так
Принцип, думаю, понятен - чтобы убрать (снизить) прямые нагрузки через повороты
21.10.2019 в 19:46:15
DenisSpb написал: интересует что в моих силах сделать
Все что до отсечного крана это зона ответственности УК. Переделаете там сами - сделают крайним, случись что.
Как вариант можно сделать петли из PEX трубы под опрессовку между отсечными и счетчиками. Но придется переносить (левее-правее) счетчики, а они у вас висят на металле (судя по фото). И перепломбировку заказывать (скорее всего).
21.10.2019 в 19:53:14
AKI, либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика
Это если нет возможности поменять разводку например на более гибкие трубы (металлопласт или PEX)
21.10.2019 в 19:53:54
AKI,спасибо, про свои силы это я имел в виду в рамках своей жилплощади, а не что то иное. Про зону разграничения по кранам знаю. А можно петлю сделать из металлопластика 20мм? на прессовом соединении? Присоединиться к ППР после крана,сделать кружок (диаметр????) и прийти на счётчик, там эта труба стальная отклоняется так что можно и не переносить ничего...
21.10.2019 в 20:05:21
sserge написал: либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика
вертел я такой в руках, жесткий он... тут бы по мягкости что-то типа гофро-нержи. Но дюже она хлипкая (тонкостенная). И Гидролока/Аквастопа - нет.
21.10.2019 в 20:09:09
AKI, тут что нужно - так это снять напряжение на фитинги счетчика
21.10.2019 в 20:10:12
sserge написал: AKI, либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика
Это если нет возможности поменять разводку например на более гибкие трубы (металлопласт или PEX)
sserge, такой компенсатор должны были делать на стояке, на каждом этаже!
21.10.2019 в 20:13:20
sserge, тут нужно чтобы не тянуло вверх-вниз отвод от стояка с отсечным краном. Счетчик должен быть закреплен жестко. Желательно - дополнительно
DenisSpb, И подумайте про скользящие крепления для ППР-стояка (пусть и рядом с оторванными муфтамми-резинками). Нужны, если кто из соседей сверху-снизу прикрутит свой стояк жестко к стене. Тогда у вас трубы стояков начнут не вниз-вверх гулять, а изгибаться. Возможно, очень сильно.
21.10.2019 в 20:14:35
AKI написал: sserge, тут нужно чтобы не тянуло вверх-вниз отвод от стояка с отсечным краном. Счетчик должен быть закреплен жестко. Желательно - дополнительно
DenisSpb, И подумайте про скользящие крепления для ППР-стояка (пусть и рядом с оторванными муфтамми-резинками). Нужны, если кто из соседей сверху-снизу прикрутит свой стояк жестко к стене. Тогда у вас трубы стояков начнут не вниз-вверх гулять, а изгибаться. Возможно, очень сильно.
AKI, если счетчик закрепить жестко - он примет на себя всю нагрузку от стояка. Нет? И сколько он продержится на прокладках?