Были заменены стояки хвс и гвс, стояли стальные - поставили полипропилен. Полностью с первого до последнего этажа, 9 этажка у нас. Стояки теперь гуляют вверх-вниз, особенно гвс, да так, что крепежи из стен он вытащил, так как крепежи не скользящие, а обычные с резиновыми прокладками. Ну да ладно, большее беспокойство вызывает то как изгибает отводы от этих стояков которые присоединяются к старой квартирной разводке. Посмотрите на фотки, может это и нормально и я зря заморачиваюсь? А если ненормально, то что порекомендуете?

те сделать?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 19:04:20

Разумеется, такое смещение - не нормально. Держаться будет пока ППР новый и гибкий. Но когда постареет и станет хрупким, то фитинг может отломиться (или труба треснуть). К тому же у вас возможно (серый-белый) использован ППР от разных производителей. Что может быть плохо с точки зрения прочности мест пайки.

Причина вашей беды (скорее всего) в том, что не установлены компенсаторы теплового расширения по стояку. Если замена производилась по проекту, нужно попробовать найти этот проект и убедиться, что компенсаторы случайно не "забыли".

Если проекта нет или в проекте стояк без компенсаторов, то надо обратиться к документации производителя ППР труб, где указан метраж трубы между компенсаторами. И на основе этого потребовать переделку. Желательно не откладывая, гарантия на выполнение работ в случае капремонта - прописывается.

0
Аватар пользователя
sserge

Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

21.10.2019 в 19:35:36

У вас левый отвод упирается в стену для начала.

Я бы перепаял ввода с учетом хождения стояка. Сделать компенсатор П образный компенсатор на своих трубах. А так - да, нужно ругаться с УК, чтобы вварили компенсатор и на стояке, такие деформации и счетчики выломают.

0
Аватар пользователя
DenisSpb

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

21.10.2019 в 19:37:21

AKI, спасибо, конечно, но никакой переделки не будет, это 100 процентов. Поэтому интересует что в моих силах сделать, может компенсаторы какие воткнуть между пластиком и металлом квартирным? чтобы компенсировалось перемещение и не гнуло так эти отводы тонкие

0
Аватар пользователя
DenisSpb

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

21.10.2019 в 19:46:03

sserge, как перепаять? как сделать у себя этот П образный компенсатор? в какой плоскости эта буква П должна лежать? Размеры какие?

0
Аватар пользователя
sserge

Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

21.10.2019 в 19:46:11

DenisSpb, продумайте с сантехником, чтобы компенсировать нагрузки, например так

Принцип, думаю, понятен - чтобы убрать (снизить) прямые нагрузки через повороты

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 19:46:15

DenisSpb написал: интересует что в моих силах сделать

Все что до отсечного крана это зона ответственности УК. Переделаете там сами - сделают крайним, случись что.

Как вариант можно сделать петли из PEX трубы под опрессовку между отсечными и счетчиками. Но придется переносить (левее-правее) счетчики, а они у вас висят на металле (судя по фото). И перепломбировку заказывать (скорее всего).

0
Аватар пользователя
sserge

Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

21.10.2019 в 19:53:14

AKI, либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика

ссылка Это если нет возможности поменять разводку например на более гибкие трубы (металлопласт или PEX)

0
Аватар пользователя
DenisSpb

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

21.10.2019 в 19:53:54

AKI,спасибо, про свои силы это я имел в виду в рамках своей жилплощади, а не что то иное. Про зону разграничения по кранам знаю. А можно петлю сделать из металлопластика 20мм? на прессовом соединении? Присоединиться к ППР после крана,сделать кружок (диаметр????) и прийти на счётчик, там эта труба стальная отклоняется так что можно и не переносить ничего...

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 20:02:18

DenisSpb написал: А можно петлю сделать из металлопластика 20мм?

металлопластик жестче полиэтилена, а нужна максимальная гибкость.

DenisSpb написал: (диаметр?

чем больше диаметр - тем будет меньше тянут отвод. Поэтому - по месту - сколько влезет.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 20:05:21

sserge написал: либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика

вертел я такой в руках, жесткий он... тут бы по мягкости что-то типа гофро-нержи. Но дюже она хлипкая (тонкостенная). И Гидролока/Аквастопа - нет.

0
Аватар пользователя
sserge

Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

21.10.2019 в 20:09:09

AKI, тут что нужно - так это снять напряжение на фитинги счетчика

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

21.10.2019 в 20:10:12

sserge написал: AKI, либо компенсатор купить такой и приварить после счетчика

ссылка Это если нет возможности поменять разводку например на более гибкие трубы (металлопласт или PEX)

sserge, такой компенсатор должны были делать на стояке, на каждом этаже!

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2019 в 20:13:20

sserge, тут нужно чтобы не тянуло вверх-вниз отвод от стояка с отсечным краном. Счетчик должен быть закреплен жестко. Желательно - дополнительно

DenisSpb, И подумайте про скользящие крепления для ППР-стояка (пусть и рядом с оторванными муфтамми-резинками). Нужны, если кто из соседей сверху-снизу прикрутит свой стояк жестко к стене. Тогда у вас трубы стояков начнут не вниз-вверх гулять, а изгибаться. Возможно, очень сильно.

0
Аватар пользователя
sserge

Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

21.10.2019 в 20:14:35

AKI написал: sserge, тут нужно чтобы не тянуло вверх-вниз отвод от стояка с отсечным краном. Счетчик должен быть закреплен жестко. Желательно - дополнительно

DenisSpb, И подумайте про скользящие крепления для ППР-стояка (пусть и рядом с оторванными муфтамми-резинками). Нужны, если кто из соседей сверху-снизу прикрутит свой стояк жестко к стене. Тогда у вас трубы стояков начнут не вниз-вверх гулять, а изгибаться. Возможно, очень сильно.

AKI, если счетчик закрепить жестко - он примет на себя всю нагрузку от стояка. Нет? И сколько он продержится на прокладках?

0