Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 13:53:05

Здравствуйте. ломаю голову над своим щитком... достался мне он в таком виде.

Надо это жесткое порно переделывать. Единственное, что нельзя переделать это сами линии. Так как проводка под стяжкой + все отшпаклевано, кроме тамбура где собственно сам щиток. Хотел заказать проект щита у хорошего электрика - он с такими исходными данными отказался работать. А звать плохого не хочется. такой уже когда-то собирал видимо этот щит.. )) Решил буду делать сам. Но пока туплю на стадии компоновки. Сейчас получается целых 8 узо. Может я ошибаюсь. Может еще какие-то варианты могут получится. Посмотрите пожалуйста.

в летней кухне и гараже (там разместилась столярка для души) свои щитки маленькие. Тоже без защиты.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 13:56:24

Devirt, Гараж и летняя кухня это отдельные строения или примыкающие к основному и выходом в них через дом ?

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 13:58:41

dokar,

гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:03:05

Devirt написал: dokar,

гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема

Devirt, Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.11.2019 в 14:04:41

А что это у вас за провода ? РКГМ, да в штробах ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2019 в 14:06:52

Devirt,

Сейчас получается целых 8 узо.

Количество УЗО зависит только от наличия места и выделяемого бюджета. Что мешает сократить это число?

Что мешает увеличить размер щита? Вверх, вниз, влево, вправо... Проблема настолько надумана, что даже интересно, чем всё закончится)

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:09:18

Vadim 161 написал: А что это у вас за провода ? РКГМ, да в штробах ?

Vadim 161, это я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:11:26

Rumato написал: Devirt,

Сейчас получается целых 8 узо.

Количество УЗО зависит только от наличия места и выделяемого бюджета. Что мешает сократить это число?

Что мешает увеличить размер щита? Вверх, вниз, влево, вправо... Проблема настолько надумана, что даже интересно, чем всё закончится)

Rumato,

щит понятно будет другой. А что уже ужать я не знаю. Начитался о возможных срабатываниях узо если на нем много висит

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:14:40

dokar написал:

Devirt написал: dokar,

гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема

Devirt, Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .

dokar,

в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.11.2019 в 14:20:05

Devirt написал: я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5

И откуда вы такое выкопали ? Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:21:15

Devirt написал:

dokar написал:

Devirt написал: dokar,

гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема

Devirt, Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .

dokar,

в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот

Devirt, Да. При подключении асинхронников возможно использование только одного УЗО, причем для каждого двигателя и после контактора , если таковой имеется . При этом корпус двигателя должен быть заземлен на PE.

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:23:55

Vadim 161 написал:

Devirt написал: я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5

И откуда вы такое выкопали ? Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Vadim 161,

Vadim 161 написал:

Devirt написал: я потом нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5

И откуда вы такое выкопали ? Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Vadim 161,

это не реально.

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:26:06

dokar написал:

Devirt написал:

dokar написал:

Devirt написал: dokar,

гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное. в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота. свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема

Devirt, Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .

dokar,

в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот

Devirt, Да. При подключении асинхронников возможно использование только одного УЗО, причем для каждого двигателя и после цепей управления .

dokar,

Вы имеете в виду узо должно стоять после пускателя ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2019 в 14:29:18

Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Это потому что индекса нг-LS нет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:29:28

Devirt, Поправил .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу