Здравствуйте. ломаю голову над своим щитком... достался мне он в таком виде.
Надо это жесткое порно переделывать. Единственное, что нельзя переделать это сами линии. Так как проводка под стяжкой + все отшпаклевано, кроме тамбура где собственно сам щиток.
Хотел заказать проект щита у хорошего электрика - он с такими исходными данными отказался работать. А звать плохого не хочется. такой уже когда-то собирал видимо этот щит.. ))
Решил буду делать сам. Но пока туплю на стадии компоновки. Сейчас получается целых 8 узо. Может я ошибаюсь. Может еще какие-то варианты могут получится. Посмотрите пожалуйста.
в летней кухне и гараже (там разместилась столярка для души) свои щитки маленькие. Тоже без защиты.
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное.
в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота.
свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное.
в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота.
свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
Devirt,
Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное.
в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота.
свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
Devirt,
Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .
dokar,
в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное.
в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота.
свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
Devirt,
Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .
dokar,
в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот
Devirt,
Да. При подключении асинхронников возможно использование только одного УЗО, причем для каждого двигателя и после контактора , если таковой имеется . При этом корпус двигателя должен быть заземлен на PE.
гараж примыкает но вход отдельный. Летняя кухня отдельное.
в гараже свой щиточек. на нем гаражные ворота висят. Въездные ворота.
свет/розетки. там куча разных станков на соплях. Фуган на 380. стружкоосос. циркулярка. фрезер... Это чуть ли не отдельная тема
Devirt,
Хорошо, щитки местные с УЗО в каждое строение . Будет оптимально . В основном щитке только АВ для защиты отходящих линий .
dokar,
в гараже четырехполюсное узо поставить на всю нагрузку ? а в домашнем щите трёхфазный автомат на эту линию ? Верно ? там по сути еще какой-то рубильник надо что бы все отключать кроме освещения, и ворот
Devirt,
Да. При подключении асинхронников возможно использование только одного УЗО, причем для каждого двигателя и после цепей управления .
dokar,
Вы имеете в виду узо должно стоять после пускателя ?
я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке
Devirt написал:
я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке
Devirt,
Ну что вы так разволновались ? Вам сейчас гораздо важнее знать как выполнены соединения этого провода . Не в полу ли на скрутках ? Ну и разумеется необходимы замеры целостности изоляции . Ведь в старом щитке не видно УЗО . И сами понимаете что будет дальше .
У меня есть знакомая, у нее проводка выполнена вообще автотракторным проводом и в стальных трубах без заземления . Вот где - жесть . ))) Я ей УЗО поставил, вроде молчит. Пока . )))
Devirt написал:
там схема линий в первом сообщений.
Без описания, что из них розетки что освещение. Мне видится схема такой
Ввод 3 Р АВ
РН ( и тут дилемма ставить 3 однофазных или одно трёх фазное , так как у Вас есть 3 х фазная нагрузка,
либо как вариант 3 х фазное РН поставить в мастерской)
Рубильник на генератор
Гараж 3Р АВ
Плита 3 х фазный диф
3 УЗО на остальное
Баню планируете? Летняя кухня на 380 В или 220 В?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
dokar написал:
Номинальное переменное напряжение: до 250 В
Может быть - мы им станки подключали и розетки в цехах - нареканий ни разу не было.
Причём как в трубах или металло. рукаве, так и в лотках, правда предварительно задёрнув в ПВХ трубку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Devirt написал:
там схема линий в первом сообщений.
Без описания, что из них розетки что освещение. Мне видится схема такой
Ввод 3 Р АВ
РН ( и тут дилемма ставить 3 однофазных или одно трёх фазное , так как у Вас есть 3 х фазная нагрузка,
либо как вариант 3 х фазное РН поставить в мастерской)
Рубильник на генератор
Гараж 3Р АВ
Плита 3 х фазный диф
3 УЗО на остальное
Баню планируете? Летняя кухня на 380 В или 220 В?
megrad,
разделения нет на свет розетки и тд. линии такие как и нарисовано.
Баня на дровах в летней кухне. Генератор не надо. Тут нет ни у кого в поселке резервных вводов. На час если раз в пару месяцев отключат - можно пережить. Да и ставить некуда.
РН трехфазное можно в гараже. Или хотя бы индикацию.
Как говорит мой знакомый столяр - ты что будешь стоять столбом и смотреть на тарахтящий фуганок если пропала одна фаза ?)
Devirt написал:
я тут отвлекся пока рисовал. Хотел прикинуть сбольшего какой щит понадобится.
С количеством узо конечно надо думать еще
Devirt, с такой схемой ... сгорит трехфазный двигатель в гараже, если пропадет одна из фаз, и если на двигателе не установлен контактор с реле контроля фаз
оставляем ? третье узо и его фаза конечно будет работать в жестких условиях скважинный насос 1,8 киловатта да еще на два дома. Духовка, чайник, посудомойка, микроволновка. Что там еще обычно на кухне..
BV написал: Devirt, табличку рисуйте с потреблением линий по фазам...
А на существующее художество даже глаза ломать не хочется...
BV,
если вы про то как распределена нагрузка по фазам - то никак. Считайте, что щитка нет совсем. Есть кучка линий, брошенных 10 лет назад неизвестным электриком. О чем и тема. Как сейчас это организовать в щите.
Дом еще не жилой.
ИМХО тема - очередная попытка сделать из г. конфетку.
Неподходящий провод, замоноличенный прямо в штукатурку и затоптанный сапогами, тачками и лопатами в стяжку без оболочки.
Возможно - с повреждениями изоляции - проверять, не ...дорого.
Возможно и срощенный под штукатуркой или стяжкой, и наверняка с ответвлениями, т.к. про коробки пока не прозвучало....
Проложенный неизвестными маршрутами, возможно сикось накось... "картинку повесить - дрель - бабах"
Возможно проложенный по трубам или рядом...
Недостаточное количество линий на кухню.
Не подходящий по размерам щит....
Кроилово, попадалово, спеца на место позвать... не, не слышали...
Devirt написал:
если вы про то как распределена нагрузка по фазам - то никак.
напишите мощность ВАШИХ нагрузок на каждую линию и распределите по фазам
BV,
Devirt, все эти "распределения нагрузок" - пустая болтовня, не имеющая никакого практического смысла.
На деле оказывается, что "страшные" установленные мощности используются лишь эпизодически, либо кратковременно, либо вообще сезонно. Либо вообще никогда.
Просто ставьте по узо на фазу и цепляйте под них всё, как вы раньше рисовали. Это обеспечит прекрасную, спокойную жизнь без головняков и геморроев.
провод в ПНД трубе под стяжкой. Да поднимается к подрозетникам без трубы просто в штробах.
Где я писал что проверять дорого ? Вот что я писал точно - так что разветвления в глубоких подрозетниках и что щит будет меняться. Эта тема именно о НОВОМ щите.