Vasilka326 написал: 1! Как вам такая схема?...получается воздух с улицы в вентустановку...далее через глушитель и по одному воздуховоду в 2 комнаты, гостиную и гардероб с тех.помещением (не знаю хорошее ли это решение?)
В догонку к тому что было написано ранее. С одной стороны вроде бы пойдет. Но есть то что не очень нравиться.
-
Не нравиться то что в гардероб и техническое помещение подается приток. Допустим, в техн.помещении будет что-то стоять вонючее. Тогда, приточным воздухом эти "ароматы" будут выдавливаться в квартиру. Это не есть хорошо. Да и логика требует что из "грязных" и "условно грязных" помещений должно быть удаление отработанного воздуха, чтобы ничего такого не попало в "чистые" помещения.
-
Не нравиться то что воздухозаборный воздуховод такой длинный и проходит практически через все помещения. Это значить что через эти помещения будет постоянно перемещаться холодный воздух и как бы не был этот воздуховод утеплен (а его надо обязательно по всей длине до ПУ хорошо утеплять) в конечном итоге и внешняя стенка этого воздуховода будет остывать. Ну и т.д.
-
Еще добавить надо то что воздухозаборный воздуховод надо, точнее, его сечение, выбирать исходя что в нем скорость воздуха должна быть не выше чем 2 м/сек. Иначе, на этом куске вент.сети будут потери. А из-за них некое количество воздуха не попадет в помещенияч квартиры.
Что делать ???
ПУ расположил бы не в техническом помещении а, как вариант, или на внешней стене квартиры (есть такие установки), или в углу левой верхней или правой верхней (по картинке) комнате. Просто затем бы закрыл ПУ звукоизолирующей перегородкой или сделать типа шкафа. Основной плюс в том что Вы лишитесь как минимум метров 10 воздуховодов, деньги на который с утеплением можно потрать как раз на перегородку.
Vasilka326 написал: 2! Как реализовать движение воздуха в глухих помещениях (гардероб и тех.помещении)? я добавил туда приток...но правильно ли это?
Написал выше. А сделал бы вытяжку через санузел с добавлением вентилятора. Иначе работать не будет.
Vasilka326 написал: Расположение глушителя в стене правильное? или нужно его делать внутри помещения с вентустановкой?
Возможно и так. "В безрыбье и рак рыба …"
Vasilka326 написал: 3! Нужно ли устанавливать заслонку на трубу с улицы...или хватит только заслонки в самой вентустановке?
В Вашем случае клапан лучше перенести ближе к фасадной стене. Иначе холодный воздух постоянно будет гулять в воздуховоде. А когда ПУ будет установлена то при "правильном" ветре еще т гудеть будет.
Vasilka326 написал: 4! И самое главное какое сечение трубы делать до вентустановки и после нее?..
Все зависит от расходов по решеткам. Исходя из этого - от выбора ПУ.