13.11.2019 в 11:26:33
Добрый день. Предстоит ремонт в новой квартире, включающий полную водоразводку в совмещенном санузле и кухне. Квартира на 1 этаже, дом новый, на 16 этажей, стояки выполнены медью, 35 труба. Вводы в квартиру выполнены 18 трубой под 1/2. По заверениям инженера давление в стояках 8 атмосфер. На ХВС планируется 8 потребителей (ванна с встроенным термостатом, раковина, гиг. душ, инсталляция, стир. машина, водонагреватель, кух. мойка и пмм). На ГВС соотв. 5 потребителей (ванна с встроенным термостатом, раковина, гиг. душ, водонагреватель и кух. мойка).
В итоге реализации хочется получить удобный в эксплуатации узел водоразбора и по возможности избежать пресловутого падения давления в системе при одновременном включении нескольких потребителей. Есть возможность перепаять вводы на 22 трубу, что бы всю магистраль пустить на 3/4 с заменой всей арматуры (так же счетчики на 3/4 с расходом 2,5 куба). Изучив форум и исходя из доступности в нашем регионе (Far, Honeywell, Itap, Uni-fit, Valtec) остановился на системе с коллекторной разводкой (рег. коллекторы Far). Схема подключения: запорный кран, грязевик на 300-500 микрон, счётчик, ОК, редуктор давления, коллектор. Отводы на потребителей 15 трубой. Хотелось бы услышать советы, комментарии и предложения по моей схеме. Правильный ли выбрал вариант? На арматуре какого производителя остановить выбор при сборке схемы? Обязательно ли перед редукторами необходимы самопромывные фильтры?
13.11.2019 в 19:46:25
Если ставите обратные клапана , то нужно добавить гидрокомпенсатор. Фильтр тонкой очистки сохранит не только редуктор давления, но и избавит от скоропостижной замены картриджей в смесителях и профилактики механизма бочка унитаза.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
13.11.2019 в 20:38:34
+1 "от скоропостижной замены картриджей в смесителях" спасёт только установка регулятора давления. Неафишируемые (но найти можно) рекомендации для керамических картриджей - "до 3 атмосфер, и не более 5 атмосфер". P.S. В своё время я тоже сделал разводку в квартире медью. (Очень трудно было найти качественный металлопластик и фитинги к нему. А полипропилена вообще ещё не было). Так вот СЕЙЧАС я бы всё делал полипропиленом....
13.11.2019 в 22:40:27
VladM, Почему сейчас?
13.11.2019 в 23:03:26
VladM, улыбнуло. А редуктор вечный?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2019 в 03:54:29
АПОСТОЛ написал: Если ставите обратные клапана , то нужно добавить гидрокомпенсатор. Фильтр тонкой очистки сохранит не только редуктор давления, но и избавит от скоропостижной замены картриджей в смесителях и профилактики механизма бочка унитаза.
АПОСТОЛ, Согласен, на ветке ХВС запланирую установку гидрокомпенсатора Valtec VT.CAR19 Редукторы обязательно, только какие? Far FA2835 34, Honeywell FK 06 3/4, Valtec VT.085? По фильтру тонкой очистки аналогично.
VladM написал: +1 "от скоропостижной замены картриджей в смесителях" спасёт только установка регулятора давления. Неафишируемые (но найти можно) рекомендации для керамических картриджей - "до 3 атмосфер, и не более 5 атмосфер". P.S. В своё время я тоже сделал разводку в квартире медью. (Очень трудно было найти качественный металлопластик и фитинги к нему. А полипропилена вообще ещё не было). Так вот СЕЙЧАС я бы всё делал полипропиленом....
VladM, Был опыт с полипропиленом. На мой взгляд медь надежнее и нет проблем с вероятным заужением при пайке. Есть вариант с сшитым полиэтиленом, но у нас с ним никто не работает.
14.11.2019 в 08:09:03
ibser, Все перечисленные вами редуктора заслуживают внимания. Я в основном работаю с far , за годы эксплуатации от клиентов жалоб не было . Однажды заклинил, обратный клапан овентроп косой. В линейке BWT тоже есть варианты.Выбирайте по своему бюджету.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2019 в 08:12:21
АПОСТОЛ написал: ibser, Все перечисленные вами редуктора заслуживают внимания. Я в основном работаю с far , за годы эксплуатации от клиентов жалоб не было . Однажды заклинил, обратный клапан овентроп косой. Выбирайте по своему бюджету.
АПОСТОЛ, Какой фильтр тонкой очистки можете посоветовать?
14.11.2019 в 08:23:41
ibser, IT 10034
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2019 в 08:26:35
ibser, расположение горизонтальное или вертикальное? У фар есть поворотные варианты.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2019 в 08:31:56
АПОСТОЛ написал: ibser, расположение горизонтальное или вертикальное? У фар есть поворотные варианты.
АПОСТОЛ, Расположение горизонтальное, скорее всего.
14.11.2019 в 08:41:05
ibser,
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2019 в 08:47:51
АПОСТОЛ, Не подскажите размеры получившегося люка на фото?
14.11.2019 в 08:57:29
50*80
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
14.11.2019 в 10:29:22
ibser, компенсатор - FAR, не Валтек сдувающийся.
Редукторы: Ханивелы травят воду. Валтек норм. Если ставить редуктор без промывного фильтра - то перед счётчиком его тогда, лишняя защита не помешает.