Аватар пользователя
levelost

Местный

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 24

08.12.2019 в 00:58:48

BV написал: Она квадратная, или прямоугольная

Прямоугольная.

BV написал: У вас там есть ваш фановый стояк?

Труба канализации уходит в крышу, т. е. должен быть. Возможно, чёрная труба рядом с указанной шахтой на первой фотографии — он и есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

08.12.2019 в 01:12:28

levelost написал: BV написал: Она квадратная, или прямоугольная

Прямоугольная.

Длинная сторона шахты должна быть параллельна стене комнаты... Фото со вспышкой под грибком вниз. Должны быть по уму выходы как минимум пяти каналов. Если строители накосячили.... есть вариант найти не использованный канал

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

08.12.2019 в 01:13:45

И да... еще фото со вспышкой/фонариком вниз по каналу из комнаты.... И посмотреть вниз с зеркалом в темноте - может удастся увидеть свет нижних соседей.... Посмотреть на окна - есть ли вообще они дома :)

0
Аватар пользователя
levelost

Местный

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 24

08.12.2019 в 01:18:53

BV написал: Длинная сторона шахты должна быть параллельна стене комнаты...

Так и есть.

BV написал: И посмотреть вниз с зеркалом в темноте

Хорошая мысль.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

08.12.2019 в 02:27:09

levelost написал: BV написал: Длинная сторона шахты должна быть параллельна стене комнаты...

Так и есть.

должно быть примерно так, как на первой схеме. Возможно строители сдуру пробили в вашей комнате вход в чужой канал который идет с нижних этажей. Если так, то методом вычисления расстояний от наружней стены (и походом по соседям ниже) прикидывается где проходят другие каналы и должен быть Ваш. Перфоратор, отверстие, если бур провалился - зажигалка, если пламя втягивается - там канал.... ну и далее по месту.

Строительные ошибки - частая история...

0
Аватар пользователя
levelost

Местный

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 24

12.12.2019 в 12:25:13

Немного дополнительной информации.

Снял грибок. Намотал на руку ковёр из паутины (верхнюю часть, до которой рукой достал). Штатная вспышка-пукалка глубоко не «просвещает», выглядит это всё как-то так:

Понятно, что паутину внутри тоже нужно снять (в следующий раз какую-нибудь палку возьму).

Моя шахта правая. Определил это по торчащему в ней проводу (в понедельник черновую электрику провели). Там не ступенька, а ступенище. Столб воздуха практически полностью упирается в кирпичи. Даже увидеть наличие этого канала можно только под приличным углом.

Тяга без грибка улучшилась совсем не много (но сегодня ветер непостоянный, возможно, стоило провести более длительные наблюдения).

0
Аватар пользователя
levelost

Местный

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 24

12.12.2019 в 12:59:35

С учётом новых обстоятельств схема будет выглядеть примерно так:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

12.12.2019 в 13:02:40

levelost написал: выглядит это всё как-то так:

Сколько всего каналов выходит под этот грибок? Должно бы - 5. Но... для этого надо быть уверенным что на всех этажах ниже каналы на стене под этой шахтой. (Версия. Ошибка может быть такая... в стене 5 каналов, а на крыше шахту построили не на все 5, а более короткую. Потом спохватились и на разных этажах пробили вентотверстия в один канал... поэтому надо понять где вентотверстия на этажах ниже... )

levelost написал: Моя шахта правая. Определил это по торчащему в ней проводу (в понедельник черновую электрику провели). Там не ступенька, а ступенище. Столб воздуха практически полностью упирается в кирпичи. Даже увидеть наличие этого канала можно только под приличным углом.

Ну ... спрямлять... долбить расширять

levelost написал: Тяга без грибка улучшилась совсем не много

наверное поднять грибок выше не так сложно - нарастить ему ноги, но прочно - чтобы под снегом/ветром не сложился. Как вариант укосины крестом между ног. Если ноги прочные на сжатие, но слабые на сдвиг - укосины-растяжки можно просто из проволоки - и не сложится.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

12.12.2019 в 13:07:57

levelost написал: по торчащему в ней проводу (в понедельник черновую электрику провели)

так если у Вас там ремонт (и разруха :) ) - можно поискать еще каналы в стене....

И нужны ответы на все вопросы заданные ранее...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

12.12.2019 в 13:10:07

levelost написал: С учётом новых обстоятельств схема будет выглядеть примерно так:

levelost, так быть не должно - три канала на 5 этажей :killyourselfbywall:
И хорошо бы понять на какие этажи идут другие каналы...
(Вариант: Проектировщики могли вздумать сделать в 5ти этажке сборные шахты.... но 3/5 - выше моего понимания :))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

12.12.2019 в 13:14:06

levelost написал: С учётом новых обстоятельств схема будет выглядеть примерно так:

levelost, Вот еще что .... Попробуйте найти внутри стены канал ПРАВЕЕ вашего вентотверстия.... Если да.... то можно выйти наверх индивидуальной трубой....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

12.12.2019 в 13:23:37

levelost написал: BV написал: Внутренние размеры канала если измерять из комнаты?

Ширина — 185 мм, Глубина 255 мм (минус один кирпич).

То есть внутренние размеры канала - полкирпича на полкирпича? (плашмя, в длину)

levelost написал: BV написал: была бы или обратная тяга, или прямая

Она бывает и та и другая, но, видимо, зависит от силы и направления ветра. Нет ветра — нет заметной тяги.

Зимой без ветра должна быть небольшая прямая тяга. Летом - практически тяги не будет - мал перепад высот.

0
Аватар пользователя
levelost

Местный

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 24

12.12.2019 в 13:28:07

BV написал: Должно бы - 5

3 я рассмотрел. Не исключено, что под плитой есть ещё 2. Отверстие на крыше только над двумя. В лушшем случае это будет выглядеть как-то так:

BV написал: Ну ... спрямлять... долбить расширять

Судя по тому, что я увидел, там можно только снести весь выход к хренам, продолбить панель над шахтой и возвести выход заново (корректных размеров).

Ещё одна интересная особенность. На территории, которую занимают 3 соседних комнаты (вместе с моей) располагаются только два выхода шахт. Поэтому рассчитывать на корректное устройство системы вентиляции там не приходится.

0
Аватар пользователя
levelost

Местный

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 24

12.12.2019 в 13:31:45

BV написал: То есть внутренние размеры канала - полкирпича на полкирпича?

Примерно так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114138

12.12.2019 в 14:17:17

levelost написал: , продолбить панель над шахтой

Там 99% нет панелей. Обычно панели ставят на края стены, а между ними каналы. Т.е. на этой стенке - торцевой стык панелей (пустотных жб плит) с промежутком.

levelost написал: и возвести выход заново (корректных размеров).

проще - рядом отдельную (асбоцементную, например) трубу с отдельным грибом.

levelost написал: Ещё одна интересная особенность. На территории, которую занимают 3 соседних комнаты (вместе с моей) располагаются только два выхода шахт. Поэтому рассчитывать на корректное устройство системы вентиляции там не приходится.

Не могу понять без плана этажа + расположения шахт на крыше.

В любом случае - последний этаж и можно сделать новый выход с новой трубой, и дефлектор вместо гриба. Гуглить дефлектор ЦАГИ - использует силу ветра для создания тяги.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу