ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 844

28.11.2019 в 18:59:58

Поддержу автора темы. Мне бы тоже не понравились до 7 бар ХВС и 6 бар ГВС, что на грани для бытовых приборов. Свои 6 и 5 бар тоже считаю шибко избыточными, но у меня 17 этажей и, жалея верхних, бузить не буду.

MustDie95 написал: на 9-м этаже будет 20м, что вполне достаточно даже для душа.

Полностью согласен. Между прочим, по нормам, допускается не ниже 0,3 бар. Маловато, но... закон есть закон.

BV написал: Купите себе редуктор

Нет уж, вот пусть его УК покупает и ставит за свой счет во исполнение постановы 354.

BV написал: Более того - уменьшение давления до 4.5 практически никак на шум не повлияет. Ищите проблему в другом месте...

Это точно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

28.11.2019 в 19:22:18

ИС-X написал: Нет уж, вот пусть его УК покупает и ставит за свой счет во исполнение постановы 354.

  1. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора : в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);

  2. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)

только вот те кто это постановление писал, почему-то не подумал о том, что давления ГВС и ХВС лучше иметь равной величины во избежание подмеса в старых домах, где проектом не предусмотрены обратные клапаны.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

28.11.2019 в 20:02:59

MustDie95, защитой от шума является не столько ограничение давления, а именно ограничение скорости воды по стоякам. Шум появляется при превышении скорости потока, поэтому скорость ограничивают регулировкой и настройкой автоматики подающих насосов с частотными преобразователями силами Упр.Компании либо их подрядчиком. Скорее всего у вас поменяли повысительные насосы в ИТП, а автоматику никто не регулировал и теперь появляется излишний шум при разборе воды по стоякам.

Смотрите внимательно тот же Норматив СП 30.13330.2016 Пункт 5.6.6

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

28.11.2019 в 20:25:54

Technik-san, старая 9ти этажка - откуда там ИТП? Подача, обратка - от сетей. Скорость - зависит от расхода потребителями - жильцами. Даже если есть насос - если насос не выдает чрезмерное давление - значит перегулирования нет

0
MustDie95
MustDie95
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 7

28.11.2019 в 22:11:03

Technik-san, спасибо. Попробую узнать в УК что менялось в последнее время. Не может же быть так, что внезапно стало слышно как люди пользуются водопроводом на несколько этажей выше и даже стуки в моменты открытия-закрытия кранов. В стиралке клапана срабатывают с таким грохотом, что каждый раз кажется, что сейчас все развалится. Кстати, мне кажется, что шуметь стало после летнего отключения горячей воды.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

28.11.2019 в 22:35:08

MustDie95 написал: Technik-san, спасибо. ... внезапно стало слышно как люди пользуются водопроводом на несколько этажей выше и даже стуки в моменты открытия-закрытия кранов. В стиралке клапана срабатывают с таким грохотом, что каждый раз кажется, что сейчас все развалится.

MustDie95 - пожалуйста )) Гидроудары при закрытии кранов и клапанов в квартире как раз и подтверждают наличие высокой скорости потока. И необходимость ограничения скорости возникает не только из за шумовых показателей. Если скорость превышена, то при резком изменении высокой скорости потока (закрыли кран или клапан сработал), возникшая динамическая нагрузка (гидроудар) в конечном итоге может разрушить запорную арматуру, клапан стиралки, унитаза, либо оторвать подводку к приборам и т.п.

0
MustDie95
MustDie95
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 7

28.11.2019 в 23:02:01

Technik-san, а возможно ли ограничение скорости потока, аналогично как давлением управляют редуктором? Или это только насосом?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

28.11.2019 в 23:29:20

MustDie95 - если насосы с частотниками, то убавить обороты, если не поможет, то менять на менее мощные. Предположу, что летом, во время профилактических работ, без гидр.расчёта, на глазок, поставили насосы "с запасом" по производительности без учёта того, что трубы за почти сорок лет внутри заросли и прежний рассчёт подбора насосов по диаметру труб и общему максимальному расходу надо было скорректировать по таблицам Шевелёва.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

28.11.2019 в 23:33:50

Technik-san, разве расход потребителем как-то зависит напрямую от мощности насоса? А не от давления? Ваши рекомендации по сути сводятся к снижению настройки давления.... А если сменить насосы на менее мощные - то в часы пик будут провалы по давлению. Как убавить обороты? Мгновенная производительность насоса зависит от разности уставки давления и фактического.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

28.11.2019 в 23:47:06

BV - я думаю, вы согласитесь, что высокое давление можно получить и через игольное ушко, а вот расход через такой диаметр будет мизерным, если сказать прямо, то никаким. Поэтому и говорю, что кол-во оборотов крыльчатки насоса напрямую будет влиять на скорость потока, соответственно и надо снижать обороты насоса, либо ставить с меньшей производительностью. Шум по стоякам может быть ещё и от отсутствия вибровставок, но если прислушаться к словам автора, что идут гидроудары при закрытии, то только высокая скорость будет тому виной.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138431

28.11.2019 в 23:50:55

Technik-san, :) Скорость потока в шланге стиралка зависит от давления в стояке при прочих равных. Если вы снизите скорость насоса ( мощность) - то снизите давление в стояке. Чудес не бывает, физику не обманешь. Поставите с меньшей производительностью - не сможете поддерживать давление при пиковом расходе. ИМХО, приходится говорить слишком очевидные истины

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.