Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19461

26.05.2020 в 17:01:18

Вода или канализация? Есть правило, что замоноличеннве трубы должны быть одним куском без соединений. Штроба в стяжке можно, резать плиту перекрытия нельзя.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 17:16:25

sanya1965 написал: Вода или канализация? Есть правило, что замоноличеннве трубы должны быть одним куском без соединений. Штроба в стяжке можно, резать плиту перекрытия нельзя.

sanya1965, вода в стяжке, соединения есть. что делать? переделывать? канализация ы стене.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7233

26.05.2020 в 17:46:37

Maikee, Вы тут сто лет и опять одно и то же. Сначала спрашивают потом делают. Уложите трубы в изоляцию и хороните в стяжке. Если это действительно мастер, то он должен вначале опрессовать систему, а потом замонолитеть. Опрессовку наверное знаете как производят, не просто открыть шаровый кран водоснабжения

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 17:49:16

dmitrovski, так там же соединения, говорят нельзя

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 18:47:19

sanya1965, отправил Вам сообщение в личку

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7233

26.05.2020 в 18:50:10

Maikee, кто говорит? Стыки, без изоляции нельзя монолитить. Делайте шитым полиэтиленом, чтобы без стыков, на вы же понимаете, что без стыков (тройники, углы и т.д.) не бывает

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 20:04:17

dmitrovski, уже сделали ПП со стыками. все переделывать или думаете можно оставить?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7233

26.05.2020 в 21:07:27

Maikee, опрессовали, каким давлением, сколько времени под давлением находилась система?

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 21:12:06

dmitrovski, я этого не знаю. как можно проверить и заново опрессовать ? кто это сможет сделать?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19461

26.05.2020 в 21:21:06

Maikee написал: dmitrovski, я этого не знаю. как можно проверить и заново опрессовать ? кто это сможет сделать?

Maikee, проверить можно на момент опрессовки. Что там будет начиная со следующего дня, никому неизвестно. Потенциально -может потечь, поэтому гарантий нет. Просто мина замедленного действия. А не мгновенного..

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 21:23:52

как мне самому провести опрессовку? давление редуктором повысить?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7233

26.05.2020 в 21:24:28

Maikee написал: dmitrovski, я этого не знаю. как можно проверить и заново опрессовать ? кто это сможет сделать?

Maikee, не кто может а это должен сделать мастер, который собирал систему водоснабжения. Без опрессовки работа считается не выполненной. Гарантии нет никакой!

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 21:25:01

если стыки п/п текут, то есть разница в стяжке или стене? там же тоже течь?

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

26.05.2020 в 21:26:02

dmitrovski, я как проверю это?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7233

26.05.2020 в 21:27:29

Maikee написал: как мне самому провести опрессовку? давление редуктором повысить?

Maikee, нет, давление должно быть, минимум, в два раза выше чем заходит в квартиру

0