Аватар пользователя
dfAngeL

Местный

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2019 в 14:51:06

Добрый день уважаемые мастера,помогите советом пожалуйста. Куплена труба rahau stabil 16-20-25 Фитинги и гильзы Stout Инструменты - TIM с набором дополнительных насадок. 20 и 25 трбуа отлично опресовалась при использовании неродных Timовских насадок а вот с 16ой трубой проблема, пережимает трубу. Насадок на 16ую трубу 2 у меня, 16x2.6 от набора TIM и насадка 16x2.2 После насадки 16х2.2 фитинг не влезает совсем. После насадки 16х2.6 залетает со свистом.При обжиме видно что фитинг проваливается глубже буртика ограничителя после чего трубу начинает подмининать- показал на фото Вопросы: 1)Можно так оставить? (сейчас одна ветка под давлением стоит для проверки течи) 2)Проблема в расширителе TIM? Нужен другой или такой же но исправный? 3)Проблема в том что нужно использовать с фитингом Stout гильзу от Rehau? Еще тянуть 4 ветки 16-ой трубой и не понятно что делать.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

08.12.2019 в 15:03:49

dfAngeL, Головку расширителя нормальную от Рехау для стабил трубы купите. Дорого но надо чтобы не мучаться. И латунные гильзы от стоут всегда тяжело наладят на трубу стабил, стенка толще гильза не тянется. Я гильзы пластик от Рехау на трубу стабил использую.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.12.2019 в 15:10:50

Да - дело в насадках. Купите все насадки Рехау. А гильзы и фитинги латунные лучше пластиковых. Если уж пластиковые, то все пластиковые. Но это в разы дороже, чем Стаут. Т.ч. экономически выгоднее купить насадку Рехау Стабил 16. И переделать - нагревом все разбирается.

0
Аватар пользователя
dfAngeL

Местный

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2019 в 15:21:44

Правильно я понял что проблема именно в расширителе? Нормальный расширитель сделает так чтобы фитинг не проваливался в трубу? Покупать пластик не вариант - уже абсолютно все куплено для квартиры (целое ведро всеъ фитингов и гильз)

Если не переделывать то что уже смонтировано - есть смысл опресовать и если держит оставить так? Так трубы уже не хватит для ещ] одного обжима.

Получается стаут аналог рехау?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.12.2019 в 15:27:08

То что посередине еще можно оставить. А то что справа - это уже совсем пи""". Да - купите фирменный расширитель. Видимо Тим слишком сильно расширяет или слишком длинный. Какое-то отличие есть и это играет роль. С оригиналом проблем нет. Да он в 3 раза дороже, но и прослужит вечно. Стаут это аналог Рехау.

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

08.12.2019 в 15:30:44

dfAngeL, Переделывать смысл есть!

труба Рехау Стабил должна насаживаться на штуцер фитинга, упираясь в крайнее кольцо ( более широкое, чем все предыдущие); не доходя до фланца фитинга ! ( в целях предотвращения эл.хим. процессов при контактировании разных металлов )!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
dfAngeL

Местный

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2019 в 15:46:27

Нашел в аренду родной рехау расширитель на 16-ть.Покупать мне нет смысла,мне знакомый дал попользовтаься инстурментом.

Дам давление на том что уже сделано и решу менять или оставить так.

А как разбирать нагревом? прото фетом строительным? Чтобы фитинг вытащить от туда.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.12.2019 в 15:49:05

dfAngeL написал: А как разбирать нагревом? прото фетом строительным? Чтобы фитинг вытащить от туда.

Да

0
Аватар пользователя
dfAngeL

Местный

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2019 в 16:32:12

А подскажите не по теме пожалуйста - сколько можно давление опрессовывать чтобы не повредить 1) VALTEC РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ VT 085 3/4" Номинальное рабочее давление на входе редуктора – 25 бар - получается если опресовывать из квартире то так же 25

2)VALTEC КВАРТИРНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ГИДРОУДАРОВ С МАНОМЕТРОМ 1/2" максимальное рабочее давление в защищаемом квартирном водопроводе – 10 бар

3)ФИЛЬТР TIEMME 3/4" ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С МАНОМЕТРОМ Рабочее давление: до 25 бар

Правильно ли я понимаю чтобы не повредить гаситель ударов опрессовка должна быть 10-ю барами?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.12.2019 в 16:34:33

Да = 10 атмосфер.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

08.12.2019 в 21:38:56

dfAngeL - вот почитайте первый пост и полистайте фото, уверен, вам будет интересно и поможет избежать ошибки выбора комплектующих при монтаже

https://www.instagram.com/p/B4-BOKmh1Qq/?utm_source=ig_web_copy_link

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

08.12.2019 в 21:42:03

dfAngeL написал: После насадки 16х2.6 залетает со свистом.

Похожая проблема была... с левой трубой "Рехау"

0
Аватар пользователя
dfAngeL

Местный

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2019 в 23:01:58

Technik-san, спасибо,почитал. у меня коллектор под плоское уплотнение и фитинг такой же.Прокладки да зеленые,будем следить пристельно.При затяжке не было ощущений что чтото лопнет.Ах ну и фитинг не рехау а стаут) BV, Труба покупалась в том же магазине что и фильтра редуктора,магазин является официальным поставщиком рехау.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

08.12.2019 в 23:14:00

dfAngeL написал:

  • сколько можно давление опрессовывать чтобы не повредить

dfAngeL написал: 2)VALTEC КВАРТИРНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ГИДРОУДАРОВ С МАНОМЕТРОМ 1/2" максимальное рабочее давление в защищаемом квартирном водопроводе – 10 бар

его можно отключить на время опрессовки

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

08.12.2019 в 23:29:03

dfAngeL написал: Труба покупалась в том же магазине что и фильтра редуктора,магазин является официальным поставщиком рехау.

Со слов продавана, или таки дилер ?

Адресок/ название можно ( если не секрет )?

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу