АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.12.2019 в 20:07:05

Хороший вопрос! Сдается мне- никто.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

25.12.2019 в 20:40:42

Aтос написал:

Но если УЗО стало более чувствительным к утечкам, чем остальные, что вас настораживает?

Здесь проблема постепенного повышения чуствительности УЗО

С чего вдруг. Может просто на линии большой фоновый ток утечки Кто-то измерял ток утечки при котором срабатывает УЗО?

Aтос, Ещё какая нубудь китайская приблуда может давать и постоянный ток

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

25.12.2019 в 22:32:14

АлВас написал: Разве те же заданные 30 мА не имеют границ +/- Х мА и времени +/- У мс ?

Диапазон срабатывания по току: 50-100% от номинального тока утечки. При номинальном токе утечки время срабатывания неселективного УЗО должно быть не более 300 мс и не менее 130 мс. При других токах другие значения. Чтобы это проверить и нужны приборы, на глаз это не измерить.

Aтос написал: Может просто на линии большой фоновый ток утечки

Тоже склоняюсь к этому варианту. Как пример, у меня Fluke 1664 показывает срабатывание УЗО на 30 мА при уровне 24 мА. Оказалось, что в измеряемой цепи есть утечка тока на землю в 6 мА и она идёт от UPS. Но без приборов увидеть это невозможно.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

26.12.2019 в 08:50:52

Если 50...100% от номинала, то 15...30 мА, и в чем тогда проблема, если УЗО стало чувствительнее?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

26.12.2019 в 15:16:52

АлВас написал: Если 50...100% от номинала, то 15...30 мА, и в чем тогда проблема, если УЗО стало чувствительнее?

АлВас, это к тому, что это единственное странное УЗО может быть подведено к границе срабатывания увеличенным током утечки в его секции. Пара моих UPS или ещё что подобное - и УЗО на 30 мА уже у границы срабатывания "болтается". Но понять это и увидеть, виновато ли УЗО в случае atinter или нагрузка, можно только приборами. На глаз это не понять. Мой пример - как легко принять неверное решение при одинаковых входных данных.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

26.12.2019 в 17:13:23

Пара резисторов 7,3 кОм как во многих УЗО внутри и 10 кОм, в любом случае- не велики затраты против потери сна, я тАк думаю?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.12.2019 в 17:20:04

{{post:6756773...лампа на 25 Вт потребляет грубо 12 мА, лампа 40 Вт потребляет 18 мА...}} Рука-лицо!... :eek: :net:

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

26.12.2019 в 17:36:33

Вай-вай, уже исправил- выгнал балгахтера! :sorry:

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

29.12.2019 в 11:59:35

АлВас написал: Пара резисторов 7,3 кОм как во многих УЗО внутри и 10 кОм, в любом случае- не велики затраты против потери сна, я тАк думаю?

АлВас, УЗО не ковырял, аргументировать по резисторам не могу. Но исправлять проблему, пытаясь убрать следствие, - выглядит странно. Если в цепи увеличенный ток утечки, то пайка только маскирует проблему. С таким же успехом можно поставить УЗО на 100мА, запаса точно хватит. Вот только УЗО выше может начать срабатывать раньше Вашего.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.12.2019 в 13:07:35

Там, как правило, эти 7 с хвостиком килоом. О какой пайке речь? Я писал о варианте простейшей проверки УЗО, помимо штатной- кнопкой ТЕСТ, которая подключает такой резистор, только не в щитке, а в дальнем конце, у любой розетки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.12.2019 в 13:10:50

АлВас написал: Там, как правило, эти 7 с хвостиком килоом. О какой пайке речь? Я писал о варианте простейшей проверки УЗО, помимо штатной- кнопкой ТЕСТ, которая подключает такой резистор, только не в щитке, а в дальнем конце, у любой розетки.

АлВас, На эту проверку розеточных тестеров на Али , как собак .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.