Хороший вопрос! Сдается мне- никто.
25.12.2019 в 20:07:05
Хороший вопрос! Сдается мне- никто.
25.12.2019 в 20:40:42
Aтос написал:
Но если УЗО стало более чувствительным к утечкам, чем остальные, что вас настораживает?
Здесь проблема постепенного повышения чуствительности УЗО
С чего вдруг. Может просто на линии большой фоновый ток утечки Кто-то измерял ток утечки при котором срабатывает УЗО?
Aтос, Ещё какая нубудь китайская приблуда может давать и постоянный ток
25.12.2019 в 22:32:14
АлВас написал: Разве те же заданные 30 мА не имеют границ +/- Х мА и времени +/- У мс ?
Диапазон срабатывания по току: 50-100% от номинального тока утечки. При номинальном токе утечки время срабатывания неселективного УЗО должно быть не более 300 мс и не менее 130 мс. При других токах другие значения. Чтобы это проверить и нужны приборы, на глаз это не измерить.
Aтос написал: Может просто на линии большой фоновый ток утечки
Тоже склоняюсь к этому варианту. Как пример, у меня Fluke 1664 показывает срабатывание УЗО на 30 мА при уровне 24 мА. Оказалось, что в измеряемой цепи есть утечка тока на землю в 6 мА и она идёт от UPS. Но без приборов увидеть это невозможно.
26.12.2019 в 08:50:52
Если 50...100% от номинала, то 15...30 мА, и в чем тогда проблема, если УЗО стало чувствительнее?
26.12.2019 в 15:16:52
АлВас написал: Если 50...100% от номинала, то 15...30 мА, и в чем тогда проблема, если УЗО стало чувствительнее?
АлВас, это к тому, что это единственное странное УЗО может быть подведено к границе срабатывания увеличенным током утечки в его секции. Пара моих UPS или ещё что подобное - и УЗО на 30 мА уже у границы срабатывания "болтается". Но понять это и увидеть, виновато ли УЗО в случае atinter или нагрузка, можно только приборами. На глаз это не понять. Мой пример - как легко принять неверное решение при одинаковых входных данных.
26.12.2019 в 17:13:23
Пара резисторов 7,3 кОм как во многих УЗО внутри и 10 кОм, в любом случае- не велики затраты против потери сна, я тАк думаю?
26.12.2019 в 17:20:04
{{post:6756773...лампа на 25 Вт потребляет грубо 12 мА, лампа 40 Вт потребляет 18 мА...}} Рука-лицо!... :eek: :net:
26.12.2019 в 17:36:33
Вай-вай, уже исправил- выгнал балгахтера! :sorry:
29.12.2019 в 11:59:35
АлВас написал: Пара резисторов 7,3 кОм как во многих УЗО внутри и 10 кОм, в любом случае- не велики затраты против потери сна, я тАк думаю?
АлВас, УЗО не ковырял, аргументировать по резисторам не могу. Но исправлять проблему, пытаясь убрать следствие, - выглядит странно. Если в цепи увеличенный ток утечки, то пайка только маскирует проблему. С таким же успехом можно поставить УЗО на 100мА, запаса точно хватит. Вот только УЗО выше может начать срабатывать раньше Вашего.
29.12.2019 в 13:07:35
Там, как правило, эти 7 с хвостиком килоом. О какой пайке речь? Я писал о варианте простейшей проверки УЗО, помимо штатной- кнопкой ТЕСТ, которая подключает такой резистор, только не в щитке, а в дальнем конце, у любой розетки.
29.12.2019 в 13:10:50
АлВас написал: Там, как правило, эти 7 с хвостиком килоом. О какой пайке речь? Я писал о варианте простейшей проверки УЗО, помимо штатной- кнопкой ТЕСТ, которая подключает такой резистор, только не в щитке, а в дальнем конце, у любой розетки.
АлВас, На эту проверку розеточных тестеров на Али , как собак .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу