05.01.2020 в 00:52:03

a__l, не знаю точно, но мне кажется, что редкий заказной номинал С8 будет дешевле Z.

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 01:05:06

Abrikos написал: a__l, не знаю точно, но мне кажется, что редкий заказной номинал С8 будет дешевле Z

Все так ... проверил ценник. S201 Z16 стоит в несколько раз дороже обычных. :eek: Есть еще варианты на 13А, между 10А и 16А

Кстати, а почему ценник в германии на ABB больше, чем то, что я могу купить тут (может кто знает)?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 02:51:55

a__l написал: по п.8. Правильно ли я понимаю, что сейчас решением может замена диф.автомата на 10А (вместо 16А)?...

Если у вас нормальный кабель 1,5мм (сечение),то живите спокойно в кирпиче,бетоне он нормально будет жить под АВ16А,долго и счастливо Важно ,чтобы длина линии от щита до розетки,была не более 14 метров

0
Velnaz
Velnaz
Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 256

05.01.2020 в 02:56:58

ebf написал: Если у вас нормальный кабель 1,5мм (сечение)

А есть ли сейчас нормальный? Ответе если не сложно... Всех с Новым годом!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 02:59:07

Velnaz написал: Ответе если не сложно.

Есть.Пользуюсь РЭК ,всё нормально

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 03:23:49

ebf написал: Есть.Пользуюсь РЭК ,всё нормально

мне ставили тот, на котором ГОСТ написано на изоляции.... нормальный ли это?!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.01.2020 в 09:10:19

a__l,

Кстати, а почему ценник в германии на ABB больше, чем то, что я могу купить тут (может кто знает)?

Потому что АВВ сделаное в Мюнхене стоит дороже, чем АВВ сделаное под Петербургом.

мне ставили тот, на котором ГОСТ написано на изоляции....

Это слово не означает вообще ничего. Не обращайте внимание.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.01.2020 в 09:34:19

Есть пословица- бьют по морде а не по паспорту. ГОСТ не гарантирует точно сечение 1,5 мм.кв и ни-ни в сторону, он гарантирует, в всяком случае обещает, погонное сопротивление жилы Ом/км, не более. Не поленитесь, измерьте диаметр и пересчитайте в сечение.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

05.01.2020 в 10:47:49

АлВас написал: ГОСТ не гарантирует точно сечение 1,5 мм.......он гарантирует, в всяком случае обещает, погонное сопротивление жилы Ом/км, не более.

Если гарантированно погонное сопротивление, то чего же ещё? Ведь именно сопротивление, вернее- проводимость, обеспечивает допустимый ток. А сечение - постольку поскольку. "сечение жилы " это мем, потому что сечение провода не гарантирует чистоту металла.

АлВас написал: Не поленитесь, измерьте диаметр

если не будете лениться, то уж до конца, - измерьте сопротивление, затем посчитайте ток и температуру нагрева (а лучше тоже замерить)и сравнить с допустимой ГОСТом. :)

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 11:22:36

Rumato написал: Потому что АВВ сделаное в Мюнхене стоит дороже, чем АВВ сделаное под Петербургом.

ого... не знал :eek: а сильно отличаются по качеству?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

05.01.2020 в 11:49:12

a__l написал:

Rumato написал: Потому что АВВ сделаное в Мюнхене стоит дороже, чем АВВ сделаное под Петербургом.

ого... не знал :eek: а сильно отличаются по качеству?

a__l, А это зависит от выходного контроля, если на него еще мигрантов не поставили .

0

Да, ни фига.