pochkunov написал: Рекомендуют при отсутствии заземления делать зануление в этажном щите!

И это тоже разрешено ,при определённых условиях :)

pochkunov написал: Какой то подход к делу...

Вот поэтому я вам и даю советы,чтобы вы лучше знали своё дело,

0
pochkunov
pochkunov
Новичок

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

11.01.2020 в 12:55:52

ebf, ок, в каких случаях, почему и самое главное для чего ставить узо того же номинала что и автомат?? У Вас куча денег на замену вышедшим из строя УЗО, не выдержавших перегруз по току? Узо защищает от утечки, вот и пусть делает свою работу, а автомат свою- защищая от пепегруза и КЗ. И чтобы УЗО работало долго я бы советовал брать его на ступень выше чем защищающий его автомат. Для автомата 16А - узо 25А или выше(хоть 63 если угодно) а ток утечки 30мА в качестве защиты человека от поражения эл. Током. 100мА - в качестве противопожарного узо

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.01.2020 в 12:57:37

dokar, это кусок клеммного блока от такого счётчика:

У меня такой стоит с 2015 года. Правда, их пару лет уже как сняли с производства, но у новой модели клеммы вроде не изменились.

0
pochkunov
pochkunov
Новичок

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

11.01.2020 в 12:58:02

ebf, давайте смоделируем ситуацию, когда Вы это допускаете?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2020 в 13:10:14

pochkunov написал: ок, в каких случаях, почему и самое главное для чего ставить узо того же номинала что и автомат??

В тему про УЗО,там всё есть

pochkunov написал: давайте смоделируем ситуацию, когда Вы это допускаете?

Мне не надо моделировать,это всё написано в нормативных документах,они же не только ПУЭ 7,ограничены :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.01.2020 в 14:02:14

Я как-то раз почитал про гильзы, мне всё это не очень понравилось - идя навстречу пожеланиям КВТ выпустила гильзы ... ПК16 для моножилы не предназначены ... Чё-то я не пойму - у нас гильзы выпускают в соответствии со стандартами или в соответствии с пожеланиями отдельных категорий населения? http://we.cs-cs.net/blog/el/412.html А в такой схеме (формально правильной) нарушение контакта в wago полностью исключается?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21934

11.01.2020 в 14:14:18

Abrikos написал: А в такой схеме (формально правильной) нарушение контакта в wago полностью исключается?

Формально она неправильная.

7.1.21

... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Данным требованиям отвечает заземляющий зажим розетки (специально предназначен для РЕ, не разбирается без помощи инструмента), но отнюдь не вага, которая стягивается голой рукой и для РЕ специально не предназначена. :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21713

11.01.2020 в 14:26:52

Radio написал:

Abrikos написал: А в такой схеме (формально правильной) нарушение контакта в wago полностью исключается?

Формально она неправильная.

7.1.21

... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Данным требованиям отвечает заземляющий зажим розетки (специально предназначен для РЕ, не разбирается без помощи инструмента), но отнюдь не вага, которая стягивается голой рукой и для РЕ специально не предназначена. :)

Radio, Абрикос показал не рычажные ваго. Где в них комутирующая часть ? И проводки из этих Ваго вы выдираете голыми пальцами ? :a И на основании ваших слов можно придти к выводу о недопустимости ЭУИ с самозажимным подключением

0

Да, ни фига.

floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

11.01.2020 в 14:35:43

Спасибо за ваши ответы. Есть несколько вопросов.

  1. Не проще ли поставить одно УЗО? Да, если оно будет срабатывать, то под подозрением и свет, и розетки. Но это усложняет всю схему + цена самого УЗО. По номиналу УЗО думаю ставить такой же номинал, как и у двухполюсного автомата. Что получается:

Двухполюсный автомат 16А Счетчик УЗО 16А 30мА Автомат 16А на розетки - кабель ВВнг 2 х 2.5 мм2 - 3 розетки шлейфом Автомат 6А на освещение - кабель ВВнг 2 х 1.5 мм2 - 3 светильника шлейфом По освещению, скорее всего 6А будет достаточно.

  1. Объясните мне зачем в подвале делать 12В, если есть УЗО? Т.е. под автомат 6А засунуть еще один провод, который бы шел на освещение в подвал. А там смотреть, как УЗО будет реагировать на влажность.

  2. Заземления нет. Это старый советский гараж, построенный в 80-х.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.01.2020 в 14:44:11

Я бы соблюл целостность этого проводника просто- подав на розетки его петлей без разрывов. Или же другим ВАГО.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.01.2020 в 16:14:28

floy написал: Хотелось бы сделать все максимально просто, т.к. пока гараж только для машины.

Позвать электрика... рассказать ему свои хотелки... договориться о цене... профит! ;)

0