белиберда
белиберда
Новичок

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 71

11.01.2020 в 12:43:22

Час добрый всем ! Профессия радио монтажник. Есть дачный вагончик внутри обитый вагонкой ,подключён по воздушке от столба с щитком на 3 участка С автоматами и счётчиками .Старая проводка провод типа ПУГНП? с 90 годов 2.5мм одножильная медь .длинна 3 м введён через деревянную стенку до советского счетчика с 2 чёрными автоматами ,дальше 2.5мм до розетки плитка и чайник длинна 1 метр (ОДНОВРЕМЕННО НЕ ВКЛЮЧАЮ)и разводка скруткой 1.5мм максимум 2 м на вн.розетку для газонокосилки , свет , и зарядка тел.Все провода или лежит на вагонке или отогнуты на расстояние, или куски кабель канала .Сделано с 98 года , ничего не подгорало не грелось. Выбивало чёрный автомат при повреждении провода газонокосилкой (!!!!!!)Нынче добавились эл. приборы , суммарно 6,9 Квт (плитка , чайник ,газонокосилка , триммер ,насос Малыш,холодильник ЗИЛ ,СВЧ,конвертор NOIROT,20 вт лампы но одновременно с плиткой или чайником не работаем газонокосилкой и пр. и откл. конвектор) ( Хочется жить спокойней .Местные электрики ..... ,а электрика везти 120 км от Москвы на электричке разорительно .Почитав форум , составил предварительный план .1 Ввод Кабель силовой NYM 2х4мм через кусок водопроводной трубы в стенке 3 м до нового щитка .2 планирую 4 линий . 1линия NYM 2х2.5 длинна 1.5м до розетки (плитка, чайник 2кВт без одновр.включения) 2линия NYM 2х2.5 динна.2м на холодильник и СВЧ. 3 линия NYM 2х2.5 вывод через кусок стальной трубы на наружнюю стену улицы длинна 1.5 метра розетка ip65 (косилка , насос.эл.рубанок) 3 линия NYM 2х2.5 длинна 3 м. розетка (конвектор 1кВт + зарядка телеф. и пр. мелочь.4 линия свет 1.5 мм (2-3 светодиодные лампы по 6 вт.) Провод будет NYM кольчугино ,розетки и 2 вкл. даже в доме брызгозащитные глухие.Щиток предварительно ABB серий SH/FH примерный образец выложил.И лучше неделю на каше но куплю надёжные комплектующие! Но есть важный вопрос.1 как надёжней проложить NYM при таких длинах (3 -2-1 м )провода по вагонке (кабель канал ,пластиковая труба.гофр

...?)2 как надёжней сделать автоматику для защиты при работе эл.приборами на земле(насос.газонокосилка)? 3 Не многовато ли 4 квадрата на ввод и достаточно куска стальной трубы через стену ?4 Буду благодарен за правильный образец щитка .5 А может я что то намудрил,тогда буду благодарен за добрый совет!Спасибо всем дочитавшим до конца !

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2020 в 13:31:54

белиберда,

Провод будет NYM

Не отговариваю, просто для информации https://mastergrad.com/forums/t245527-potek-sevkabel-nym-chto-delat/

как надёжней проложить NYM при таких длинах (3 -2-1 м )провода по вагонке

К надёжности этот вопрос отношения не имеет. Как умеете, так и делайте. Красота понятие относительное.

как надёжней сделать автоматику для защиты при работе эл.приборами на земле

Обязательно УЗО с током утечки не выше 30 мА. Автоматы не больше 16А.

Не многовато ли 4 квадрата на ввод

Какая выделенная мощность на дом?

достаточно куска стальной трубы через стену ?

И отверстие заделать негорючим раствором.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2020 в 13:34:26

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10110

11.01.2020 в 13:49:36

белиберда написал: как надёжней проложить NYM при таких длинах (3 -2-1 м )провода по вагонке

  1. Не NYM, а ВВГнг-LS.
  2. По вагонке либо в трубе стальной (не гофре), либо предварительно место под проводку заклеить керамической плиткой.
0
белиберда
белиберда
Новичок

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 71

11.01.2020 в 13:55:58

Rumato,1 Про нюм спасибо , услышал мена на кольчюгино ВВГп нг-LS.2 Провод лежащий на деревянной стене пугает , а красота мало беспокоит.3 А одного узо на входе достаточно ? Или на уличную линию надо отдельное ? А может поставить дифавтомат ?3 Мощности выделили 8 кВт , но сейчас СНТ прилепляется к МОЭСК , может добавят .4 Цемент ? Всем Спасибо за отзыв и Доброго здоровья !

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2020 в 13:56:32

strider1978,

По вагонке либо в трубе стальной (не гофре), либо предварительно место под проводку заклеить керамической плиткой.

А шо так? Только не надо ссылок на документы, лучше простыми словами и кириллицей.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2020 в 14:04:25

белиберда, Количество УЗО зависит только от размера кошелька.

Вводной автомат С40А. УЗО 40А-30мА

Цемент, гипс, штукатурка. Что под рукой есть. Всю трубу заполнять не нужно, 2-3 см от конца.

Спасибо. Здоровье пригодится.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10110

11.01.2020 в 14:09:45

Rumato написал: лучше простыми словами

Так надёжнее. Достаточно просто для Вас?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2020 в 14:20:49

strider1978, Достаточно, спасибо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

11.01.2020 в 14:38:42

strider1978 написал:

Rumato написал: лучше простыми словами

Так надёжнее. Достаточно просто для Вас?

strider1978, Как увижу такое , так сразу пойму strider1978 limited Edition. )))

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2020 в 14:52:25

белиберда,

4 квадрата на ввод

Чуть не забыл. На ввод кабель 3×6

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу