Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

16.01.2020 в 18:05:16

Стало лучше, но полностью эффект не пропал. С общего стояка РД убрали вообще.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

31.01.2020 в 15:37:12

Technik-san, подскажите,что еще можно сделать? Где искать?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11215

31.01.2020 в 21:48:36

Aalsol - добавьте давление на редукторе до 4кг

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

31.01.2020 в 22:13:21

Aalsol написал: Technik-san, подскажите,что еще можно сделать? Где искать?

Aalsol, на коллекторах придушите второстепенных потребителей - кроме душа/ванны

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

31.01.2020 в 22:58:52

BV написал: Aalsol, на коллекторах придушите второстепенных потребителей - кроме душа/ванны

BV, у меня наоборот кран ванны очень сильно всех душит и влияет на температуру кранов в раковинах. Раковины ни так сильно друг друга. Еще стиралка сильно влияет на температуру.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

31.01.2020 в 23:01:11

Technik-san написал: Aalsol - добавьте давление на редукторе до 4кг

Technik-san, спасибо, хорошо, попробую. Сейчас стоит 3 бар, сказали этого достаточно. Хотя манометры которые перед РД стоят, показывают около 6-7

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

31.01.2020 в 23:24:41

Aalsol написал: BV, у меня наоборот кран ванны очень сильно всех душит и влияет на температуру кранов в раковинах. .

Aalsol, не хотите ... ну и ладно :)

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

31.01.2020 в 23:52:41

BV, нет, я хочу сделать все что поможет. Это я написал для информации. Если это имеет смысл сделать то попробую. Еще я обратил внимание что к кранам умывальников и моек идут очень тонкие гибкие шланги, на глаз около 1 см диаметер.

0
tmx
tmx
Новичок

Регистрация: 28.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

02.05.2021 в 02:58:40

Доброго времени суток! Скажите,а можно ставить редуктор как у автора темы , только в горизонтальной плоскости, т.е. манометром вниз?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11215

02.05.2021 в 13:58:17

tmx - полноценные РД можно, мини-редукторы нельзя

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

02.05.2021 в 14:00:19

Aalsol написал:

BV написал: Aalsol, на коллекторах придушите второстепенных потребителей - кроме душа/ванны

BV, у меня наоборот кран ванны очень сильно всех душит и влияет на температуру кранов в раковинах. Раковины ни так сильно друг друга. Еще стиралка сильно влияет на температуру.

Aalsol, перечитайте еще разок, то что процитировали :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.