lumen84 написал:
Если действительно есть заужение в стояке, жаловаться должны соседи выше по стояку? Те кто ниже для них ничего не должно было поменяться
Да.
А у нижних... только лучше стало по напору. Кроме возможно циркуляции горячей воды - это по всему стояку....
lumen84 написал:
Трубы 32 Х 5,4, армированые.
Вы жестоко заузили внутренний диаметр. Внутри этой трубы 21мм. сечение 346мм2
Стояки обычно дюйм (25.4мм) с четвертью - а это 25.4 + 6.35 = 32мм сечение 804мм2
Сечение стояка Вы заузили в 2.3раза!!!
lumen84 написал:
(вторичка, 4 й этаж в 9-ти этажном доме)
lumen84 написал:
Сейчас проблема встала в том что к нам обратились соседи с 5-го этажа (время с нашего заселения прошло 5 месяцев) и утверждают что после того как мы поменяли трубы у них начались проблемы с колебаниями температуры воды.
Удивительно еще, что соседи с 9го не устроили Вам темную!
Кроме того, судя по показаниям манометра, возможно еще есть дополнительно проблема где-то ниже вас, например на стояковом кране.
Еще - дикие падения внутри квартиры - скорее всего паяли рукожопы и запаяли все стыки.
Еще - воткнув пластик Вы нарушили металлосвязь, и систему заземления (ванн), которая была по проекту дома.
Итого - весь новодел под нож....
Стояки - переделать на сталь на сварке, тем диаметром трубы, какой был изначально.
В квартире - или переделать на Рехау, или на полипропилен, Мастер должен УМЕТЬ делать качественно!
Соседям скажите большое спасибо, что они Вас вразумили сейчас,
а не когда бы заделали плиткой вызвали бы жил инспекцию, и вы бы получили судебное предписание, и оплатили бы судебные издержки.
молоток написал:
Первое найти следствие, как обстоят дела у соседей сверху провести опрос на эту тему.
что тут искать? Все очевидно...