Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

05.02.2020 в 13:02:29

Прошу помощи в определении системы заземления в этажном щитке. Очень нужно перед переделкой проводки в квартире. Сейчас ко всем розеткам подходят 2 провода. на кухне установлена эл.плита, к которой подходит 3 провода. Спасибо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135505

05.02.2020 в 13:37:32

TNCS, Но для переделки проводки это не нужно кроме соединения земли с трубами:)

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

05.02.2020 в 13:44:58

Если не трудно по подробнее. Важно для подключения стиралки, посудомойки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

05.02.2020 в 13:52:39

Юр29, TN-C S . Стояк явно пятипроводный .

0

Да, ни фига.

id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

05.02.2020 в 14:02:12

Вообще выглядит как будто этот щиток - жертва капремонта или реконструкции электрики в доме. Вообще по проекту в таких щитах было так: По стояку идут 4 провода, 3 фазных и один PEN. На этаже от одного из фазных кабелей через орех ответвление на 3 либо 4 квартиры. Далее через пакетники на счётчики, от них на квартирные автоматы. От PEN проводника ответвление через орех на ту верхнюю планку на корпусе щита, что видна у вас на фото. С винтами и шайбами. На ней PEN делился на PE и N. Соответственно, от неё шли ответвления на счётчики и от них дальше на квартирные нулевые шинки. Также на эту верхнюю большую планку приходил третий проводник от электроплиты. Судя по вашим фотографиям, на которых мало что удаётся разглядеть из-за ужасного качества, во время реконструкции в стояке перетянули провода, переделав на пятипроводку. Но с "землёй" заморачиваться не стали, а просто соединили через болт с корпусом щита. В любом случае хоть какое-то подобие земли у вас есть, я бы делал трёхпроводку. Вопрос только в том, куда лучше землю в щите подключать. Если не переделывать то, что имеется, то найти свой кабель от плиты на верхней планке и отсоединив его, зачистить "посадочное" место и подключить туда "землю" от новой проводки.

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

05.02.2020 в 14:11:26

А вообще, по-хорошему бы, жёлто-зелёный провод отсоединить от корпуса щита, поставить "орех", от него сделать ответвление обратно на корпус щита как было и ещё ответвление на земляную шинку. Как минимум себе, а как максимум - по одной шинке на каждую квартиру...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.02.2020 в 15:52:10

Юр29 написал: для подключения стиралки, посудомойки.

Достаточно поставить УЗО или диф. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

05.02.2020 в 15:57:05

Щиток действительно переделывался. Желто зеленый на корпусе щитка и от него с верху под болтами провода заземления для электро плит, рабочий ноль от счетчика на свои колодки для каждой квартиры, и если я Вас всех правильно понял в кватиру приходит фаза, рабочий ноль N, и заземление РЕ

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

05.02.2020 в 23:32:45

Вот вроде и переделывали щиток, а в итоге печаль. Самим исполнителям за свои проф.гордость не противно? Лишь бы денег как кость бросили и ладно, гори оно все с изоляцией. :( Не ужели такая сложность прикрутить нормально РЕ не винтов по середине, когда вылезшие жилы из под шляпки явно уменьшили сечение провода с 10 до 8 или 6 мм? Брать РЕ теоретически можно, но практически не стоит себя успокаивать наличием РЕ, которая в нужный момент может не сработать правильно, или отвалившись за долго то "надобности" привести к печальным последствиям из-за кривого монтажа. Ведь именно защита должна быть качественной чтобы защитить, а не убить. Особо умиляют две белых сопли справа-вверху, и подключены видать у кого то под те же 16А АВ со своей то " тройностью" :scare По факту всего этого, на мой взгляд , если вы озаботились электрикой своего дома, нужно найти внятного электрика( даже из ЖЭК). Оставить в щите только эл. счетчик и вводной АВ. Провести в квартиру кабель и собрать собственный щиток. И попросить пересобрать Нормально на этажном щите все касающиеся вас места( точки контакта вашего L N РЕ и пр). А уж в квартире поставить нормальные( те что нужно) УЗО, АВ не ограничивая себя размерами рядом стоящих соседских АВ. Насколько хватит денег на хотелки))

0
Юр29
Юр29
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Москва

Сообщений: 93

06.02.2020 в 10:43:30

Спасибо. Еще вопрос. А СУП делать согласно системе заземления TN-C S

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

06.02.2020 в 11:33:50

id1678424 написал: В любом случае хоть какое-то подобие земли у вас есть, я бы делал трёхпроводку

Трехпроводку нужно делать в любом случае, даже на TN-C. За двухпроводку электрика нужно подвешивать на земляном проводнике за яйца. Я бы такую работу в 2020 году не принял. Это просто смешно. В крайнем случае земляной проводник можно занулить, либо вообще не подключать (вариант для местных параноиков).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.