Inter, понятно, вы, кажется, обиделись.

Хотя зря, я считаю, у нас с вами был вполне неплохой диалог.

зато Вы ни буковки не ответили на сообщение 6808458

Давайте еще раз (прям по цитатам пройдем по сообщению №6808458):

нет, я пытаюсь понять Вашу схему
это просто озвучка аксиомы
это было ещё вчера утром
думаю, теперь я её понял и вопросов пока нет, есть куча замечаний

Я правильно понимаю что подробно останавливаться на том нет смысла так как схему мою вы поняли, а ваши замечания уже высказали?

когда будет задействован резерв-станет бессмысленой трата на десятки (это если сотня не наберется) метров 5ти проводного кабеля сечением 1,5кв.мм. Ведь ток побежит на две группы по одному проводу L от щитка до 1ого проходного. Если предположить, что этого сечения достаточно для питания 2ух групп, значит 1ой группе достаточно сечения 1,5/2=0,75. Зачем тогда такой перерасход между переключателями?

Про какой резерв вы говорите? Про пятую жилу, на которой в моей схеме постоянно фаза и которая используется для питания независимых линий освещения, которые могут идти от подрозетников, или для питания устройств типа проходных диммеров или датчиков движения, которые в будущем могут быть установлены в эти подрозетники? Причем здесь сечение кабеля тогда?

Вы меня снова заинтриговали-может быть больше двух проходных переключателей в схеме? вот на это обязательно схему нарисуйте

Блин, ну эта же схема довольно проста. Я не понимаю зачем ее надо рисовать, если вы электрик? Ну окей, вот первая картинка из инета..

Действительно нужно ли пояснять как убрать из схемы распаечную коробку, заменив ее на коммутацию в трех подрозетниках с учетом сказанного мной ранее?

3ёх проводный кабель достаточен для тех же целей

Нет. По вашей схеме в в любой подрозетник с переключателем приходит две жилы на которых нет "постоянной" фазы, это два провода от переключателя. Так же от последнего переключателя до лампочки у вас:

L от щитка к проходному около входной двери и от второго проходного около зала, к последнему светильнику группы-однопроводка.

Не получается, к сожалению, нейтраль и землю неоткуда в последнем подрозетнике взять. Вы, конечно, можете преиграть схему, сказав что от лампочки до последнего проходного пойдет не 1x1.5 (как вы писали), а 3x1.5, через которые вы в последний подрозетник передадите нейтраль и землю от лампочек..

Но тогда давайте уж-по честному, и я переиграю условие - бра запитываем не от последнего подрозетника в группе, а, допустим, третьего (ровно посередине). Что тогда? А от второго от щита?

Пятижильный кабель на ура решает эту и еще множестпо проблем, как я уже пояснил.

в нашем диалоге мне бы не хотелось обсуждать ещё какие схемы-с Вашей бы разобраться... но здравому смыслу противоречит Ваша логика.

Пожалуйста, поясните, в чем? Пока я довольно подробно отвечаю на ваши комментарии и так же подробно аргументирую свои. Приведите пожалуйста аргументы в чем именно моя логика противоречит здравому смыслу?

Задача стоит:

Осветить длинный коридор для перемещения по нему. По умолчанию понятно, что щиток находится где-то недалеко от двери. Поэтому абсолютно логично протянуть от него N и PE к ближайшему светильнику группы (мы уже неоднократно называли его первым). А L со щитка к выключателю, всё как всегда, ничего необычного.

Смотрите, здесь никто не спорит с постановкой задачи.

То, то вы пишите что "логично протянуть от него N и PE к ближайшему светильнику группы", это логично по-вашему. По-моему, логично сделать совершенно по-другому. Вероятно, вы выбрали кратчайший путь. Я же выбрал направление потока мощности электроэнергии - от щита через все переключатели на лампочки.

Запрета на ваш способ нет в ПУЭ, я же написал пример когда подобный подход привел к проблемам, а так же ряд других аргументов в пользу своего выбора.

Разместить переключатели, так чтобы было комфортно передвигаться по коридору, поэтому ставим у двери не выключатель, а проходной переключатель и от него фаза, проходя через нужное колличество перекидных переключателей доползёт до второго проходного переключателя. И для этой цели достаточно 2вухпроводных кабелей между всеми переключателями. От 2го проходного переключателя достаточно прокинуть 1 провод к последнему светильнику группы. Да, вот так случилось, фазный провод пришёл к группе светильников с дальней стороны, но это не означает, что туда же надо тащить N, PE, да ещё такой ценой. В крайнем случае, можно дотянуть провод от 2ого проходного переключателя до 1ого светильника, может тогда спокойнее спать будете.

Так цена прокладки N и PE, по сути такая же.. Вы тащите N,PE от щита через весь коридор через каждую лампочку, я тащу N,PE через весь коридор через каждый переключатель. Ну, конечно, есть у меня есть некоторая разница в заходе на стены, а у вас - в опускании к светильнику, но в целом одно и то же. Да, у меня еще есть дополнительная пятая жила для "постоянной фазы", но мы не об этом сейчас.

Осветить какую-то зону/зоны коридора для каких-либо целей. Просто определиться с целями и зонами и поставить туда отдельные осветительные приборы со своим выклычателем. Впрочем, это могут быть и теже самые светильники с дополнительным режимом освещения, не суть...
Резерв на будущее.
Предложу пару вариантов
а) из щитка к первому проходному и от 2ого проходного к потолку тянем вместо одного провода 2вухпроводные кабели, а между > > переключателями вместо 2вухпроводных-3ехпроводные

Где вы возьмете землю на бра?

И зачем такой "колхоз"? Возникают совершенно разнородные участки между функционально одинаковыми узлами.. зачем... это лишь ведет к ошибке (возможно, вашей, ну или того кто будет это все прокладывать).. Чем проще, тем лучше. У меня правило простое - между всеми проходными пятижилка, все остальное - трехжилка. Легко проверить себя или другого в любой момент.. А у вас?

б) закладываете кабель-канал с протяжкой от щитка до потолка в районе ближайшего светильника

Причем тут светильник, надо же резерв там, где переключатели, а это подрозетники в коридоре и протяжка по полу..

И да, кабель-канал даже с несколькими уголками не позволит вам перетянуть кабель. Он в этом плане даже хуже, чем гофра, именно за счет поворотов.

И как вы кабель-канал в подрозетники будете заводить (именно там нужен резерв), а, главное, как потом между двумя подрозетниками кабель протяните.. Там будет минимум 4 изгиба.. Это не говоря про много других вопросов (я бы посмотрел как вы будете кабель-канал на плите перекрытия и в штрабах среди гофр монтировать).

Всё очень наглядно...что нельзя проверить?
Почему не будет документации? Плохую саморекламу Вы себе изобразили. Про здравый смысл лучше поинтересоваться у экспертов.

А давайте пожалуйста по сути.

  • Вы делаете проектную документацию на вашу проводку? Можно ознакомиться? Я вот когда занимался электромонтажом, делал ее лишь в ограниченном ряде случаев. Поэтому и спрашиваю. Да, примеры на форуме есть, кстати.
  • У каких экспертов? Здесь на самом деле много крутых профессионалов, у каждого есть свои наработки и мнения. Их мнение здесь значит столько же, как и ваше мнение, как и мое.. В этом и плюс открытого форума, что каждый может проверить аргументы сторон и выбрать близкое ему по духу решение.

Готовы выразить это утверждение в цифрах? Просто на глазок, выглядит минимум вдвое дороже, чем предполагаемая мной.

Я уже неоднократно писал что в данном конкретном примере ваша схема выйдет дешевле. Да, в два раза, на тех участках где у вас двухжилка,а у меня пятижилка.

Но еще раз попробую сказать эту мысль - стоимость не ограничивается стоимостью закупки материалов. Есть еще такое понятие, например, как "стоимость владения". И стоимость переделки или модернизации.

Можно прямо в стяжку, без всяких гофр замуровать какой-нибудь ПУГВ 1x0.5 (ну ок, между проходными - 2x 1x0.5), а еще лучше провод от вторички трансформатора... его вполне хватит для работы светильников. Они даже будут работать.. А потом??

я выше пару вариантов предложил, оба сильно лучше 5ти проводки по соотношению цена/качество. И они не последние, если что.

Вы сначала ответьте на мои вопросы в этом же письме.. Например, где земля на бра у вас (а она требуется)? Или все-таки ответьте как ваша схема подойдет в случае если заказчек захочет установить диммеры с управлением из нескольких мест (схему я уже приводил).

И да, в чем ваши варианты якобы "лучше по качеству"? По цене они лучше в данном варианте, не спорю. Но вот закатать провод от вторички трансформатора в стяжку будет куда дешевле чем у вас.. и что, разве надо так делать?

Покажите-кто эти люди, зачем они это делают? Ответ-"это я им посоветовал" знаю, другие есть?

Рекомендую попробовать продвинуть вашу идею с раздельной фазой / N и землей с разных сторон на форуме.. вы увидите что в целом думают люди (возможно, они вас поддержат, а может и нет). Мне же для аргументации в данном споре пока достаточно моего опыта, не обязательно искать себе группу поддержки.

P.S. Вы так же не ответили на многие из моих аргументов, приведенных в пользу моей схемы. Жду ваших ответов.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

так ни о чём невозможно договориться

Alexey_Spb написал:
Inter,

Так что не надо сюда "притягивать за уши" непонятно откуда возникшие кладовки, бра, 3х фазную четырёх проводку и тому подобное...

Вот не соглашусь! Вы решаете только конкретную задачу, условно строго "что сказали, то и сделал".. я же решаю ее и заодно ряд будущих задач, не важно, на этом объекте или нет.

Вас всё время "кидает" то в одну сторону, то в другую, то в сантехнику... зато Вы ни буковки не ответили на сообщение 6808458. И надежда получить от Вас расчёт соотношения цен двух схем растаяла.

Alexey_Spb написал:
То есть используется универсальный алгоритм.

Про кабель-канал Вы в упор не желаете слышать, а он сильно универсальнее дикости с 5ти-проводным кабелем, который Вы почему то называете 5ти-жильным.
По итогу: схему Вашу я теперь знаю, надеюсь не встречу её в жизни. Других своих целей, как понял, добиться не получится, так что нет смысла тратить время и кнопки на компе продавливать впустую.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Знаете, я передумал писать продолжение, раз Вы не соблюдаете договорённости

Inter написал:
Alexey_Spb написал:
давайте так, вы нарисуйте ВАШУ схему для предложенного автором коридора, с коммутацией проводов, от нее и будем отталкиваться.
Alexey_Spb написал:
хорошо, нарисуйте и я тоже нарисую. Это будет оптимальный вариант

Inter,

Так что не надо сюда "притягивать за уши" непонятно откуда возникшие кладовки, бра, 3х фазную четырёх проводку и тому подобное...

Вот не соглашусь! Вы решаете только конкретную задачу, условно строго "что сказали, то и сделал".. я же решаю ее и заодно ряд будущих задач, не важно, на этом объекте или нет. Это называется системный подход.

То есть используется универсальный алгоритм.. Вот тут недавно в сантехнике Олегович присылал схему универсального подключения радиатора, работающего при любой подаче. Здесь то же самое, за исключением того что условия задачи могут поменяться на ходу.

Давайте так, из всех объектов, которыми я когда-то занимался, изменения были в 100% случаев. Это неотъемлемая часть электрики, которую не поменять никак. Но можно предусматривать и планировать немного наперед. Заказчик может не знать что он в будущем передумает, электрик за него должен знать и подготовиться к тому что изменения возможны. Естественно, в рамках разумного. Это даже не только техническая сторона работы, а больше организационная.

P.S. Мои заказчики были всегда в курсе подобныъ вещей и это с ними обсуждалось. Не захотели бы пятую жилу в качестве задела на будущее - есть четырехжилка между проходными и именно так я делал первые объекты.
Но вести нейтраль и фазу разными путями - нет, извините, это неприемлемо.

И зря вы не не хотите слушать историю про человека, наделавшего схем подобных вашей у себя в квартире. Это, к сожалению, тоже оборотная сторона того, что вы предлагаете...

что касается длинны-ваша короче, так что не комплексуйте

Зачем ведете разговор в таком ключе?

Ваша схема в данном случае получается выгоднее - пусть в моем случае кабель действительно короче, но зато используется на ряде участков пятижильный, более дорогой чем двухжилка.

Но окей, напишите что вы будете делать если заказчик, например, к конце ремонта захочет вместо проходных выключателей поставить что-нибудь такое?

Не, серьезно распишите. Ну или куда более банальный пример с бра возле одной из дверей?

ткните пальцем по рисунку-в каком месте? над или под одним из проходных или под одним из перекидных?

Между любыми проходными - у вас там идет двухжилка, по которой перекидывается фаза между контактами переключателей.

сдавая работу, Вы не придупредили заказчика что нельзя сверлить над такими-то и под такими-то розетками, выключателями, и т.д.? Не вручили схему в бумажном и электроном виде? Вы это сделали, а он всё равно стал сверлить-пусть получает известную премию.

Еще и фотографии того как идет проводка, отправил. Только проблема в том что я сам пару недель назад столкнулся с ситуацией когда заказчик, заказывавший электрику года четыре назад, забурился в кабель, несмотря на все фотографии и простые правила, по которым эти кабели положены и которые ему сообщались.

Вы пишите - "пусть получит известную премию", а я ему так не сказал. Слава Богу, у меня уже на тот момент были проверенные временем методики, и я не слушал и не слушаю тех, кто не думает наперед. Благодаря этому у заказчика повреждение удалось устранить повредив лишь минимальный (меньше десяти квадратных сантиметров) кусок обоев. В свое время послушал бы некоторых местных любителей экономить - пришлось бы вскрывать пол-стены в спальне.

Таких случаев была всего пара, но я считаю что оно того стоит. Все возможные варианты, конечно, не предусмотреть, но минимальный задел оставить следует.

И есть уверенность, что забурившись в ваш 5ти-проводный кабель, он не "прилипнет" именно к фазному проводу? или двум?

Практически всегда происходит повреждение нескольких жил. Конечно, ничего исключать нельзя, но наличие N и PE на несколько порядков уменьшает такую вероятность.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

позднее остальное

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Alexey_Spb написал:
например - повредил заказчик перфоратором в стене кабель с фазой..

ткните пальцем по рисунку-в каком месте? над или под одним из проходных или под одним из перекидных? тут мы возвращаемся к моему вопросу без ответа

Inter написал:
Почему не будет документации? Плохую саморекламу Вы себе изобразили

сдавая работу, Вы не придупредили заказчика что нельзя сверлить над такими-то и под такими-то розетками, выключателями, и т.д.? Не вручили схему в бумажном и электроном виде?
Вы это сделали, а он всё равно стал сверлить-пусть получает известную премию.
И есть уверенность, что забурившись в ваш 5ти-проводный кабель, он не "прилипнет" именно к фазному проводу? или двум?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

по пунктам:

Alexey_Spb написал:
Основной момент, который мне не нравится в вашей схеме - фаза идет по одному кабелю, а нейтраль и земля - по другому. И идут они с разных сторон

сочуствую

Alexey_Spb написал:
Я ранее писал к чему это привело у одного моего неудавшегося заказчика - он в итоге запутался окончательно в своей схеме (только там не один коридор был).
ПУЭ не содержит прямого запрета на такую прокладку для однофазных сетей, но для трехфазных четырехпроводных это категорически запрещено (п. 2.3.52).

В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.

не имеет отношения

Alexey_Spb написал:
все же почитайте тот же форум proektant.org на такую же тему

не сегодня, а пока-не имеет отношения

Alexey_Spb написал:
Работать-то оно будет,

не изображайте вид, что делаете одолжение.
Не

Alexey_Spb написал:
Работать-то

а просто

Alexey_Spb написал:
будет

Alexey_Spb написал:
электрику не следует работать так "пришел на объект, сделал, деньги получил

вот это смело можете переадресовать на свою схему, только денег за неё человек отдаст примерно вдвое (по моим прикидкам)

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Я ни разу не писал, что пытался сэкономить на схеме, а рисовал лишь достаточное колличество проводов для её полноценного функционала. А для этого нужен 2ух-проводный кабель между переключателями (не 3ёх, не 5ти, не 10ти, ...) Все эти варианты будут вести к перерасходу, а не мой к экономии. Если бы я пытался экономить, то разместил бы переключатели реально в коридоре, а не в комнатах и сократил их колличество. Но это так, отвлечение в сторону одной из целей

Inter написал:
, Вы также нарисуете свою схему, чтобы их можно было сравнить по функционалу, возможностям апгрейда, цене, достоинствам и недостаткам...

вот здесь не согласен

Alexey_Spb написал:
Что касается цен, это совершенно некорректное сравнение

ведь

Alexey_Spb написал:
Имеет смысл сравнивать расходные материалы для реализации одного и того же способа разными методами - столько-то метров кабеля такой-то жильности и т.д.

метраж данном случае отличается на длинну участка 2ух-проводного кабеля от щитка к первому светильнику (4 метра) на моей схеме) и ещё от щитка я пошёл вверх (держал в уме тёплый пол на зоне входа), а Вы сразу вниз, но там разницей можно принебречь

Alexey_Spb написал:
Если одна схема для решения одной и той же задачи и сходных правил трассировки требует 10 метров кабеля 3x1.5, а другая 20 - очевидно, первая выгоднее.

что касается длинны-ваша короче, так что не комплексуйте

Alexey_Spb написал:
цены даже на кабель одного сечения и жильности в той же Москве могут отличаться более чем в два раза...

для расчёта возьмите цены на кабели от одного поставщика, это же ясно

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Многие моменты не имеют отношения к предмету обсуждения. Мы ведь договорились

Alexey_Spb написал:
давайте так, вы нарисуйте ВАШУ схему для предложенного автором коридора, с коммутацией проводов, от нее и будем отталкиваться.

Alexey_Spb написал:
хорошо, нарисуйте и я тоже нарисую. Это будет оптимальный вариант

Ваши слова?
Таким образом, нынче мы обсуждаем схему проводки для группы освещения, организованной с целью-сделать комфортным перемещение по этому коридору

Так что не надо сюда "притягивать за уши" непонятно откуда возникшие кладовки, бра, 3х фазную четырёх проводку и тому подобное...
Понятно, что здесь будут присутствовать и другие группы освещения. На входе, как минимум, а возможно ещё потребуется

Inter написал:
Осветить какую-то зону/зоны коридора для каких-либо целей. Просто определиться с целями и зонами и поставить туда отдельные осветительные приборы со своим выклычателем

Но мы это на данный момент не обсуждаем.

не надо путать мягкое с теплым. тогда не будете писать такие опусы.

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

O525, есть такая крылатая фраза "собака лает, караван идет". Мне вам нечего больше сказать.

Inter, добрый день. Спасибо за схему.

Дорисовал сверху вашей схемы чтобы можно было сравнить. Так же нарисовал схему соединений на примере двух проходных переключателей. Ессно, так же она "множится на любое их количество".

Зеленый - 3x1.5
Синий - 5x1.5
Оранжевый - под вопросом, 2x1.5 или 3x1.5.

ссылка

Основной момент, который мне не нравится в вашей схеме - фаза идет по одному кабелю, а нейтраль и земля - по другому. И идут они с разных сторон. Я ранее писал к чему это привело у одного моего неудавшегося заказчика - он в итоге запутался окончательно в своей схеме (только там не один коридор был).

ПУЭ не содержит прямого запрета на такую прокладку для однофазных сетей, но для трехфазных четырехпроводных это категорически запрещено (п. 2.3.52).

В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.

У нас конечно не четырехпроводка, но все же почитайте тот же форум proektant.org на такую же тему прокладки однофазных линий для питания дома. В целом - эксплуатанты категорически против. Хотя там просто шла речь о том чтобы пустить тремя раздельными жилами в одном лотке, а у вас же еще и физически разные трассы для фазы и нейтрали / земли.

Я так же считаю такую раздельную проводку в данном случае нарушением здравого смысла и неприемлемой по следующим причинам:

  • Работать-то оно будет, но электрику не следует работать так "пришел на объект, сделал, деньги получил, а дальше хоть трава там не расти". Вы думали как в будущем обслуживать этот объект, особенно если нет никакой документации? А в худшем случае данная схема может стать причиной человеческих жертв, ну например - повредил заказчик перфоратором в стене кабель с фазой.. Так мало того, что искр и выбивания автомата или УЗО не будет (так как нет нейтрали ил земли), человек имеет все шансы попасть под напряжение через фазу на буре, про которую он вообще даже не в курсе.. и он даже может не понять что повредил кабель до тех пор пока его не дернет током или свет не погаснет из-за разрыва фазных жил. А в ряде случае свет может вообще не погаснуть (если бур хорошо замкнет две жилы в "фазной" двухжилке) и это станет ясно лишь тогда когда турник уже повешен и мастер ушел, а свет-то в коридоре больше не выключается.. А потом привет с поисками причин и устранением... И проклятия в адрес того кто это сделал.. Зачем это надо?
  • Совершенно не интуитивно понятная схема. Кабели должны идти "по току" электроэнергии - от источника к потребителю. В щите у вас будет подключено два кабеля, причем ведь два двухжильных, у одного из них не будет подключена нейтраль, а у другого по фазной жиле будет идти земля. Ну и в каждом подрозетнике похожая ситуация... Термоусадка или изолента решат это, конечно, но все равно, по мне так как-то не очень. И они пойдут совершенно по разным трассам с разных сторон. А теперь представьте что вам надо восстановить схему соединений (вы не знаете что и куда идет), сколько усилий вы потратите чтобы понять как выполнена проводка? Зачем делать так чтобы если вдруг какой-то другой электрик будет на этом объекте в будущем, он материл того, кто это сделал?
  • С нейтралью, приходящей х3 откуда, вы в ряде случаев (например, при разборе повреждений на линии) не сможете нормально пользоваться измерительными приборами типа вольтметра, а не индикаторами, которые часто показывают погоду на Марсе.
  • Данная схема имеет ноль возможностей для расширения или изменения в будущем, адаптация под любое изменение делает ее невероятно дорогой. Вот представьте что заказчик после заливки стяжки захотел повесить бра в коридоре с выключателем на самом бра, а стяка уже залита. Или вот ударила ему хотелка в голову и захотел он поставить что-то типа датчика движения, диммеров с управлением из нескольких мест ну или еще чего-нибудь в том духе.

Пол вскрывать будем или потолок, отделку гробить, чтобы пустить новые кабели? А зачем все это надо, если можно было немного подумать наперед?

Или представьте что это произошло даже до заливки стяжки, что у вас не только освещение коридора, но и кладовки в нем. Вся схема рушится и накрывается медным тазом, вам надо тянуть от щита еще один длинный кабель питания до кладовки или "собирать" фазу с ближайшего выключателя, нейтраль и землю с лампочек... Или перепридумывать схему для данного конкретного случая с ноля. Ну это же вообще жесть.

Ну или светильники у вас не в линию, а в два или три ряда..

Плюс один - по сравнению с моей схемой получается дешевле по материалам (в данном конкретном случае) так как у вас по полу идет двухжильный кабель, у меня - пятижильный при той же трассировке + ряд участков исключены у меня, но фиг с ними, там не большая разница. Но эта дешевизна легко становится очень дорогой если вдруг что-то меняется или если схема усложняется.

Вот моя схема:

Преимущества:

  • Универсальная для всех аналогичных случаев с проходными выключателями, диммерами и т.д.
  • Вы в каждом подрозетнике имееете полноценный источник питания 230В, от которого в будущем можно запитать что угодно.
  • Очень наглядная и прослеживаемая схема.
  • Ну и напоследок - все цвета жил не требуют никаких термоусадок, они и так правильные. Мелочь, а приятно.

Недостатки:

  • На некоторых участках (обычно между проходными выключателями) требуется кабель 5x1.5, который стоит дороже чем 3x1.5 или 2x1.5. На стоимость работ это не влияет. Цена дополнительных жил на этих участках - обычно ничто по сравнению со стоимостью материалов всей электрики. И тем более она ничто по сравнению со вскрытием стяжки или потолка если вдруг вам что-то надо будет переделать.
    • Нужны глубокие подрозетники и больше жил заходит в подрозетник. Но лично я считаю нормой делать глубокие подрозетники на освещение кроме случае когда стена это не позволяет.

Я не говорю что эту схему надо применять всегда, она для всяких проходных переключателей, диммеров с управлением из нескольких мест, разветвленных сетей или задела под будущие изменения. Но вот фазу и ноль раздельно по разным направлениям я бы никогда не пустил в указанном примере... Вообще следует включать голову всегда и выбирать оптимальное для данной ситуации решение.

P.S. Что касается оранжевого кабеля на моей схеме - если у заказчика натяжной потолок и споты, я бы этот кабель сделал 2x1.5, да еще и гибкий типа КГВВ. Участок в стене до первого спота - ессно 3x1.5. Это тоже некоторая экономия и удобство монтажа и обслуживания (в вашем случае можно по потолку гибкий кабель 3x1.5 имхо).

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

много сэкономил то?! поди рублей на 200р при цене работы спеца на тыщ 5
всегда поражают люди которые якобы чтото экономят заказчику. сделай скидку тогда ему процентов 10. он больше сэкономит причем не на себе с твоими эрзац вариантами.

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Alexey_Spb написал:
какие светильники вы имеете в виду? Бра с независимым от проходных управлением или светильники, управляемые проходными?

Конечно, независимые.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

В принците, всё уже ранее озвучено.
От щитка к ближайшему светильнику группы кабель 21,5 для N и PE. Между светильниками 31,5. Между всеми переключателями 2*1,5.
L от щитка к проходному около входной двери и от второго проходного около зала, к последнему светильнику группы-однопроводка.
Для резерва из щитка в район ближнего светильника-гладкая труба с протяхкой. Вообще, можно N и PE в ней прокинуть.

AndyMirror, какие светильники вы имеете в виду? Бра с независимым от проходных управлением или светильники, управляемые проходными?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Inter, хорошо, нарисуйте и я тоже нарисую. Это будет оптимальный вариант.

Что касается цен, это совершенно некорректное сравнение (я думаю, вы сами прекрасно понимаете почему). Имеет смысл сравнивать расходные материалы для реализации одного и того же способа разными методами - столько-то метров кабеля такой-то жильности и т.д.

Если одна схема для решения одной и той же задачи и сходных правил трассировки требует 10 метров кабеля 3x1.5, а другая 20 - очевидно, первая выгоднее.

Дело в том что цены даже на кабель одного сечения и жильности в той же Москве могут отличаться более чем в два раза...

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

ну кому и запорожец иномарка. человек не спрашивал как сделать бюджетно. самый короткий путь - известный путь народная мудрость.

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Неожиданное предложение! Учитывая сколько времени пришлось просить Вас нарисовать или описать словами ВАШУ схему. А сейчас предлагаете мне нарисовать мою. Я согласен!
Надеюсь, Вы также нарисуете свою схему, чтобы их можно было сравнить по функционалу, возможностям апгрейда, цене, достоинствам и недостаткам...
Сравнение цены я вижу примерно так:
Вы составите счёт для "клиента"-во сколько ему обойдутся материалы и Ваши услуги по реализации каждой схемы. И озвучите либо полученные цифры либо соотношение сумм. Например, одна схема обойдётся в итоге Х рублей, а другая Х умножить на столько...

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Alexey_Spb написал:
AndyMirror, есть фаза L1 (постоянная фаза), L2,L3 - от проходного, N, PE.

Alexey_Spb, На светильники от проходных вы как питание подавать будете?

Inter,

чем предполагаемая мной.

давайте так, вы нарисуйте ВАШУ схему для предложенного автором коридора, с коммутацией проводов, от нее и будем отталкиваться.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

AndyMirror, есть фаза L1 (постоянная фаза), L2,L3 - от проходного, N, PE.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Alexey_Spb написал:
Правильно ли я понимаю что вы описываете схему, указанную в посте O525?

нет, я пытаюсь понять Вашу схему

"ведь совершенно очевидно, что эти провода (N и PE) приходят напрямую от щитка к первому переключателю."

это просто озвучка аксиомы

Alexey_Spb написал:
ее рисовать надо, это время.

Inter написал:
Я просил изобразить схему, хотя бы на словах...

это было ещё вчера утром

Alexey_Spb написал:
Есть ли еще вопросы по схеме подключения?

думаю, теперь я её понял и вопросов пока нет, есть куча замечаний

Alexey_Spb написал:
В подрозетнике такая коммутация (3 жилы входящий, 5 жил выходящий):

L входящего на L1 пятижильного, так же L входящего на вход переключателя.
Выход 1 переключателя - на L2 пятижильного
Выход 2 переключателя - на L3 пятижильного.
N, PE соответственно, продлеваются с трехильного на пятижильный.

когда будет задействован резерв-станет бессмысленой трата на десятки (это если сотня не наберется) метров 5ти проводного кабеля сечением 1,5кв.мм. Ведь ток побежит на две группы по одному проводу L от щитка до 1ого проходного. Если предположить, что этого сечения достаточно для питания 2ух групп, значит 1ой группе достаточно сечения 1,5/2=0,75. Зачем тогда такой перерасход между переключателями?

Alexey_Spb написал:
В конечном проходном переключателе (предположим для простоты, их всего два)

Вы меня снова заинтриговали-может быть больше двух проходных переключателей в схеме? вот на это обязательно схему нарисуйте

Alexey_Spb написал:
В конечном проходном переключателе (предположим для простоты, их всего два) - входит пятижильный, выходин один трехжильный на лампу, или два трехжильных - на ламп и на бра:

3ёх проводный кабель достаточен для тех же целей

Alexey_Spb написал:
Правильно ли я понимаю что вы описываете схему, указанную в посте O525?
Если да, то там есть два критических недостатка и один под вопросом:

Ненаглядная и не проверяемая без документации (которой 100% не будет) схема соединений. Которая противоречит даже здравому смыслу...

в нашем диалоге мне бы не хотелось обсуждать ещё какие схемы-с Вашей бы разобраться... но здравому смыслу противоречит Ваша логика. Задача стоит:

  1. Осветить длинный коридор для перемещения по нему. По умолчанию понятно, что щиток находится где-то недалеко от двери. Поэтому абсолютно логично протянуть от него N и PE к ближайшему светильнику группы (мы уже неоднократно называли его первым). А L со щитка к выключателю, всё как всегда, ничего необычного.
  2. Разместить переключатели, так чтобы было комфортно передвигаться по коридору, поэтому ставим у двери не выключатель, а проходной переключатель и от него фаза, проходя через нужное колличество перекидных переключателей доползёт до второго проходного переключателя. И для этой цели достаточно 2вухпроводных кабелей между всеми переключателями. От 2го проходного переключателя достаточно прокинуть 1 провод к последнему светильнику группы. Да, вот так случилось, фазный провод пришёл к группе светильников с дальней стороны, но это не означает, что туда же надо тащить N, PE, да ещё такой ценой. В крайнем случае, можно дотянуть провод от 2ого проходного переключателя до 1ого светильника, может тогда спокойнее спать будете.
  3. Осветить какую-то зону/зоны коридора для каких-либо целей. Просто определиться с целями и зонами и поставить туда отдельные осветительные приборы со своим выклычателем. Впрочем, это могут быть и теже самые светильники с дополнительным режимом освещения, не суть...
  4. Резерв на будущее.
    Предложу пару вариантов
    а) из щитка к первому проходному и от 2ого проходного к потолку тянем вместо одного провода 2вухпроводные кабели, а между переключателями вместо 2вухпроводных-3ехпроводные
    б) закладываете кабель-канал с протяжкой от щитка до потолка в районе ближайшего светильника

Alexey_Spb написал:
Ненаглядная и не проверяемая без документации (которой 100% не будет) схема соединений. Которая противоречит даже здравому смыслу...

Всё очень наглядно...что нельзя проверить?
Почему не будет документации? Плохую саморекламу Вы себе изобразили. Про здравый смысл лучше поинтересоваться у экспертов.

Alexey_Spb написал:
Схема с пятижильным кабелем проста и логична. Экономит кабель и дает вам универсальность и гибкость.

Готовы выразить это утверждение в цифрах? Просто на глазок, выглядит минимум вдвое дороже, чем предполагаемая мной.

Alexey_Spb написал:
Невозможность каких-либо изменений или наращивания освещения в будущем

я выше пару вариантов предложил, оба сильно лучше 5ти проводки по соотношению цена/качество. И они не последние, если что.

Alexey_Spb написал:
но многие и так под выключатели их ставят глубокие...

Покажите-кто эти люди, зачем они это делают? Ответ-"это я им посоветовал" знаю, другие есть?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

AH-74 написал:
Всегда интересовал вопрос- ПОЧЕМУ в России настолько НЕ любят датчики движения/присутствия?...

AH-74, чертовски неудобно.

Alexey_Spb написал:
Их минусов моей схемы

Ещё нет проходной фазы. N и РЕ есть, а фазы нет.

Alexey_Spb написал:
Inter, ее рисовать надо, это время.

Я предполагал что из описания использования жил в предыдущем посте можно составить схему подключения "в голове". Хотя, согласен, визуально всегда лучше...

Смотрите, вот приходит от щита три жилы на первый проходной выключатель - L, N,PE.

В подрозетнике такая коммутация (3 жилы входящий, 5 жил выходящий):

  • L входящего на L1 пятижильного, так же L входящего на вход переключателя.
  • Выход 1 переключателя - на L2 пятижильного
  • Выход 2 переключателя - на L3 пятижильного.
  • N, PE соответственно, продлеваются с трехильного на пятижильный.

То есть по первой фазной жиле пятижильного всегда идет фаза, по двум другим фазным жилам - два выхода фазы с переключателя.

В конечном проходном переключателе (предположим для простоты, их всего два) - входит пятижильный, выходин один трехжильный на лампу, или два трехжильных - на ламп и на бра:

  • L1 пятижильного (где всегда фаза) или в резерве, или от нее запитываются бра, можно пустить независимое от проходных переключателей освещение дальше...
  • L2, L3 идут на вход проходного переключателя.
  • Выход переключателя идет на L трехжильного ламп.
  • N, PE, соответственно, идет на выходные кабели.

Есть ли еще вопросы по схеме подключения?

? но это не означает, что их надо тащить через тьму лишних шлейфов в переключателях к последнему светильнику, от которого всё равно идут шлейфы к первому. ведь совершенно очевидно, что эти провода (N и PE) приходят напрямую от щитка к первому переключателю.

Правильно ли я понимаю что вы описываете схему, указанную в посте O525?

Если да, то там есть два критических недостатка и один под вопросом:

  • Ненаглядная и не проверяемая без документации (которой 100% не будет) схема соединений. Которая противоречит даже здравому смыслу...

Я видел человека, кто ее применил на практике.. он обратился ко мне за помощью когда окончательно запутался в своем творении. Это условно, когда "фаза идет на сюда в таком-то кабеле по такому-то маршруту, а нейтраль- вот по другому кабелю, из спальни, через кухню, а как идет земля? Да черт, забыл и не могу теперь понять.". Я был вынужден умыть руки.

Фаза идет с одной стороны, земля и нейтраль - с другой, ненужные жилы (кабель-то 3x1.5), полная опа в случае проблем при том что никто уже не помнит откуда куда шла нейтраль или земля.. зачем?

Это очень дурной тон в электромонтаже, вообще считается признаком "лже-электриков".

Схема с пятижильным кабелем проста и логична. Экономит кабель и дает вам универсальность и гибкость.

  • Невозможность каких-либо изменений или наращивания освещения в будущем, заточенность под конкретный коридор, нет какой-либо универсальности, выгода если и будет, то лишь в ограниченном ряде случаев.

Только представьте что у вас в дальнем от щита конце коридора линия освещения продолжается на какую-нибудь кладовку. Или заказчик решит поставить бра в будущем (а пока не решил еще).. Или использует диммеры с управлением из нескольких мест. Все, приведенная O525 во всех этих случаях нерабочая и переделка потребует вскрытия полов по всему коридору (если они уже залиты) и т.д.

Или, если ремонт еще не закончен, кидать еще один кабель (или даже не один), тратить дофига денег и т.д.

  • Перерасход кабеля. Если вы распишите кабели по жилам и наложите это на реально используемые кабели (например, 3x1.5), то это можно видеть. А, может, и не увидеть, или даже дешевле чем в моей схеме выйдет - тут надо взять и посчитать.

Условно, кусок кабеля между двумя лампами короче, чем между переключателями так как там есть еще и заход на стену. В моем случае это 5x1.5 и не нужен кусок кабеля от щитка до первого светильника, но нужно +2 жилы в кабеле между переключателями. В случае O525 это две лишние жилы от последнего переключателя до первой лампы и одна жила от щита до последней лампы.

Их минусов моей схемы:

Вам нужен глубокий подрозетник, но многие и так под выключатели их ставят глубокие... Так же нужен пятижильный кабель, но его купить не проблема - ибо такие продаются под трехфазную нагрузку, а бонусом будут правильные цвета жил по умолчанию (чего не будет ни в трех-, ни в четырехжильном кабелях).

"Пятижильный кабель не купить в леруа" (c). Но вам честно скажу - в Леруа лучше не покупать никакой кабель. Разве что для времянки.

P.S. Я использую неразборные кислородонепроницаемые соединения, в том числе, в подрозетниках (опрессовка). Поэтому понятие "шлейфов" считаю практически не актуальным. Вот, например - https://mastergrad.com/blogs/post/11048/

Alexey_Spb, с вами никто не дискутирует если не заметили. потому что не о чем и не зачем

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Всегда интересовал вопрос- ПОЧЕМУ в России настолько НЕ любят датчики движения/присутствия?...

Inter, ее рисовать надо, это время.

Я предполагал что из описания использования жил в предыдущем посте можно составить схему подключения "в голове". Хотя, согласен, визуально всегда лучше...

Смотрите, вот приходит от щита три жилы на первый проходной выключатель - L, N,PE.

В подрозетнике такая коммутация (3 жилы входящий, 5 жил выходящий):

  • L входящего на L1 пятижильного, так же L входящего на вход переключателя.
  • Выход 1 переключателя - на L2 пятижильного
  • Выход 2 переключателя - на L3 пятижильного.
  • N, PE соответственно, продлеваются с трехильного на пятижильный.

То есть по первой фазной жиле пятижильного всегда идет фаза, по двум другим фазным жилам - два выхода фазы с переключателя.

В конечном проходном переключателе (предположим для простоты, их всего два) - входит пятижильный, выходин один трехжильный на лампу, или два трехжильных - на ламп и на бра:

  • L1 пятижильного (где всегда фаза) или в резерве, или от нее запитываются бра, можно пустить независимое от проходных переключателей освещение дальше...
  • L2, L3 идут на вход проходного переключателя.
  • Выход переключателя идет на L трехжильного ламп.
  • N, PE, соответственно, идет на выходные кабели.

Есть ли еще вопросы по схеме подключения?

? но это не означает, что их надо тащить через тьму лишних шлейфов в переключателях к последнему светильнику, от которого всё равно идут шлейфы к первому. ведь совершенно очевидно, что эти провода (N и PE) приходят напрямую от щитка к первому переключателю.

Правильно ли я понимаю что вы описываете схему, указанную в посте O525?

Если да, то там есть два критических недостатка и один под вопросом:

  • Ненаглядная и не проверяемая без документации (которой 100% не будет) схема соединений. Которая противоречит даже здравому смыслу...

Я видел человека, кто ее применил на практике.. он обратился ко мне за помощью когда окончательно запутался в своем творении. Это условно, когда "фаза идет на сюда в таком-то кабеле по такому-то маршруту, а нейтраль- вот по другому кабелю, из спальни, через кухню, а как идет земля? Да черт, забыл и не могу теперь понять.". Я был вынужден умыть руки.

Фаза идет с одной стороны, земля и нейтраль - с другой, ненужные жилы (кабель-то 3x1.5), полная опа в случае проблем при том что никто уже не помнит откуда куда шла нейтраль или земля.. зачем?

Это очень дурной тон в электромонтаже, вообще считается признаком "лже-электриков".

Схема с пятижильным кабелем проста и логична. Экономит кабель и дает вам универсальность и гибкость.

  • Невозможность каких-либо изменений или наращивания освещения в будущем, заточенность под конкретный коридор, нет какой-либо универсальности, выгода если и будет, то лишь в ограниченном ряде случаев.

Только представьте что у вас в дальнем от щита конце коридора линия освещения продолжается на какую-нибудь кладовку. Или заказчик решит поставить бра в будущем (а пока не решил еще).. Или использует диммеры с управлением из нескольких мест. Все, приведенная O525 во всех этих случаях нерабочая и переделка потребует вскрытия полов по всему коридору (если они уже залиты) и т.д.

Или, если ремонт еще не закончен, кидать еще один кабель (или даже не один), тратить дофига денег и т.д.

  • Перерасход кабеля. Если вы распишите кабели по жилам и наложите это на реально используемые кабели (например, 3x1.5), то это можно видеть. А, может, и не увидеть, или даже дешевле чем в моей схеме выйдет - тут надо взять и посчитать.

Условно, кусок кабеля между двумя лампами короче, чем между переключателями так как там есть еще и заход на стену. В моем случае это 5x1.5 и не нужен кусок кабеля от щитка до первого светильника, но нужно +2 жилы в кабеле между переключателями. В случае O525 это две лишние жилы от последнего переключателя до первой лампы и одна жила от щита до последней лампы.

Их минусов моей схемы:

Вам нужен глубокий подрозетник, но многие и так под выключатели их ставят глубокие... Так же нужен пятижильный кабель, но его купить не проблема - ибо такие продаются под трехфазную нагрузку, а бонусом будут правильные цвета жил по умолчанию (чего не будет ни в трех-, ни в четырехжильном кабелях).

"Пятижильный кабель не купить в леруа" (c). Но вам честно скажу - в Леруа лучше не покупать никакой кабель. Разве что для времянки.

P.S. Я использую неразборные кислородонепроницаемые соединения, в том числе, в подрозетниках (опрессовка). Поэтому понятие "шлейфов" считаю практически не актуальным. Вот, например - https://mastergrad.com/blogs/post/11048/

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

O525 написал:
то кабель 3х1.5 можно купить в любом ларке. а кабеля 5х1.5 нет даже в леруа

Вы меня пугаете. Впрочем, если кабели из Леруа для вас означают некий уровень, то, боюсь, мы друг друга не поймем.

O525 написал:
схема сложнее у долб.ебов которые делают не помни что 5жильным кабелем еще и через распайки.

Вам следует сменить тон и использовать аргументацию, в противном случае дискуссия с вами не будет иметь продолжения.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

Alexey_Spb,

Alexey_Spb написал:
в данном случае пятижильный кабель от щитка до первого переключателя не нужен. Он нужен между переключателями.

Приходится фантазировать, т.к. неоднократно запрошеной схемы нет. Ладно, оставим проходной переключатель до лучших времён. Попробуем разобраться с перекидным. У него 4 контакта, 10-4=6, ещё 4 потратим на приходящие и отходящие N и PE... куда 2 оставшихся? Особенно, если кабеля между переключателями прокидываются по полу, что логичнее чем по потолку в 95% случаев.
Пофантазирую дальше, раз схемы по-прежнему нет... Эти 2 оставшихся провода, по одному от каждого кабеля, шлейфуем в каждом подрозетнике и тащим к последнему светильнику ради резерва на будущее?

Alexey_Spb написал:
земля обязательна для электроприборов

я где-то говорил, что N и PE не нужны? но это не означает, что их надо тащить через тьму лишних шлейфов в переключателях к последнему светильнику, от которого всё равно идут шлейфы к первому. ведь совершенно очевидно, что эти провода (N и PE) приходят напрямую от щитка к первому переключателю.
Теперь вернёмся к первому проходному-от него понятно на перекрёстный отходит 5ти проводный кабель...а приходит со щитка какой? и как соединяются? математически получается надо 4 провода, это если мои предыдущие фантазии верны

Alexey_Spb написал:
Схема с пятижильным кабелем многократно была использована на практике и очень хорошо показала себя.

может тогда покажите её уже? чтобы было понятно и не вызывало кривотолков...

O525 написал:

вот такой вариант лучше

O525, вот схема одним кабелем по кругу

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.

Alexey_Spb написал:
Inter, в данном случае пятижильный кабель от щитка до первого переключателя не нужен. Он нужен между переключателями.

И да, земля обязательна для электроприборов I класса, к которому относится так же часть потолочных светильников.

O525, если вы нарисуйте все на бумаге или проложите по факту, вы увидите что в вашем случае кабеля уйдёт силтно больше (особенно в приведённом здесь примере), сама схема сложнее. А все ради чего?

Схема с пятижильным кабелем многократно была использована на практике и очень хорошо показала себя.

Alexey_Spb, ради того что кабель 3х1.5 можно купить в любом ларке. а кабеля 5х1.5 нет даже в леруа
схема сложнее у долб.ебов которые делают не помни что 5жильным кабелем еще и через распайки. а тут вообще ошибится негде от слова совсем