07.04.2020 в 19:01:33
#6813462
MaSeVi написал: но не приводите данных "откуда дровишки"
Ой, я везде ссылаюсь на сайте Электрошамана. Считаю его аргументацию в выборе электрики вполне аргументированной.
СтранникXXI написал: Хреново Вас учили.
Странник, а вы меняетесь прямо на глазах! Уже не такие резкие обороты. Мой низкий поклон вам, добрый человек! И искреннее спасибо!
07.04.2020 в 19:09:33
#6813465
MrYakimovYA написал: Считаю его аргументацию в выборе электрики вполне аргументированной.
Он очень плохо изучал предмет ,не повторяйте его ошибок ,изучайте первоисточники ,тем более их вам дали
07.04.2020 в 19:10:46
#6813468
СтранникXXI написал: На 2.5 можно. Иногда.
Ну я же указал,сразу два сечения ,на которые можно,а 25А только на одно
07.04.2020 в 19:15:28
#6813472
MrYakimovYA написал: Ой, я везде ссылаюсь на сайте Электрошамана
Много полезного, но есть и ошибки. Берёте ГОСТ'ы и всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 19:18:37
#6813474
ebf написал: Он очень плохо изучал предмет ,не повторяйте его ошибок ,изучайте первоисточники ,тем более их вам дали
Да, я их и ждал) Долго выпрашивал) Спасибо!
07.04.2020 в 19:19:11
#6813475
MaSeVi написал: Берёте ГОСТ'ы и всё...
Ну вы просто Ангел! Ну можете же, когда хотите, протянуть руку помощи просящему!!! Спасибо!!!
07.04.2020 в 21:41:49
#6813568
MrYakimovYA написал: Ну вы просто Ангел!
с ума сойти :o :mad: :confused: получается, что ваш этот Анхель может на форуме вот так просто пер...ть в сторону любого собеседника (что он и сделал, и никакой модератор, почему-то, ему за то "Ф" не высказал; странно)? удивительный форум, удивительные ники ̶у̶д̶и̶в̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ ̶и̶ ̶я̶ ̶и̶ ̶п̶е̶с̶е̶н̶к̶а̶ ̶м̶о̶я̶ они пер..т, а вы их ангелами называете м.б. вы сами не без греха?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.04.2020 в 10:45:25
#6813741
ZooZoo написал: м.б. вы сами не без греха?
А вы без греха? Если так, то в следующую свою командировку я встречусь с вами на любой станции метро и вы публично кинете в меня камень, идёт?)
ZooZoo написал: (что он и сделал, и никакой модератор, почему-то, ему за то "Ф" не высказал; странно)?
Я вас прекрасно понимаю, но попробуйте понять, что происходит. Просто посмотрите на ситуацию чуть-чуть глубже) На этом свете у каждого можно чему-то поучиться. И если человек даёт тебе знания, то почему бы не простить какую-то мелочность. К каждому же можно прицепиться, у каждого можно найти изъян. Вам оно надо? Не лучше ли просто жить в мире и согласии? Но, если вы не согласны, то что вы сделали, чтобы таких оскорблений не происходило? Помните, что всё происходит с вашего молчаливого согласия. И да, где вы были чуть раньше?
08.04.2020 в 11:59:02
#6813766
MrYakimovYA написал: А вы без греха? Если так, то в следующую свою командировку я встречусь с вами на любой станции метро и вы публично кинете в меня камень, идёт?)
предлагаю больше не оффтопить, а то накажут :) зы. вы еще надеетесь на следующую командировку? :D зы2. безгрешных людей почти не встречал
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.04.2020 в 12:10:12
#6813771
ZooZoo написал: предлагаю больше не оффтопить, а то накажут
Ну что вы, здесь не наказывают и за большие провинности)
ZooZoo написал: зы. вы еще надеетесь на следующую командировку?
Искренне!
ZooZoo написал: зы2. безгрешных людей почти не встречал
Тогда у вас не должно быть претензий к MaSeVi, с его уровнем знаний-то!
10.04.2020 в 08:50:48
#6814601
Мужики Вы что.... война народов :eek: Спорить о очевидном смысла нет,все знают что автоматы защищают кабель и т.д и т.п ,я смотрю что какого-то стандарта для щита нет,есть алгоритм типа АВ или ВН или РУБИЛЬНИК или ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на вводе в квартиру , УЗО 1-4 шт и АВ или ДИФ на линию вот и все.Сколько мастеров профи и каждый один и тот же щит с ТУ спроектирует и соберет по своему,так что смысла спорить нет!Всем спасибо очень познавательно. :applause:
14.04.2020 в 10:40:13
#6816413
master64 написал: я смотрю что какого-то стандарта для щита нет
ЕСТЬ!
"УЗО 1-4 шт и АВ", как в Вашей схеме, это допускаемый ПУЭ вариант, на фоне стоимости всего ремонта и тем более покупки квартиры, стройки одноквартирного дома УМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи!
"ДИФ" требуемый ПУЭ вариант, на самом деле это САМЫЙ ХУДШИЙ вариант часто за дурные деньги, пункт с этим требованием в ПУЭ один из МНОГОЧИСЛЕННЫХ ляпов ПУЭ к тому-же опасненький!
САМЫЙ ЛУЧШИЙ вариант требуется в одном из СП конкретизирующих и развивающих требования нормативных документов, в том числе и ПУЭ!
И т. д. и т. п.!
Разумеется только Вам решать как делать.
14.04.2020 в 11:13:52
#6816429
Вот настоящий - вирус . )))
14.04.2020 в 11:24:44
#6816432
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2020 в 16:35:38
#6817512
MaSeVi, при выборе номинального тока УЗО необходимо ориентироваться не на сверхтоки и кратковременные перегрузки, а на длительный ток. АВ длительно работает при номинальной и на 13 % превышающей номинал нагрузке. Вот и смотрите, для 3-го УЗО номиналы автоматов 32+16+16=64 А, то есть как минимум надо брать УЗО на 63 А.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 17:19:09
#6817519
Позвольте ещё ряд замечаний. Сомневаюсь, что применение 2П АВ на отходящих линиях оправдано. Тем более что УЗО всё равно коммутирует обе линии. В мокрых зонах (стиралка, ПМ) я думаю лучше ставить отдельные дифы на 10 мА. Свет необязательно ставить под УЗО, в первом варианте схемы было тоже нормально, да и диагностика после аварии упрощается. Отключаемые линии - неплохое решение, не только когда уходите в отпуск, да хоть каждый день уходя на работу, так спокойнее. В перспективе сюда можно охранную сигнализацию воткнуть, видеонаблюдение. Я бы добавил противопожарное УЗО селективное на 100-300 мА, чтоб спалось крепче. Байпас РН лишнее, можно же просто поставить перемычки если что. Автоматы АС реагируют на пульсации "я проверял" ))) по моему это сгоряча, при наличии бытовой техники конечно А. Прошу прощения, если что-то в теме недочитал/недопонял.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 17:27:15
#6817529
Grinel, Или аватар с подписью смените, или трусы оденьте . Знаний у вас ни фига.)))
16.04.2020 в 17:44:02
#6817531
Весна... Коронавирус...
16.04.2020 в 21:21:11
#6817623
dokar, Ну поэтому я так быстро тему и пробежал, потому что одни разборки и переходы на личности, ничего конструктивного. Свои знания подтвердить что ли нечем?
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 21:27:00
#6817627
Давайте по пунктам, слабо?
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 22:48:06
#6817644
Дааа. Поподробней почитал тему - даа, всё в одном и том же духе: "профи" добивают новичков, причём в самой хамской манере. Г-да "профи", может вы и на самом деле профи, но своей хамской манерой общения очень маскируете это. Хотя я очень сомневаюсь, что вы профи, скорее нахватались верхушек, а недостаток знаний компенсируете хамской манерой общения типа "не пори чепухи", "не мели ерунды", "не гони пургу", "ничего не знаешь/не понимаешь". Причём определённая группа, считающая себя "профи", лихо так друг другу поддакивает. Вот и сейчас со мной "нет никаких(!!!) знаний" (просто вот так - бряк в эфир! Академик, блин!), "весна..коронавирус" (актуально, да? бывает, береги себя!), "смешной" (ну что вообще сказать нечего? Видать действительно слабо). Грустно за парня, запустившего тему, начитался тут всякой ерунды.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
17.04.2020 в 07:44:29
#6817716
Grinel, Вы бы полегче с выражениями и оборотами...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2020 в 10:11:08
#6817761
Grinel написал: скорее нахватались верхушек
Вы таки прекрасно охарактеризовали себя, хотя, у Вас то верхушки и те поди перековерканы. Без обид.
Grinel написал: при выборе номинального тока УЗО необходимо ориентироваться не на сверхтоки и кратковременные перегрузки, а на длительный ток. АВ длительно работает при номинальной и на 13 % превышающей номинал нагрузке. Вот и смотрите, для 3-го УЗО номиналы автоматов 32+16+16=64 А, то есть как минимум надо брать УЗО на 63 А.
Вот скажите честно, когда Вы это писали, поди под градусом были ? Другого объяснения этому лютому бреду я не нахожу. Вы своим сообщением явно дали понять, что все мировые производители, такие как Легранд, АББ и прочие, идиоты, не так ли ? Или Вы только ИЭК и ЕКФ знаете/работает с ними ?
Грубый, но справедливый
17.04.2020 в 14:45:29
#6817894
Vadim 161, :D про градусы это ваш тоже распространённый способ отшивать без объяснений, так проще, вымазал и всё. Конечно, УЗО должно проходить и по сверхтокам, и по импульсной прочности, не надо этих козырей про АВВ. Речь то идёт о подборе номинала простым пользователем. Конечно для конкретного случая на вводе стоит АВ 40 А, поэтому все УЗО достаточно на 40 А. Но как сказал хозяин темы запас карман не тянет. Я привёл просто принцип подбора. А один ваш гуру вообще сказал, что 25 А достаточно :swoon . Да не в этом дело. Вместо конструктивного обсуждения хамская манера общения, что Вы и продемонстрировали :"под градусом", "бред - лютый причём", АВВ идиоты (это типа я так считаю :a ). С чего Вы взяли что я претендую на истину, я с удовольствием выслушаю критику, я действительно многого не понимаю. Это же Вы гуру :clapping
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
17.04.2020 в 14:57:53
#6817908
MaSeVi написал: Grinel, Вы бы полегче с выражениями и оборотами...
MaSeVi, Сравните с Вашими выражениями и оборотами, может поймёте, что кроме Вашего мнения, порой весьма спорного, есть другие, есть новички, и есть те кто не против бы у вас поучиться и не против поспорить. Но не знаю, у меня такое впечатление, что вы просто боитесь появления конкурентов, так сказать способ борьбы за информационное пространство, а это деградация.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
17.04.2020 в 17:00:22
#6817977
Grinel написал:
MaSeVi написал: Grinel, Вы бы полегче с выражениями и оборотами...
MaSeVi, Сравните с Вашими выражениями и оборотами, может поймёте, что кроме Вашего мнения, порой весьма спорного, есть другие, есть новички, и есть те кто не против бы у вас поучиться и не против поспорить. Но не знаю, у меня такое впечатление, что вы просто боитесь появления конкурентов, так сказать способ борьбы за информационное пространство, а это деградация.
Grinel, Аргументы есть? Или просто ересь?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий