15.04.2020 в 14:36:26
Кран на бойлер держит!#[]
15.04.2020 в 14:41:30
АПОСТОЛ написал: Запорный кран не держит.Петля до манометра постоянно заполнена водой, поднять стрелку микро утечкой со стояка вполне возможно.
АПОСТОЛ, Не думаю, что бы заполнить фильтр рбм микро утечкой нужно время
15.04.2020 в 14:43:35
сансэй, Поясните, открыт кран на подаче в бойлер? Если так, то надо было сделать другое: при закрытых кранах (подачи и обратки) сбросить давление в бойлере, если оно было. Если не было - эта версия снимается.
15.04.2020 в 14:48:52
AKI, Кран в бойлер на подаче хвс открыт , на вход в коллектор гвс ,закрыт, вода через бойлер в коллектор гвс не поступает, следовательно, запорный кран вторце коллектора гвс , рабочий
15.04.2020 в 14:59:05
сансэй, Чтобы вода начала поступать из бойлера в ГВС, он должен наполниться. Перед тем как он наполнится через кран бойлер-ГВС может травиться воздух, который и подпирает манометр. Пока вы это не проверили. Ибо не известно есть ли в бойлере давление.
На всякий случай уточню: если жалко сливать бойлер - этого делать не надо. Надо лишь сбросить в нем давление. А открыв кран подачи вы это давление лишь подняли.
15.04.2020 в 18:28:25
AKI, Вода начинает поступать из бойлера в гвс, сразу после открытия крана на коллекторе гвс
15.04.2020 в 22:47:40
сансэй написал: Да, там все дохлое, но откуда прирост давления?
В принципе у мастеров есть правило - искать проблему в самом легком месте - Вам подсказали уже. На водосчетчике ГВС перекройте воду в две стороны заглушками, там и покажет. Газы, мазы и теория тоже важны, но здесь дохлая практика.
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу