dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

18.04.2020 в 16:23:55

Klubenin, Уже два контактора, умножающие печаль. :a

Klubenin написал: как организовать многофазную часть

Для нее только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов . Уже писал.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.04.2020 в 16:32:18

Klubenin, не валяйте дурака. Выбросьте контакторы на фиг, баловство все это. Для трехфазной части

dokar написал: только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов

В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.

0
Klubenin
Klubenin
Новичок

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 16:33:42

dokar, видимо, недополнял. Вот так. И без умножения печали.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

18.04.2020 в 16:34:37

dokar написал: Уже два контактора, умножающие печаль.

Как гудеть достанет или не дай Бог полетит тогда всё станет проще)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2020 в 16:36:49

Klubenin, На проточник АВ16А .Дальше, как сказал Странник

СтранникXXI написал: В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

18.04.2020 в 16:39:49

Klubenin, Уже лучше . Внешний блок - трехфазный ?

0
Klubenin
Klubenin
Новичок

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 16:46:46

СтранникXXI написал: Klubenin, не валяйте дурака. Выбросьте контакторы на фиг, баловство все это. Для трехфазной части

dokar написал: только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов

В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.

СтранникXXI, Тут вопрос такой, ведь возможен вариант, что "отвалится" одна фаза? Если все пустить под одно это трехфазное реле, получается, при "обломе" любой фазы обесточится вся квартира. А если настроить реле на асинхронную работу- то что станет с трехфазным потребителем в этом случае? Или такой вероятностью можно пренебречь?

В остально понял, убрал все эти контракторы, оставил один ВН.

Нужны ли в этой схеме дополнительные дифавтоматы вообще? для тех же стиралок-духовок и прочего? или они прекрасно будут жить под имеющимися узо?

dokar Убрал печаль на корню :a Да, он трехфазный...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

18.04.2020 в 16:53:15

Klubenin написал: Если все пустить под одно это трехфазное реле

Имело бы смысл на какую-то отдельную 3-ф нагрузку, а так - лучше 3 отдельных реле. Думается, у Вас вообще новостройка, поэтому реле бессмысленны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Klubenin
Klubenin
Новичок

Регистрация: 12.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.04.2020 в 17:01:03

MaSeVi, так вроде как и есть отдельная трехфазная нагрузка. Да, новостройка. Почему бессмысленны? по отзывам жильцов всякая ерунда случается, и скачки тоже :(

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

18.04.2020 в 17:05:58

Klubenin написал: MaSeVi, так вроде как и есть отдельная трехфазная нагрузка. Да, новостройка. Почему бессмысленны? по отзывам жильцов всякая ерунда случается, и скачки тоже :(

Klubenin, реле ставят как защиту от обрыва нуля. и не в стояке а от криворукого монтажа. потому что азиатские товарищи могут все что угодно накрутить и наделать.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

18.04.2020 в 17:11:42

Klubenin написал: по отзывам жильцов всякая ерунда случается, и скачки тоже

Это тогда другой вопрос.

O525 написал: реле ставят как защиту от обрыва нуля

Не только...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу