ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.04.2020 в 19:57:21

Робо_Цыпа написал: Почему нельзя КК под деревяшкой? Т.е. якобы кк при горении кабеля в нем , иначе себя поведет в доске нежли вне доски, если доска будет обработана огнебио? напоминаю, изделие в ценой в 20 рублей сделанное в Китае где нибудь не будет поддерживать горение? Честно говоря сомневаюсь.

дело не в горении КК и/или деревяшки дело в том, что при прокладке проводки внутри горючего основания можно (по нашим нормам) использовать только стальные трубы, обладающие локализационной способностью, т.е. выдерживающие какое-то время (пока кабель не испарится) электрическую дугу и не прогорающие при этом всякие пластиковые КК, пропитка древесины ̶о̶с̶л̶и̶н̶о̶й̶ ̶м̶о̶ч̶о̶й̶ непонятно чем - требованиям локализационной способности не отвечают

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2020 в 20:19:10

Робо_Цыпа написал: Почему нельзя КК под деревяшкой?

Читаем:

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.


  • Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Это закон.

Робо_Цыпа написал: Т.е. якобы кк при горении кабеля в нем , иначе себя поведет в доске нежли вне доски, если доска будет обработана огнебио? напоминаю, изделие в ценой в 20 рублей сделанное в Китае где нибудь не будет поддерживать горение? Честно говоря сомневаюсь.

Нас уговаривать не нужно.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 ммСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 ммСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки.

Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения.

.

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

  • электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.

Теперь вы ознакомлены с действующими нормами.

0
Кузнец
Кузнец
Эксперт

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

23.04.2020 в 22:07:09

Еже ли так, то какого хрена существуют кабельканалы из пластика? Ладно. Пусть будет труба железная. Я не думаю что запрещено использовать проф трубу. Есть трубы 40х10х1,5. 10х10х0,8 до 1,5мм. 15х15 тоже разной толщиной стенки, есть 15х30х1,5. Их то можно применить в качестве кабель канала. И можно спрятать под доской. А доска имеет разную толшину и ширину. А так как кабель прокладывается на гипсокартон, не на дерево, то закон по дереву можно и не применить. Если пожар из за кз будет, то и кирпичный дом сгорит. Сколько многоэтажек горит? Много!. И дома нет таких потребителей, которые могли бы нагреть кабель, чтоб изоляция оплавилась. Против этого вроде существуют всякие автоматические выключатели, узо и тому подобные приборы. Или их ставят в качестве предмета интерьера? Конечно тут собрались проф.электрики, в этом никто не сомневается. Но человек просит помощи, а не проверяет ваши знания. Ему надо чтоб был красивый интерьер,и при этом проводка была проложена более безопасно. Вот и надо как то найти оптимальный вариант. Тот вариант который я предложил почему то отвергли, но сами же с перва предложили или штробить стены, или кабельканал пустить. А то что спрятать кк под декоративную доску сразу же отвергли. Не вижу логики.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2020 в 22:20:07

Кузнец написал: Еже ли так, то какого хрена существуют кабельканалы из пластика?

Для ОТКРЫТОЙ прокладки.

Кузнец написал: И дома нет таких потребителей, которые могли бы нагреть кабель, чтоб изоляция оплавилась

Вы глубоко заблуждаетесь.

Кузнец написал: Против этого вроде существуют всякие автоматические выключатели, узо и тому подобные приборы

Может статься, что когда дойдет до срабатывания АВ или УЗО, может быть поздно.

Кузнец написал: Ему надо чтоб был красивый интерьер,и при этом проводка была проложена более безопасно

"И Мировой Свет впридачу"(С) Особенно, через 4 года после чистовой отделки.

Кузнец написал: Тот вариант который я предложил почему то отвергли, но сами же с перва предложили или штробить стены, или кабельканал пустить. А то что спрятать кк под декоративную доску сразу же отвергли. Не вижу логики.

Короб открыто по поверхности или под досками - разницы не видите, что ли?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2020 в 23:05:48

Кузнец написал: Но человек просит помощи, а не проверяет ваши знания. Ему надо чтоб был красивый интерьер,и при этом проводка была проложена более безопасно.

Мы законы не пишем...

Кузнец написал: Вот и надо как то найти оптимальный вариант.

Зная требования правил, можно сопоставить их со своими эстетическими хотелками и технологическими возможностями.

Кузнец написал: Не вижу логики.

За логикой - вам на факультет философии... ;)

0
Кузнец
Кузнец
Эксперт

Регистрация: 31.01.2014

Набережные Челны

Сообщений: 1275

23.04.2020 в 23:17:44

СтранникXXI, я с вами дискутировать не собираюсь. Думаю ТС уже определился, что и как делать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2020 в 23:43:10

Кузнец написал: Думаю ТС уже определился, что и как делать.

Да он уже наделал... ГКЛ на деревянной рейке по пеноблоку. И думать надо не о эстетике проводки, а как-бы сарай не развалился в скором времени.

0
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

24.04.2020 в 01:25:01

СтранникXXI, Чистовая отделка сейчас состоит в линолеуме и евровагонке на потолке, а стены гипсокартон с замазанными стыками. Вообщем Всем спасибо, пока что остановился на металоруквае в пвх оболочке закрепленный в штробу в деревяшке))

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

24.04.2020 в 07:51:14

Робо_Цыпа написал: остановился на металорукве в пвх оболочке закрепленный в штробу в деревяшке

При перегрузке или коротком замыкании проводки металлорукав может не спасти и прогореть. Так что если уж соблюдать требования прокладки электропроводки в дереве, то только металлические толстостенные трубы. Если же забить (забыть как страшный сон) на прокладку электропроводки внутри дерева, то тогда вести электропроводку в пластиковых плинтусах. Дешево и быстро. Выше уже фото приводились.

0

ИМХО (IMHO)

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.04.2020 в 12:25:50

ADM05 написал: При перегрузке или коротком замыкании проводки металлорукав может не спасти и прогореть.

Это вряд-ли...

ADM05 написал: Так что если уж соблюдать требования прокладки электропроводки в дереве, то только металлические толстостенные трубы.

Формально металлрукав проходит по нормам.

ADM05 написал: Если же забить (забыть как страшный сон) на прокладку электропроводки внутри дерева, то тогда вести электропроводку в пластиковых плинтусах. Дешево и быстро.

Безусловно, скрытая проводка в деревяшке - овчинка не стоит выделки...

Робо_Цыпа написал: пока что остановился на металоруквае в пвх оболочке закрепленный в штробу в деревяшке

Так же существуют металлические кабель каналы.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.04.2020 в 12:32:36

ПPOPAБ написал: Формально металлрукав проходит по нормам.

Уже нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.