strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8813

24.04.2020 в 12:42:30

ПPOPAБ написал: Формально металлрукав проходит по нормам.

Не проходит, так как не является трубой или глухим коробом.

Кто видел как прогорает металлорукав - за него агитировать не будет, там только мех.защита кабеля более-менее обеспечивается.

Кузнец написал: Я не думаю что запрещено использовать проф трубу. Есть трубы

Про шов в профтрубе не забыли? Иногда бывает просто бритва, защитной оболочке, да и изоляции достанется запросто. Никакой фурнитуры (поворотов, тройников) также не предусмотрено, в отличии от промышленных решений.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.04.2020 в 19:21:22

megrad написал:

ПPOPAБ написал: Формально металлрукав проходит по нормам.

Уже нет.

Кто-то запретил?

strider1978 написал: Не проходит, так как не является трубой

Попробуйте этот свой тезис доказать.

strider1978 написал: Кто видел как прогорает металлорукав

Я за свою жизнь сжег десятки тонн стали и что теперь - считать сталь горючим материалом?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8813

24.04.2020 в 19:52:08

ПPOPAБ написал: Попробуйте этот свой тезис доказать.

Налейте в металлорукав воду и убедитесь.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.04.2020 в 20:02:44

ПPOPAБ написал: Кто-то запретил?

СП 256.1325800.2016 Таблица 15.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

До недавнего времени - не нормировалось.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.04.2020 в 20:23:15

ПPOPAБ написал: Формально металлрукав проходит по нормам.

ЕМНИП, толщина ленты, из которой он делается 0,2-0,3мм.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

24.04.2020 в 21:07:33

Робо_Цыпа написал: пока что остановился на металоруквае в пвх оболочке закрепленный в штробу в деревяшке

Хорошо. А деревяшку куда? В штрабу, в гипсокартон? :cool:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.04.2020 в 22:52:11

strider1978 написал: Налейте в металлорукав воду и убедитесь.

В чём? В том что исполнение проводки в трубах должно иметь индекс IP 4Х ??? Это означает что проволока больше 1 мм в диаметре не должна пролазить внутрь. Это же вам не по ВСН 332-74...

megrad написал: СП 256.1325800.2016

Здра моя ра... Я же и привёл сей талмуд в этой теме.

megrad написал: До недавнего времени - не нормировалось.

И шо с того ?

СтранникXXI написал: ЕМНИП, толщина ленты, из которой он делается 0,2-0,3мм.

Когда кажется - крестится нужно. Тем более они (металлрукава) разные.

0
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Местный

Регистрация: 18.05.2018

Ярославль

Сообщений: 161

25.04.2020 в 02:15:24

Radio, в дюймовке штроба сделанная фрезером примерно 13х13, , Вся внутрення строка обрабатывается огнебио защитой, затем на штукатуреном гипсокартоне закрепляется металорукав в пвх оболочке с ввгнг 2х1.5 , далее все это сыткуется, через деревяшку выходит провод на БРА\выключатель, который к этой же деревяхе успешно стыкуется.

Вот сейчас столько всяких наворотов по проводке а я 2 года назад менял ее в хрущевке. Такой шок контент. Алюминевые проводки толи 1.5 то ли 2.5 мм в одиночной изоляции, проложенные кое как между кирпичами , заштукатуренные 10 см штукатурки. Переходники всякие самопальные на куске фанеры закрепленные. 2 автомата - фаза и ноль. И всё жило и работало около 70 лет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

25.04.2020 в 08:13:01

Робо_Цыпа написал: который к этой же деревяхе успешно стыкуется.

Т.е. это порно будет лежать в открытую?? :eek: Офигеть.

Если вам настолько плевать на внешний вид, то проложите кабель просто открыто в гофре. Будет и то намного красивее.

Робо_Цыпа написал: И всё жило и работало около 70 лет.

Надо было не менять.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

25.04.2020 в 08:17:40

Робо_Цыпа написал: И всё жило и работало около 70 лет.

Надо было не менять.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2020 в 09:32:06

ПPOPAБ написал: Когда кажется - крестится нужно.

Я не употреблял слово "кажется", Ваше упоминание этой дурацкой поговорки совершенно не уместно.

ПPOPAБ написал: Тем более они (металлорукава) разные.

Допустим. Но вот какое дело. Для жесткой металлической трубы указывается толщина стенки, для металлорукава - нет. Тем не менее Вы уверенно заявляете

ПPOPAБ написал: Формально металлорукав проходит по нормам.

Переадресую Вам Вашу же фразу

ПPOPAБ написал: Попробуйте этот свой тезис доказать.