mrkop85
mrkop85
Новичок

Регистрация: 14.11.2019

Пенза

Сообщений: 16

25.05.2020 в 14:02:15

Олегович написал: если вы живете там где указано в вашем профиле, лучше бы вместо фара установили валтек и на сэкономленные поставили тонкую очистку. за теже деньги пользы было бы больше. так далеко от мск не знаю как с железом, но практически за мкад его везде очень много и без фильтров тонкой очистки никак.

Олегович, Так стоит и фильтр тонкой очистки и редуктор давления. Да проблемы в регионах с замороченой сантехникой.

Mazayac написал: mrkop85, неплохо исполнено, практически никогда ничего близко похожего не выходит у новичков (да и "ветераны" полипропилена и утюга творят дичь :)) . ППР краны на отводах ПС зря оставили, считайте,что их нет. Могут вообще не открыться или не закрыться, прикипев, могут потечь по штоку.

Mazayac, Вот мало адекватных сантехников. Пришлось самому все делать, только когда во-первых раз этотвсе долго растягивается.

В абревиатурах ещё плавки) ппс и пс?))) на входе овентроп полно проходные, вроде бы самые лучше. Далее защита от протечек, Нептун на основе Бугати.

Так по подключению коллектора?) стоит подключить его 16мм рехау? Или же лучше 20мм? Или же трубой 1/2 метал?

0
mrkop85
mrkop85
Новичок

Регистрация: 14.11.2019

Пенза

Сообщений: 16

26.05.2020 в 11:15:55

Вот так получается.

Подскажите все таки по пропускной способности 16мм рехау.

0
mrkop85
mrkop85
Новичок

Регистрация: 14.11.2019

Пенза

Сообщений: 16

09.06.2020 в 17:01:00

mrkop85, Вот финалочка получилась в ванной, осталось марафет в прихожой навести

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

09.06.2020 в 18:18:05

mrkop85 написал: Вот финалочка получилась в ванной,

по гидре еще один слой требуется, одного мало. А разрыв струи от фильтров правильно сделан, Элитные сантехники так не умеют/шланги пихают внутрь воронки/ ;)

0

Баш майсторът

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.06.2020 в 20:55:15

mrkop85, справа прямой тройник на канализационном лежаке - непорядок :)

0
mrkop85
mrkop85
Новичок

Регистрация: 14.11.2019

Пенза

Сообщений: 16

17.06.2020 в 12:00:30

jekasus написал:

mrkop85 написал: Вот финалочка получилась в ванной,

по гидре еще один слой требуется, одного мало. А разрыв струи от фильтров правильно сделан, Элитные сантехники так не умеют/шланги пихают внутрь воронки/ ;)

jekasus, Шланг еще не купил, так то все подготовлено, без шлангов жесть во все стороны брызгает.

Mazayac написал: mrkop85, справа прямой тройник на канализационном лежаке - непорядок :)

Mazayac, Канализация переделана уже.

0
SANTEHMARK
SANTEHMARK
Новичок

Регистрация: 18.02.2022

Москва

Сообщений: 3

18.02.2022 в 20:01:59

mrkop85, здравствуйте. В инструкции Far написано, а оно и понятно что первым ставиться фильтр , а после него уже редуктор

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.