Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

28.04.2020 в 21:42:19

#6825272

Стояки от застройщика, работают во всех квартирах 16 этажного дома уже год, никто их не меняет. Оцените пожалуйста насколько всё ужасно, и стоит ли сейчас бить тревогу, меняя их только у себя?

Застройщик СУ-155 обанкротился, за ним взяла на себя обязанности по достройке и содержанию дома местная строительная компания. Квартиру мы купили как вторичку, но если здесь есть явные нарушения, могу ли я предъявить это и заставить переделать Управляющую компанию?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.04.2020 в 23:45:00

#6825344

Fax2, какая маркировка на трубах? Краны - днище, надо срезать и ставить комбинированные муфты с внешней резьбой, на неё - нормальные латунные шаровые.

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

29.04.2020 в 00:31:03

#6825376

Mazayac, TEBO (на горячей алюминиевые), краны тоже TEBO

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

29.04.2020 в 11:16:09

#6825562

Mazayac написал: Краны - днище, надо срезать и ставить комбинированные муфты с внешней резьбой, на неё - нормальные латунные шаровые.

так уже отвечали. По второму кругу.

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

29.04.2020 в 11:37:41

#6825579

молоток, Да, вопрос по стоякам. Про краны уже всё понял

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.04.2020 в 11:48:42

#6825585

молоток написал: По второму кругу.

Самоизоляция в действии. ;)

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

29.04.2020 в 11:59:54

#6825597

Просто я до этого видел такую кривую пайку только на фотках и в поликлиниках. У нас лет 8 назад делали прям ровненько, тряслись над этими трубами. Вот и спросил насколько всё ужасно, люк для доступа поставлю самый большой, но не хотелось бы стену с кафелем разбивать если через год вся эта конструкция лопнет или сорвется

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

29.04.2020 в 12:03:46

#6825603

AndyMirror, Слушайте ну одно дело когда сфоткал краны и спросил менять ли на латунь или просто продублировать. И другое когда отфоткал со всех сторон стояки и спросил по ним. Понимаю что для некоторых мастеров между краном и стояками нет особой разницы... но всеже

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.04.2020 в 12:05:34

#6825606

Fax2, лучше переделать на нормальные трубы и краны.

Неизвестно что там внутри, судя по тому как неаккуратно паяли, может быть до 90% заужено сечение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

29.04.2020 в 12:08:41

#6825608

Alexey_Spb написал: Fax2, лучше переделать на нормальные трубы и краны. Неизвестно что там внутри, судя по тому как неаккуратно паяли, может быть до 90% заужено сечение.

Весь дом за свой счет не переделаешь. Поставьте смеситель, унитаз и раковину временную и проверяйте давление и как все работает. Если все ок, то все у Вас нормально. На фото все хорошо от и до. Лучше Вы сами не сделаете. Лучше сделать можно, но это 1) очень дорого 2) разницы практически! Вы не заметите П.С. УК однозначно ничего делать не будет. Есть гарантия от застройщика, но застройщика как Вы уже знаете нет и сроки прошли. Найти концы сейчас очень непросто поэтому. Легкого решения ДАЖЕ если бы проблемы были бы НЕТ.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.04.2020 в 12:42:17

#6825631

SergSB, зачем менять за весь дом?

Достаточно заменить только у себя, заодно и выводы сделать нормально, а не так как сейчас.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

29.04.2020 в 13:28:42

#6825668

Alexey_Spb написал: лучше переделать на нормальные трубы и краны.

именно, участок от пола до потолка заменить новыми полипропиленовыми трубами производитель чехия германия Будет уверенность

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

29.04.2020 в 14:12:00

#6825706

Уверенность упадет сильно на порядок. Тк ПП Тебо Вы приварите ФВ-Пласт. А у этих ПП совсем разные температуры плавления. Тч или будет заужения из-за переплавки или недоплавка и скоро этот стык потечёт. Я бы категорически не рекомендовал бы работать с разными ПП и также с разными фитингами от разных фирм. Обычно проблемы как раз и бывают из-за того что купили крутую трубу, но сьэкономили на фитингах. В итоге беда.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

29.04.2020 в 14:31:43

#6825721

SergSB написал: А у этих ПП совсем разные температуры плавления.

данное можно опустить, так как вначале нагревать теbo затем подключить FV-Plast. Изначально сделать стыки разных производителей для выхода на единого.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

29.04.2020 в 18:19:03

#6825876

молоток написал: SergSB написал: А у этих ПП совсем разные температуры плавления.

данное можно опустить, так как вначале нагревать теbo затем подключить FV-Plast. Изначально сделать стыки разных производителей для выхода на единого.

Это в теории. На практике Вы не знаете сколько секунд нужно держать паяльник. Когда отпустить 1 трубу и сколько еще держать на паяльнике муфту и т.д. Конечно, если бы было попыток 20, то можно было бы это узнать опытным путем. Но у Вас нет свободного времени, чтобы ставить эксперименты, т.к. никто не захочет отключать воду в доме надолго только ради Ваших приколов. Беда также и в том что это не имеет смысла. Когда у всего дома ТЕБО, а у Вас каким-то фантастическим способом правильно спаянный ЧЕХ.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

29.04.2020 в 19:21:20

#6825921

SergSB написал: На практике Вы не знаете сколько секунд нужно держать паяльник

По опыту есть.

SergSB написал: если бы было попыток 20, то можно было бы это узнать опытным путем. Но у Вас нет свободного времени, чтобы ставить эксперименты

С чего это бы ? Оставить кусок трубы большей длины и сделать несколько попыток. Это займёт несколько минут.

SergSB написал: Беда также и в том что это не имеет смысла. Когда у всего дома ТЕБО, а у Вас каким-то фантастическим способом правильно спаянный ЧЕХ

Когда практически вся часть стояка в квартире выполнена более качественным материалом, внушает спокойствие.

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

29.04.2020 в 23:50:59

#6826075

Спасибо большое за дельные советы!

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.04.2020 в 00:20:33

#6826102

молоток написал: Когда практически вся часть стояка в квартире выполнена более качественным материалом, внушает спокойствие.

Ага. Если бы проблема была бы в трубе, то она давно бы прорвалась. Да и оставите вы 10% трубы в стояке в этой квартире. Все это сказки и фантастика. Никакой дополнительной надежности не будет. Появится еще 2 муфты, которые спаяли непонятно кто и непонятно как. Все эти слова - "да я 20 лет уже паяю п/п" - это лишь слова. Нормальный мастер просто не возьмется за такую чушь.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.04.2020 в 02:20:26

#6826136

SergSB,

Ага. Если бы проблема была бы в трубе, то она давно бы прорвалась.

А она и прорвется.

https://mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.04.2020 в 02:28:20

#6826138

Alexey_Spb написал: SergSB,

Ага. Если бы проблема была бы в трубе, то она давно бы прорвалась.

А она и прорвется.

Ну да, ну да. Это тогда весь дом нужно на сшитый полиэтилен менять. Реально же п/п работает и работает. Везде где я живу есть п/п и местами ему более 20 лет. И никакой разницы не вижу. Вот металлопласт в 1 квартире был и он потек, но был сразу же заменен на п/п и стоит уже более 20 лет без проблем. Уметь паять нужно. Вот и всё. А так, конечно, сшитый полиэтилен лучше. Но в те времена о таком чуде техники еще не знали.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу