28.04.2020 в 21:42:19
Стояки от застройщика, работают во всех квартирах 16 этажного дома уже год, никто их не меняет. Оцените пожалуйста насколько всё ужасно, и стоит ли сейчас бить тревогу, меняя их только у себя?
Застройщик СУ-155 обанкротился, за ним взяла на себя обязанности по достройке и содержанию дома местная строительная компания. Квартиру мы купили как вторичку, но если здесь есть явные нарушения, могу ли я предъявить это и заставить переделать Управляющую компанию?
28.04.2020 в 23:45:00
Fax2, какая маркировка на трубах? Краны - днище, надо срезать и ставить комбинированные муфты с внешней резьбой, на неё - нормальные латунные шаровые.
29.04.2020 в 00:31:03
Mazayac, TEBO (на горячей алюминиевые), краны тоже TEBO
29.04.2020 в 11:16:09
Mazayac написал: Краны - днище, надо срезать и ставить комбинированные муфты с внешней резьбой, на неё - нормальные латунные шаровые.
так уже отвечали. По второму кругу.
29.04.2020 в 11:37:41
молоток, Да, вопрос по стоякам. Про краны уже всё понял
29.04.2020 в 11:59:54
Просто я до этого видел такую кривую пайку только на фотках и в поликлиниках. У нас лет 8 назад делали прям ровненько, тряслись над этими трубами. Вот и спросил насколько всё ужасно, люк для доступа поставлю самый большой, но не хотелось бы стену с кафелем разбивать если через год вся эта конструкция лопнет или сорвется
29.04.2020 в 12:03:46
AndyMirror, Слушайте ну одно дело когда сфоткал краны и спросил менять ли на латунь или просто продублировать. И другое когда отфоткал со всех сторон стояки и спросил по ним. Понимаю что для некоторых мастеров между краном и стояками нет особой разницы... но всеже
29.04.2020 в 12:05:34
Fax2, лучше переделать на нормальные трубы и краны.
Неизвестно что там внутри, судя по тому как неаккуратно паяли, может быть до 90% заужено сечение.
29.04.2020 в 12:08:41
Alexey_Spb написал: Fax2, лучше переделать на нормальные трубы и краны. Неизвестно что там внутри, судя по тому как неаккуратно паяли, может быть до 90% заужено сечение.
Весь дом за свой счет не переделаешь. Поставьте смеситель, унитаз и раковину временную и проверяйте давление и как все работает. Если все ок, то все у Вас нормально. На фото все хорошо от и до. Лучше Вы сами не сделаете. Лучше сделать можно, но это 1) очень дорого 2) разницы практически! Вы не заметите П.С. УК однозначно ничего делать не будет. Есть гарантия от застройщика, но застройщика как Вы уже знаете нет и сроки прошли. Найти концы сейчас очень непросто поэтому. Легкого решения ДАЖЕ если бы проблемы были бы НЕТ.
29.04.2020 в 12:42:17
SergSB, зачем менять за весь дом?
Достаточно заменить только у себя, заодно и выводы сделать нормально, а не так как сейчас.
29.04.2020 в 13:28:42
Alexey_Spb написал: лучше переделать на нормальные трубы и краны.
именно, участок от пола до потолка заменить новыми полипропиленовыми трубами производитель чехия германия Будет уверенность
29.04.2020 в 14:12:00
Уверенность упадет сильно на порядок. Тк ПП Тебо Вы приварите ФВ-Пласт. А у этих ПП совсем разные температуры плавления. Тч или будет заужения из-за переплавки или недоплавка и скоро этот стык потечёт. Я бы категорически не рекомендовал бы работать с разными ПП и также с разными фитингами от разных фирм. Обычно проблемы как раз и бывают из-за того что купили крутую трубу, но сьэкономили на фитингах. В итоге беда.
29.04.2020 в 14:31:43
SergSB написал: А у этих ПП совсем разные температуры плавления.
данное можно опустить, так как вначале нагревать теbo затем подключить FV-Plast. Изначально сделать стыки разных производителей для выхода на единого.
29.04.2020 в 18:19:03
молоток написал: SergSB написал: А у этих ПП совсем разные температуры плавления.
данное можно опустить, так как вначале нагревать теbo затем подключить FV-Plast. Изначально сделать стыки разных производителей для выхода на единого.
Это в теории. На практике Вы не знаете сколько секунд нужно держать паяльник. Когда отпустить 1 трубу и сколько еще держать на паяльнике муфту и т.д. Конечно, если бы было попыток 20, то можно было бы это узнать опытным путем. Но у Вас нет свободного времени, чтобы ставить эксперименты, т.к. никто не захочет отключать воду в доме надолго только ради Ваших приколов. Беда также и в том что это не имеет смысла. Когда у всего дома ТЕБО, а у Вас каким-то фантастическим способом правильно спаянный ЧЕХ.