молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

29.04.2020 в 13:28:42

Alexey_Spb написал: лучше переделать на нормальные трубы и краны.

именно, участок от пола до потолка заменить новыми полипропиленовыми трубами производитель чехия германия Будет уверенность

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

29.04.2020 в 14:12:00

Уверенность упадет сильно на порядок. Тк ПП Тебо Вы приварите ФВ-Пласт. А у этих ПП совсем разные температуры плавления. Тч или будет заужения из-за переплавки или недоплавка и скоро этот стык потечёт. Я бы категорически не рекомендовал бы работать с разными ПП и также с разными фитингами от разных фирм. Обычно проблемы как раз и бывают из-за того что купили крутую трубу, но сьэкономили на фитингах. В итоге беда.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

29.04.2020 в 14:31:43

SergSB написал: А у этих ПП совсем разные температуры плавления.

данное можно опустить, так как вначале нагревать теbo затем подключить FV-Plast. Изначально сделать стыки разных производителей для выхода на единого.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

29.04.2020 в 18:19:03

молоток написал: SergSB написал: А у этих ПП совсем разные температуры плавления.

данное можно опустить, так как вначале нагревать теbo затем подключить FV-Plast. Изначально сделать стыки разных производителей для выхода на единого.

Это в теории. На практике Вы не знаете сколько секунд нужно держать паяльник. Когда отпустить 1 трубу и сколько еще держать на паяльнике муфту и т.д. Конечно, если бы было попыток 20, то можно было бы это узнать опытным путем. Но у Вас нет свободного времени, чтобы ставить эксперименты, т.к. никто не захочет отключать воду в доме надолго только ради Ваших приколов. Беда также и в том что это не имеет смысла. Когда у всего дома ТЕБО, а у Вас каким-то фантастическим способом правильно спаянный ЧЕХ.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

29.04.2020 в 19:21:20

SergSB написал: На практике Вы не знаете сколько секунд нужно держать паяльник

По опыту есть.

SergSB написал: если бы было попыток 20, то можно было бы это узнать опытным путем. Но у Вас нет свободного времени, чтобы ставить эксперименты

С чего это бы ? Оставить кусок трубы большей длины и сделать несколько попыток. Это займёт несколько минут.

SergSB написал: Беда также и в том что это не имеет смысла. Когда у всего дома ТЕБО, а у Вас каким-то фантастическим способом правильно спаянный ЧЕХ

Когда практически вся часть стояка в квартире выполнена более качественным материалом, внушает спокойствие.

0
Fax2
Fax2
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

29.04.2020 в 23:50:59

Спасибо большое за дельные советы!

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.04.2020 в 00:20:33

молоток написал: Когда практически вся часть стояка в квартире выполнена более качественным материалом, внушает спокойствие.

Ага. Если бы проблема была бы в трубе, то она давно бы прорвалась. Да и оставите вы 10% трубы в стояке в этой квартире. Все это сказки и фантастика. Никакой дополнительной надежности не будет. Появится еще 2 муфты, которые спаяли непонятно кто и непонятно как. Все эти слова - "да я 20 лет уже паяю п/п" - это лишь слова. Нормальный мастер просто не возьмется за такую чушь.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.04.2020 в 02:20:26

SergSB,

Ага. Если бы проблема была бы в трубе, то она давно бы прорвалась.

А она и прорвется.

https://mastergrad.com/forums/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

30.04.2020 в 02:28:20

Alexey_Spb написал: SergSB,

Ага. Если бы проблема была бы в трубе, то она давно бы прорвалась.

А она и прорвется.

Ну да, ну да. Это тогда весь дом нужно на сшитый полиэтилен менять. Реально же п/п работает и работает. Везде где я живу есть п/п и местами ему более 20 лет. И никакой разницы не вижу. Вот металлопласт в 1 квартире был и он потек, но был сразу же заменен на п/п и стоит уже более 20 лет без проблем. Уметь паять нужно. Вот и всё. А так, конечно, сшитый полиэтилен лучше. Но в те времена о таком чуде техники еще не знали.

0