samsined написал: Исходные данные следующие: новострой 10эт из 16, в помещении санузла стяжка отсутствует, канализационный стояк 110мм, в котором у самого чернового пола отвод на 110 мм (45 град, см.фото)
по исходным данным поправочка - у чернового пола тройник на 87 градусов.
jekasus написал: Мой менталитет - отдельный отвод на стояке для инсталляции выше, тот что около пола, только для потребителей ф50 и меньше.
Спасибо! То есть если прорезюмировать все вышесказанное вижу такое решение:
- В стояк вместо тройника 110/110 (87) установить крестовину двухплоскостную 110/110/50 (87) а) В 50й ее вход подключить 50ку из кухни б) В 110й ее вход подключить имеющуюся крестовину 90/90 (45), один и входов которой использовать под трап (по кратчайшему пути), а второй под раковину.
- Выше по стояку (следом за двухплоскостной 110/110/50 (87)) поставить имеющийся тройник 110/110 (87) под инсталляцию.
По второму пункту вопрос, нормально ли они (нижняя крестовина и верхний тройник) будут "сотрудничать"? Не будет ли забросов из верхней в нижнюю при смыве?
фас
профиль (с уровнем чернового пола, сверху стяжка +70мм)