Хочу сдвинуть дверной проем в ванную на полметра в стене из газобетонных блоков толщиной 100 мм. На полу уже есть стяжка (от застройщика). Как лучше это сделать? Например, можно ли просто заложить текущий проем и выпилить новый проем рядом? Если да, можно ли класть блоки на стяжку и нужно ли их привязывать к простенку между проемами? Требуется ли для такого сдвига согласование в соответствующих органах?
Согласование желательно, но если квартира не на продажу, то можно и игнорировать.
Проём переместить можно.
Над дверным проёмом сейчас есть перемычка?
Стену на стяжку можете ставить спокойно. Крепить её к существующей - обязательно.
После возведения стены сделать горизонтальный паз на всю длину проёма + 150 - 200 мм для заводки концов перемычки.
После этого завести перемычку, и только потом выбирать сам проём.
В какой-то момент она будет мешать.
Чтобы во время операции верхние блоки не отошли от потолка, придумайте какие-нибудь временные подпорки с опорой на пол.
Но так, чтобы они сами потом не помешали завести перемычку на новое место.
pool, удобнее уголками. Один уголок-65 аккуратно вставляем в подготовленное место, с одной стороны на 300мм заход на стену, с другой стороны приварить к существующей перемычке. Ставим подпорку под уголок от пола. Потом срезаем лишние блоки. С другой стороны стены ставим второй уголок-65, и свариваем поперечными полосками оба уголка. В принципе это классика усиления проемов...
fhntv, бывает, что по глупости верхний шов полностью заполняют жёсткой смесью. Возникает натяг плита-блок. Если не подстраховаться подпоркой/уголком, может пойти трещина.
согласен, программа максимум при неосторожном изьятии фрагментов - трещина
pool написал:
опуститься вниз, оторвавшись от потолка.
попробуйте смоделировать эту ситтуацию на домино на столе , чтобы блоку уйти вниз 0 ему нужно либо проскользить вдоль соседних что полностью нереально, либо чтобы его соседние блоки описав полуокружность ушли вбок - вниз что исключено условиями кладки
pool написал:
просто опускание под собственным весом
данный феномен в застывшей кладке не наблюдается , только в жидком свежаке
pool написал:
фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка
к потолку он и так не пристрочен так что пусть "отрывается"
еще раз чтобы камню уйти вниз - ему нужно либо проскользить либо расклинить выбрав зазор ( где у нас зазор в кладке?) соседние камни
и то и другое - фантастика
Сначала аккуратно выпилить часть стены, до перемки. Если перемычка не подаст признаков жизни, то Перемычку можно оставить-она будет типа консольной балки, защемленной с одной стороны.
Затем заложить проём с другой стороны.
Всё.
Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?
Захарка написал:
Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?
Захарка,приклеивать блоки к простенку надо обязательно. Если хорошо приклеить, то механическое крепление уголками не понадобится. Механическое крепление это просто дополнительная страховка. утверждение про каждый третий ряд это фейк. Можете хоть в каждый ряд. Или один раз посередине стены. Чётких инструкций по этому поводу нет.
Как говорит ларри хон, - "Количество забиваемых гвоздей уточняйте в ваших региональных правилах"
Стяжку грунтовать не обязательно, но лучше да, чем нет.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.