Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

02.06.2020 в 16:35:14

После замены счетчика на холодную воду, потекло соединение Viega. Возможно, что когда затягивали шайбу для счетчика, то повредили соединение. Трубы не менялись, не подвергались до этого воздействию.

Теперь надо откручивать само соединение дальше по цепи вверх?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

02.06.2020 в 17:23:37

macuache написал: Теперь надо откручивать само соединение дальше по цепи вверх?

Уверены, что течь там? На фото капля собирается из под гайки самого счётчика.

Если уверены в месте протечки, то открутить счётчик и перепаковать полусгон в уголок, а потом прикрутить счетчик обратно. Если счётчик введён в эксплуатацию, то перед снятием уведомить УК, а после восстановления сообщить о необходимости снова ввести в эксплуатацию с восстановлением пломб на местах присоединения (если были). По счётчикам и их замене/ремонту подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.

0
Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

02.06.2020 в 19:52:50

ser000 написал:

macuache написал: Теперь надо откручивать само соединение дальше по цепи вверх?

Уверены, что течь там? На фото капля собирается из под гайки самого счётчика.

Если уверены в месте протечки, то открутить счётчик и перепаковать полусгон в уголок, а потом прикрутить счетчик обратно. Если счётчик введён в эксплуатацию, то перед снятием уведомить УК, а после восстановления сообщить о необходимости снова ввести в эксплуатацию с восстановлением пломб на местах присоединения (если были). По счётчикам и их замене/ремонту подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.

ser000, Да, уверен, каплю не успел убрать. Оно било с напором. Вероятно, мне надо снова выкрутить счетчик, после выкрутить этот шестигранник, который вставляется в поворотную муфту, снова обмотать новой паклей, вставить его обратно, после чего снова закрутить счетчик, но придерживать этот шестигранник или восьмигранник (не суть), когда буду крутить шайбу счетчика.

Да, я готовлю новый счетчик для пломбирования. Сантехники от УК так и не пришли, хотя оформлял заказ.

Да, видимо так, как я и предполагал)

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

02.06.2020 в 21:43:59

К пакле использовать уплотнительную пасту, 100-150 рублей за тюбик. Пользоваться голой паклей - быть ССЗБ :-)

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 22:10:41

macuache написал: После замены счетчика на холодную воду

Простите, а какой чудак запихал лён под гайку полусгона на резьбу счётчика? Там единственный штатный уплотнитель - прокладка. Остальное - творческий онанизм. Иногда вредный для здоровья арматуры.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

02.06.2020 в 22:23:59

macuache написал: Оно било с напором.

Тоже странно.

0
Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

02.06.2020 в 22:40:22

AKI написал:

macuache написал: После замены счетчика на холодную воду

Простите, а какой чудак запихал лён под гайку полусгона на резьбу счётчика? Там единственный штатный уплотнитель - прокладка. Остальное - творческий онанизм. Иногда вредный для здоровья арматуры.

AKI, Это был "профессиональный" сантехник, который делал :(

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.06.2020 в 22:43:34

macuache написал: Это был "профессиональный" сантехник, который делал

Остается пожелать этому сантехнику, чтобы он попал к такому же "профессиональному" проктологу и тот ему "под хвост" тоже льна напихал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу