Всем большое спасибо за ответы!
MaSeVi написал: Была реконструкция?
megrad написал: Год какой?
СтранникXXI написал: dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?
Реконструкции небыло. Год постройки 1968. На счет заземления могу быть не прав. Я судил по соответствующему проводу в щитке и разведению линии земли в старой проводке. Фото щитка прикладываю, если кто посмотрит - спасибо.
serj12 написал: Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .
megrad написал: Рбуз, РН106, РН280.
Понял, спасибо, выберу из этих.
MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их.
Всё уже разведено, в отдельную группу можно выделить только свет в с/у (единственное место, где еще не делался ремонт), на схеме отображу, спасибо.
MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.
Точно ли это нужно аквасторожу? Ему бесперебойность электричества не нужна, у него независимые батарейки и аккумулятор свой, в сумме примерно на полгода работы. Или дело в чем-то другом?
megrad написал: Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете?
Ничего из этого не планируется. В квартире шайтан ремонт, нужно только доделать щиток, минимизировав непомерными усилиями достигнутые проблемы :D
Еще почитал форум, взял за основу схему из этой темы Постарался улучить свою схему, учтя коллективные замечания, спасибо.
Подскажите пожалуйста, стало ли лучше?
nezlo написал: А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.
Согласен. Ну никакой дополнительной опасности в этом нет, не делать же везде 10ма из-за этого для порядка. Ну и в будущем дифавтомат до счетчика может поменяться на соответсвующий, просто пока планов таких нет.