05.06.2020 в 20:00:03
Всем большое спасибо за ответы!
MaSeVi написал: Была реконструкция?
megrad написал: Год какой?
СтранникXXI написал: dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?
Реконструкции небыло. Год постройки 1968. На счет заземления могу быть не прав. Я судил по соответствующему проводу в щитке и разведению линии земли в старой проводке. Фото щитка прикладываю, если кто посмотрит - спасибо.
serj12 написал: Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .
megrad написал: Рбуз, РН106, РН280.
Понял, спасибо, выберу из этих.
MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их.
Всё уже разведено, в отдельную группу можно выделить только свет в с/у (единственное место, где еще не делался ремонт), на схеме отображу, спасибо.
MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.
Точно ли это нужно аквасторожу? Ему бесперебойность электричества не нужна, у него независимые батарейки и аккумулятор свой, в сумме примерно на полгода работы. Или дело в чем-то другом?
megrad написал: Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете?
Ничего из этого не планируется. В квартире шайтан ремонт, нужно только доделать щиток, минимизировав непомерными усилиями достигнутые проблемы :D
Еще почитал форум, взял за основу схему из этой темы Постарался улучить свою схему, учтя коллективные замечания, спасибо.
Подскажите пожалуйста, стало ли лучше?
nezlo написал: А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.
Согласен. Ну никакой дополнительной опасности в этом нет, не делать же везде 10ма из-за этого для порядка. Ну и в будущем дифавтомат до счетчика может поменяться на соответсвующий, просто пока планов таких нет.
05.06.2020 в 20:21:20
dmitrij_001, очень круто , ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А . И я бы поменял местами реле напряжения и ВА С32А . К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане
dmitrij_001 написал: если кто посмотрит - спасибо.
посмотрел - размыто , номинал ИЭК - а в подъезде не рассмотрел , но лечится установкой ВА 2р на 32А :) . А так как
dmitrij_001 написал: Реконструкции небыло. Год постройки 1968.
не надо играться с РЕ :nо:
И это пройдёт ...
05.06.2020 в 21:16:01
serj12 написал: ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А
Но тогда номинал УЗО будет ниже номинала подключенных к нему автоматов, или, раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?
serj12 написал: К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане
За качество фото извиняюсь, вот нормальное, с номиналами.
serj12 написал: не надо играться с РЕ
Я почитал про схемы заземления TN-C-S и TN-C, видимо у меня всё таки нету заземления, возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.
Не уверен, потому что по этой куче проводов сложно понять, сколько проводников в сумме, 4 или 5. Да и этот странный желтый провод смущает.
05.06.2020 в 22:35:47
dmitrij_001 написал: раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?
Конечно , вы же ограничили ввод .
dmitrij_001 написал: вот нормальное, с номиналами
Спасибо . Да , избавляйтесь , он вам не нужен на вводе , ваши все линии под ВДТ в квартире .
dmitrij_001 написал: возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.
Это возможно при выполнении ряда условий , надо смотреть на месте , но лучше не надо если не было реконструкции .
И это пройдёт ...
07.06.2020 в 11:35:02
serj12, Понял, спасибо! По поводу возможности заземления буду узнавать у ответственных лиц. Вдруг можно, этот желтый провод выглядит основательным и новым.
serj12 написал: избавляйтесь , он вам не нужен на вводе , ваши все линии под ВДТ в квартире .
Имеется ввиду избавится от моего АВ С32, который я нарисовал после реле? Просто этот старый IEK до щитка хочется продублировать, или может быть вообще заменить на что-то другое (что сложнее, так как он до счетчика).
Я попробовал изобразить еще один вариант щитка, добавив дифавтоматов. В основном, чтобы все работающие с водой устройства работали под 10мА. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в такой схеме? Особенно, если окажется, что заземления не будет.
07.06.2020 в 12:11:18
dmitrij_001 написал: Имеется ввиду избавится от моего АВ С32, который я нарисовал после реле?
От АД - 12 ИЭК на площадке . Как вам ещё его обозначить ? Дифф от ИЭК .
dmitrij_001 написал: Просто этот старый IEK до щитка хочется продублировать,
А надо поменять на обычный 2 р .
dmitrij_001 написал: что сложнее, так как он до счетчика
Призовите
dmitrij_001 написал: ответственных лиц
dmitrij_001 написал: добавив дифавтоматов. В основном, чтобы все работающие с водой устройства работали под 10мА.
Тьфу .
dmitrij_001 написал: есть ли смысл в такой схеме?
Нет . Баловство . !0 мА очень чувствительны . Ну зачем бойлеру тип А ? Играйтесь дальше ...
И это пройдёт ...
08.06.2020 в 08:11:59
dmitrij_001 написал: Я почитал про схемы заземления TN-C-S и TN-C, видимо у меня всё таки нету заземления, возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.
Почему в нарушение? Конечно, два провода под один винт - неправильно, правильно под каждый нуль, что "защитный", что "рабочий" иметь свой винт. А в остальном всё штатно, в 68 году, конечно, в тех ПУЭ термины TN-C-S и TN-C не употребляли, но защитное зануление щитков и прочего, прочего, и требовали, и делали, почти так же, как и сейчас. Впрочем, проверить, что за полвека ничего не поломали и защитное зануление на щиток можно использовать, не вредно, подробности см. ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в такой схеме? Особенно, если окажется, что заземления не будет.
Схема то нормальная. Но, лучше б оно было! Если заземления не будет, то, по честному, придётся ставить двухконтактные розетки блокирующие трёхконтактные вилки, выбирать правильные холодильники, стиральные машины и т.п. с двухконтактными вилками, токи утечек у них будут совсем, совсем с гулькин нос, и всюду можно будет ставить 10 мА вообще без всяких сомнений ;)
08.06.2020 в 11:46:18
Serge3leo, Прихожу в лабаз и говорю - у вас есть холодильник или стиралка без утечек ? :yu:. Продавец - :eek: :swoon
08.06.2020 в 11:50:14
dokar, а кто сказал что в наше время жить без нормального защитного заземления/зануления легко? ;) Зато всё мягкое, тёплое, диэлектрическое, возможно, красного дерева ;)
08.06.2020 в 12:00:49
Serge3leo написал: кто сказал что в наше время жить без нормального защитного заземления/зануления легко?
Большинство живут и даже не подозревают, что им приходится нелегко. :a
08.06.2020 в 12:06:12
Radio написал:
Serge3leo написал: кто сказал что в наше время жить без нормального защитного заземления/зануления легко?
Большинство живут и даже не подозревают, что им приходится нелегко. :a
Radio, увы, многие знания - большие печали. Одно дело, ну немного покалывает от болтика или где краска/анодирование облупилось, да и х.. с ним. Другое дело знать, что сегодня покалывает от фильтра ЭМП, а завтра или послезавтра как е.. по самые помидоры с огурцами :( И ведь никакие ВДТ/УЗО/АВДТ ведь не помогут же, банально не успеют:(