07.06.2020 в 10:37:04
SergSB написал:
swanhearts84 написал: SergSB, у вас была опечатка. PE идет от подъездной шины до шины в щитке 4 квадрата. Мое предположение, рабочие при задирании щита под угол 90 градусов повредили изоляцию и идет соприкосновения 0 и PE. Вот теперь пытаюсь понять вводного или те которые по квартире от щитка, если отключаю автомат на 2 комнату- утечка пропадает по всей квартире (0+PE+фаза без нагрузки), логический вывод - поврежден кабель на вторую комнату правильно? Все 0 и PE отключал и заново крепил на шинах
swanhearts84,
Лучше не гадать, а разобрать все вокруг щитка и устранить проблему. Но в начале проверить, что все 0 и все PE надежно зажаты в щитке и в подьезде.
SergSB,
на этажном проверено и в квартире тоже. Кроме того при одновременном мытье рук и соприкосновении с стиралкой бьется током - также указывает на утечку.
07.06.2020 в 11:37:29
swanhearts84 написал: SergSB, на этажном проверено и в квартире тоже. Кроме того при одновременном мытье рук и соприкосновении с стиралкой бьется током - также указывает на утечку.
Значит точно где-то у Вас нет заземления. Скорее всего в р-не щитка.
07.06.2020 в 12:15:46
swanhearts84 написал: При выключенной нагрузке - земля и 0 звенят, при отключении дифа вводного перестают звенеть.
Есть мультиметр?
07.06.2020 в 12:25:52
Может щиток сфоткать ? Ну там где нет крышки, т.е. где жилы видны.
07.06.2020 в 12:34:21
swanhearts84 написал: PE идет от подъездной шины до шины в щитке 4 квадрата. Мое предположение, рабочие при задирании щита под угол 90 градусов повредили изоляцию и идет соприкосновения 0 и PE. Вот теперь пытаюсь понять вводного или те которые по квартире от щитка, если отключаю автомат на 2 комнату- утечка пропадает по всей квартире (0+PE+фаза без нагрузки), логический вывод - поврежден кабель на вторую комнату правильно? Все 0 и PE отключал и заново крепил на шинах
Вы отключаете автоматом только фазу. У Вас же не 2-х полюсные. А значит следствие утечки - это потребитель, который ее дает. Что-то нехорошее есть у Вас во 2-ой комнате. Но это не причина. Всю выглядит так, что нет заземления на всю квартиру, а значит проблема между щитком в квартире и в подьезде.
07.06.2020 в 12:37:47
СтранникXXI, да, электронный
07.06.2020 в 12:46:24
SergSB, все это произошло после горештукатуров. Завтра раскрою штробу и проверю там проводку, он небыл предназначен для задирания на 90°. В крайнем случае перевешу выше его над повреждённым участком. Он сейчас наполовину разобран.
07.06.2020 в 13:07:59
swanhearts84 написал: 1) перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки.
Где именно "соприкасаете"?
swanhearts84 написал: При отключенной нагрузке при соединении 0+земля+фаза - идет утечка неприятная.
Где именно соединяете?
swanhearts84 написал: При выключенной нагрузке - земля и 0 звенят, при отключении дифа вводного перестают звенеть.
Где именно звоните?
07.06.2020 в 13:17:49
Где именно "соприкасаете"? при соприкосновении на розетке ванной всегда срабатывало узо и диф на любые другие розетки отключался. По всей квартире прозванивал все розетки.
07.06.2020 в 13:22:33
swanhearts84 написал: Где именно "соприкасаете"? при соприкосновении на розетке ванной всегда срабатывало узо и диф на любые другие розетки отключался. По всей квартире прозванивал все розетки.
Сейчас при замыкании N и PE на любой линии диф не отключается? И что по другим моим вопросам?
07.06.2020 в 13:43:55
СтранникXXI написал: при замыкании N и PE на любой линии
Надо их побольше и почаще замыкать. Узо это любят. :a
07.06.2020 в 13:45:35
СтранникXXI написал:
swanhearts84 написал: Где именно "соприкасаете"? при соприкосновении на розетке ванной всегда срабатывало узо и диф на любые другие розетки отключался. По всей квартире прозванивал все розетки.
Сейчас при замыкании N и PE на любой линии диф не отключается? И что по другим моим вопросам?
СтранникXXI, да, диф не отключается. 2) на любой розетке включая ванную идет утечка. 3) Прозванивал всю квартиру.
07.06.2020 в 13:57:05
swanhearts84, т.е., по Вашим словам, в ЛЮБОЙ розетке при включенном дифе N и PE звонятся, при выключенном дифе - нет. При этом при замыкании N и PE в ЛЮБОЙ розетке диф не отключается, а при одновременном касании N и PE на ЛЮБОЙ линии ощущается пощипывание. Если отключить АВ 2-й комнаты, пощипывание пропадает везде. Всё так?
07.06.2020 в 14:02:53
СтранникXXI, все верно, в той комнате все розетки проверены, бьётся и без потребителей