dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20544

08.06.2020 в 11:48:11

swanhearts84, На стояке где-то ноль огорчает .

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.06.2020 в 11:51:33

dokar написал: На стояке где-то ноль огорчает .

Или обрыв PE плюс сетевые фильтры или иная дозволенная утечка тока в холодильнике.

0
swanhearts84
swanhearts84
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 82

08.06.2020 в 12:25:41

Прошёлся по всем 5 этажам, заменял все 5 подъездных щитка. На втором этаже был потом в марте (дополнение). На всех этажах между N и PE от 9 до 48 вольт. Между L и PE вольтаж прыгает от 180 до 250 на разных этажах по-разному. Между L и N 210 -230 вольт.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.06.2020 в 12:27:08

dokar написал: swanhearts84, На стояке где-то ноль огорчает .

Автор уверяет что все затянул. Но может там 0 и земли затянуты с изоляцией. :killyourselfbywall: Видел и такое в своей жизни ... Соседи просили помочь ...

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.06.2020 в 12:28:31

swanhearts84 написал: Прошёлся по всем 5 этажам, заменял все 5 подъездных щитка. На втором этаже был потом в марте (дополнение). На всех этажах между N и PE от 9 до 48 вольт. Между L и PE вольтаж прыгает от 180 до 250 на разных этажах по-разному. Между L и N 210 -230 вольт.

swanhearts84,

Может нужно электрика из УК вызвать ?

0
swanhearts84
swanhearts84
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 82

08.06.2020 в 12:29:09

SergSB, мне фото приложить?)

0
swanhearts84
swanhearts84
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 82

08.06.2020 в 12:29:57

SergSB, вот я про это и думаю, а землю временно отключу везде. Разобрал полностью квартирный щиток, прозвонил все провода - незвенят. На втором этаже был потоп*.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

08.06.2020 в 13:02:01

swanhearts84 написал: SergSB, мне фото приложить?)

Да фото щитка просим уже несколько дней. С фоток начинать всегда нужно. Устали от гаданий на электрогуще.

0
swanhearts84
swanhearts84
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 82

08.06.2020 в 13:47:45

Это подъездный щит. Следующим сообщением квартирный будет

0
swanhearts84
swanhearts84
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 82

08.06.2020 в 13:50:02

Это в квартире, чтобы небыло разговоров о том что без юбок (для неверующих пришлось автоматы снять).

0
swanhearts84
swanhearts84
Новичок

Регистрация: 22.11.2019

Москва

Сообщений: 82

08.06.2020 в 14:51:36

И чуть выше опечатка, замерял а не заменял*

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу