Iv-Kh
Iv-Kh
Новичок

Регистрация: 25.06.2020

Москва

Сообщений: 41

27.06.2020 в 19:31:54

ZooZoo написал: на светильники тоже нужно трехжильный кабель

И тоже оставить заизолированным на конце в ожидании какого-то светлого будущего в виде готовых светодиодных светильников: сейчас стоят старые советские, при их изготовлении в те времена о заземлении ещё и не знал никто.

ZooZoo написал: ТКЗ линии желательно измерить в самое ближайшее время, чтобы просто представлять - а что у вас и как.

"Измерить". Это Вы сильно сказали. Максимум, вокруг трансформатора покрутиться могу и фотографий наделать. Попробую.

ZooZoo написал: в вашем случае попробуйте вогнать в землю арматурину диаметром 14...16мм - возможно, есть куски/обрезки в наличии по 4...5м у вас или соседей. Вот ее одну (арматурину) такую достаточно несложно вогнать/впихнуть/забить (при необходимом умении и сноровке) и при этом даже и не погнуть.

У меня точно нет. Сомневаюсь, что есть у соседей. Откуда? Все соседи - деревянные дома 60-80 годов. Вот это меня и напрягает: я не уверен, что смогу загнать эти самые 4-5 метров))

P.S. Я приболел, сейчас дома отлёживаюсь, поэтому пока всё без движения.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2020 в 21:32:23

Iv-Kh написал: Вы имеете в виду, что подстанция, условно, ограничит ток на 200 А и в итоге в случае КЗ не будет обесточивания?

Я имею вам сказать термин: полное сопротивление петли фаза-ноль. Подштанция - не резиновая, а ваша ВЛ - похожа на резинку от трусов... ;)

Iv-Kh написал: Т.е. тут уже типичная нагрузка на линию явно будет не меньше этих самых 250 А. Соответственно, ток КЗ по линии всяко больше

ТКЗ зависит исключительно от этого самого - полного сопротивления.

Iv-Kh написал: Предпосылка для возгорания? Я Вас умоляю: сейчас предельная нагрузка по току в доме - 15 А в самом исключительном случае и непродолжительно.

И вы в присутствии людей с высшими профильными образованиями - "задвигаете" теории космических масштабов и такой-же глупости... :(

Iv-Kh написал: Обидно, что всё всегда приходится перепроверять. Причём не просто на базовом уровне, а закапываться в матчасть выше уровня исполнителя. И переделывать всё. И это в нашей стране - во всём. На кой тогда сторонний платный исполнитель...

В вашей стране - всегда так. Но, я - давал воинскую Присягу Советскому многонациональному Народу. Верен её по сей день. И с точки зрения современной администрации: вы провоцируете меня на открытые экстремистские высказывания. :cool:

Iv-Kh написал: Потому что в Москве живут такие же люди.

Это разжигание розни по территориальным признакам...

Iv-Kh написал: И в своей основной (если не поголовной) массе получают тоже весьма скромные зарплаты.

Это ложь, либо глубочайшее азблуждение.

Iv-Kh написал: Но при этом в Мск коммуналка за 2к квартиру у не пенсионеров и льготников в сумме порядка 6500-7000

Считаю что - там она должна быть на порядок выше, по сравнению с регионами.

Iv-Kh написал: Высокие средние зарплаты в статистике по Москве (больше 90 тысяч!) обеспечивает сосредоточение всяких ТОП-менеджеров, чиновников и т.д. - "а в среднем мы едим голубцы" (с).

А сосредоточению нуворишей никак голодные толпы тружеников не препятствуют?

Iv-Kh написал: Мой доход за последние три месяца - ноль.

А вот это -правильно! Мой доход за крайние шестнадцать ЛЕТ - ноль.

0
Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

27.06.2020 в 21:47:55

ПPOPAБ написал:

Iv-Kh написал: Обидно, что всё всегда приходится перепроверять. Причём не просто на базовом уровне, а закапываться в матчасть выше уровня исполнителя. И переделывать всё. И это в нашей стране - во всём. На кой тогда сторонний платный исполнитель...

В вашей стране - всегда так. Но, я - давал воинскую Присягу Советскому многонациональному Народу. Верен её по сей день. И с точки зрения современной администрации: вы провоцируете меня на открытые экстремистские высказывания. :cool:

Iv-Kh написал: Потому что в Москве живут такие же люди.

Это разжигание розни по территориальным признакам...

Iv-Kh написал: И в своей основной (если не поголовной) массе получают тоже весьма скромные зарплаты.

Это ложь, либо глубочайшее азблуждение.

Iv-Kh написал: Но при этом в Мск коммуналка за 2к квартиру у не пенсионеров и льготников в сумме порядка 6500-7000

Считаю что - там она должна быть на порядок выше, по сравнению с регионами.

Iv-Kh написал: Высокие средние зарплаты в статистике по Москве (больше 90 тысяч!) обеспечивает сосредоточение всяких ТОП-менеджеров, чиновников и т.д. - "а в среднем мы едим голубцы" (с).

А сосредоточению нуворишей никак голодные толпы тружеников не препятствуют?

Iv-Kh написал: Мой доход за последние три месяца - ноль.

А вот это -правильно! Мой доход за крайние шестнадцать ЛЕТ - ноль.

Iv-Kh написал: Простите, не удержался.

К великому сожалению - удержались. Как и подавляющее большинство. Когда я не удержался - просто сжег два БТРа...

Именно этим донецкие от московских и отличаются.

ПPOPAБ, Впечатление, что вы там перебрали. Бросьте нести ахинею.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2020 в 21:56:23

Сергей...... написал: Бросьте нести ахинею.

Ага... Вот так взять и всё - бросить? Может еще и Крым украм отдать?

:D

0
Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

27.06.2020 в 21:58:15

ПPOPAБ написал:

Сергей...... написал: Бросьте нести ахинею.

Ага... Вот так взять и всё - бросить? Может еще и Крым украм отдать?

:D

ПPOPAБ,
Лучше спать ложитесь. А то вас уже несет не пойми куда...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2020 в 22:00:36

Сергей...... написал: Бросьте нести ахинею.

Ага... Вот так - взять всё и бросить? Может еще и Крым украм отдать..? :D

Сергей...... написал: Впечатление, что вы там перебрали.

У нас тут всякие шмары ефремовян людей не убивают...

0
Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

27.06.2020 в 22:03:00

Уберите этого пьяного идиота.

0
Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

27.06.2020 в 22:04:20

ПPOPAБ написал: Iv-Kh написал: Потому что в Москве живут такие же люди.

Это разжигание розни по территориальным признакам...

Нормальный человек такое не напишет. :) Где санитары?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.06.2020 в 15:18:04

Iv-Kh написал: Вы имеете в виду, что подстанция, условно, ограничит ток на 200 А и в итоге в случае КЗ не будет обесточивания?

Полное сопротивление петли фаза-ноль - конкретная физическая величина. От неё напрямую зависит ожидаемый Ток Короткого Замыкания.
И если он ниже Inx10 для АВ с характеристикой С - мгновенный (электромагнитный) расцепитель не обеспечивает требуемого отключения.

Iv-Kh написал: На линии до меня сидит не один десяток домов и после ещё штук пять минимум.

Это уменьшает вероятность правильной работы защиты.

Iv-Kh написал: Предпосылка для возгорания?

Недостаточное сечение проводников на вводе. Не имеющих защиты и проложенных через дырточку в окне...

Iv-Kh написал: Куплю сверло, просверлю нормальное отверстие, в которое думаю вставить стальную трубу, идущую до щитка, и в оной думаю протянуть медный ВВГнг 2х10 (а чем пустое пространство в трубе заложить? не на всём протяжении, конечно, а пробкой, или не стоит?).

Необходим уклон трубы наружу здания около 2* или 4%. Уплотнить ввод с обоих сторон необходимо составом УС-1 (его аналог - пластилин).

Iv-Kh написал:

ZooZoo написал: ТКЗ линии желательно измерить в самое ближайшее время, чтобы просто представлять - а что у вас и как.

"Измерить". Это Вы сильно сказали.

На этом форуме неоднократно изложены методы косвенного измерения подручными средствами...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.06.2020 в 15:23:26

Iv-Kh написал:

ZooZoo написал: в вашем случае попробуйте вогнать в землю арматурину диаметром 14...16мм - возможно, есть куски/обрезки в наличии по 4...5м у вас или соседей. Вот ее одну (арматурину) такую достаточно несложно вогнать/впихнуть/забить (при необходимом умении и сноровке) и при этом даже и не погнуть.

У меня точно нет. Сомневаюсь, что есть у соседей. Откуда? Все соседи - деревянные дома 60-80 годов. Вот это меня и напрягает: я не уверен, что смогу загнать эти самые 4-5 метров)) P.S. Я приболел, сейчас дома отлёживаюсь, поэтому пока всё без движения.

SDS max легко загоняет в грунт средней плотности 10 метровые электроды. В вашем случае эффективно повторное заземление ноля на опоре. А уравниванием потенциалов в здании можно принебречь.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.06.2020 в 15:43:33

Iv-Kh написал: я не уверен, что смогу загнать эти самые 4-5 метров))

Причём эти метры Вам абсолютно не нужны.

В системе заземления TT местный заземлитель не имеет ни функции повторного молниеотвода уличной линии, ни функции местного выравнивания потенциалов (уменьшения шагового напряжения) при аварии на линии. И в Правилах чётко и прямо сказано, что этот заземлитель должен всего лишь обеспечивать срабатывание УЗО при напряжении 50 вольт. Отсюда и получается требуемое сопротивление 1500 Ом вместо 10 Ом, и основным критерием размеров железки оказываются уход ниже уровня промерзания для работы зимой и достаточная толщина железа для многолетнего медленного сгнивания. Хотите больше лет службы - вбивайте двухметровую арматурину вместо шпильки, и решайте несложную проблему крепления к ней провода без сварки. В любом случае получите сопротивление порядка 100 Ом, т.е., минимум десятикратный запас.