usrgen написал:
dimonti написал:
dimonti, спасибо, к сожалению, провода уже спаяны и заштукатурины - поэтому переделывать представляется проблемным. Остается только сетевой фильтр поставить.
usrgen, в случае, если кабель от распайки до этого автомата полностью заштукатурен и автомат в несгораемом боксе (негорючий пластик), то это самое для вас подходящее решение. Вероятность возникновения тока более 16А и менее 40А в цепи между распайкой и коробкой без посторонеего вмешательства ничтожна. Если на линии стоит диффзащита, то еще лучше. Это надо будет умудриться так повредить кабель, чтобы он превратился в нагревательный элемент - т.е. не довести до КЗ, но увеличить нагрузку в месте повреждения.