Эвита
Эвита
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 17:09:58

Что делать, если горячая вода из магистрали горячего водоснабжения поступает в бойлер через патрубок выхода горячей воды? В чем может быть проблема?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.07.2020 в 17:21:19

Эвита, в неисправном предохранительном клапане на патрубке холодной воды скорее всего. Но лучше фото монтажа и описание проблемы поподробнее.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11012

08.07.2020 в 17:25:55

Чтобы она туда поступала, имеющаяся вода (или воздух) из бойлера должна куда-то уходить. Единственный путь в целом бойлере - патрубок подачи холодной воды. В нормально собранной по схеме из инструкции системе на подаче холодной воды стоит обратный клапан и аварийный. Бывает они совмещены в корпусе одного аварийного (такой с ручкой, из которого иногда может капать). Или такой клапан не стоит, или стоит неправильно, или сломался. Фото подключений выкладывайте.

0
Эвита
Эвита
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 17:50:24

0
Эвита
Эвита
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 17:56:38

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11012

08.07.2020 в 17:59:19

Эвита, даже не пытайтесь это включать. Исправить не сложно. Все что предположили - верно. Нет обратного, нет аварийного клапана. Нагревать его просто опасно.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9445

08.07.2020 в 18:02:07

Обратный клапан не установлен, скорее всего попал в коллекцию "мастера". И подключение шлангами считается халтурой.

0
Эвита
Эвита
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:02:41

Получается ,что у нас на патрубке холодной воды, стоит только переключатель открытия и закрытия подачи холодной воды ,а клапана на системе нет.

0
Эвита
Эвита
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:06:55

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.07.2020 в 18:10:05

Эвита написал:

Эвита, вот это обязано стоять на патрубке ХВС (правом).

0
Эвита
Эвита
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:11:17

Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)