08.07.2020 в 17:09:58
Что делать, если горячая вода из магистрали горячего водоснабжения поступает в бойлер через патрубок выхода горячей воды? В чем может быть проблема?
08.07.2020 в 17:21:19
Эвита, в неисправном предохранительном клапане на патрубке холодной воды скорее всего. Но лучше фото монтажа и описание проблемы поподробнее.
08.07.2020 в 17:25:55
Чтобы она туда поступала, имеющаяся вода (или воздух) из бойлера должна куда-то уходить. Единственный путь в целом бойлере - патрубок подачи холодной воды. В нормально собранной по схеме из инструкции системе на подаче холодной воды стоит обратный клапан и аварийный. Бывает они совмещены в корпусе одного аварийного (такой с ручкой, из которого иногда может капать). Или такой клапан не стоит, или стоит неправильно, или сломался. Фото подключений выкладывайте.
08.07.2020 в 17:50:24
08.07.2020 в 17:56:38
08.07.2020 в 17:59:19
Эвита, даже не пытайтесь это включать. Исправить не сложно. Все что предположили - верно. Нет обратного, нет аварийного клапана. Нагревать его просто опасно.
08.07.2020 в 18:02:07
Обратный клапан не установлен, скорее всего попал в коллекцию "мастера". И подключение шлангами считается халтурой.
08.07.2020 в 18:02:41
Получается ,что у нас на патрубке холодной воды, стоит только переключатель открытия и закрытия подачи холодной воды ,а клапана на системе нет.
08.07.2020 в 18:06:55
08.07.2020 в 18:11:17
Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)
08.07.2020 в 18:11:23
Эвита, прикрутить этот клапан на бойлер на холодный патрубок, уже к нему подключить подводку. Быть готовым к тому, что из маленького отверстия будет подкапывать. Подключить трубочку и вывести в канализацию. Или в бачок унитаза.
08.07.2020 в 18:15:10
Mazayac, и тогда если я буду включать магистраль горячей воды ,вода не будет заливаться в бойлер через патрубок горячей воды? А то у нас сейчас именно такое происходит когда включаем горяую воду
08.07.2020 в 18:17:15
Эвита написал: Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный
И ставить не стал совсем.
08.07.2020 в 18:18:18
Эвита написал: Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)
Эвита, мастер подключил бойлер с грубейшими нарушениями. Обязан вернуться и бесплатно подключить правильно. Может принести с чеком "качественный клапан" - оплатите его стоимость. Если фирма - претензия фирме. Если с интернет ресурса - отзыв на некачественную работу туда. Если одноразовый человек - вам урок. Клапан ставится за 5 минут, дольше разговаривать.