Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 17:09:58

Что делать, если горячая вода из магистрали горячего водоснабжения поступает в бойлер через патрубок выхода горячей воды? В чем может быть проблема?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.07.2020 в 17:21:19

Эвита, в неисправном предохранительном клапане на патрубке холодной воды скорее всего. Но лучше фото монтажа и описание проблемы поподробнее.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10127

08.07.2020 в 17:25:55

Чтобы она туда поступала, имеющаяся вода (или воздух) из бойлера должна куда-то уходить. Единственный путь в целом бойлере - патрубок подачи холодной воды. В нормально собранной по схеме из инструкции системе на подаче холодной воды стоит обратный клапан и аварийный. Бывает они совмещены в корпусе одного аварийного (такой с ручкой, из которого иногда может капать). Или такой клапан не стоит, или стоит неправильно, или сломался. Фото подключений выкладывайте.

0
Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 17:50:24

0
Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 17:56:38

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10127

08.07.2020 в 17:59:19

Эвита, даже не пытайтесь это включать. Исправить не сложно. Все что предположили - верно. Нет обратного, нет аварийного клапана. Нагревать его просто опасно.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8719

08.07.2020 в 18:02:07

Обратный клапан не установлен, скорее всего попал в коллекцию "мастера". И подключение шлангами считается халтурой.

0
Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:02:41

Получается ,что у нас на патрубке холодной воды, стоит только переключатель открытия и закрытия подачи холодной воды ,а клапана на системе нет.

0
Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:06:55

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.07.2020 в 18:10:05

Эвита написал:

Эвита, вот это обязано стоять на патрубке ХВС (правом).

0
Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:11:17

Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10127

08.07.2020 в 18:11:23

Эвита, прикрутить этот клапан на бойлер на холодный патрубок, уже к нему подключить подводку. Быть готовым к тому, что из маленького отверстия будет подкапывать. Подключить трубочку и вывести в канализацию. Или в бачок унитаза.

0
Аватар пользователя
Эвита

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.07.2020 в 18:15:10

Mazayac, и тогда если я буду включать магистраль горячей воды ,вода не будет заливаться в бойлер через патрубок горячей воды? А то у нас сейчас именно такое происходит когда включаем горяую воду

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8719

08.07.2020 в 18:17:15

Эвита написал: Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный

И ставить не стал совсем.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10127

08.07.2020 в 18:18:18

Эвита написал: Мастер при установке сказал ,что этот клапан некачественный и предложил приобрести, тройную разводку, фото которой я прилагаю. Так что с собой он ничего не уносил)

Эвита, мастер подключил бойлер с грубейшими нарушениями. Обязан вернуться и бесплатно подключить правильно. Может принести с чеком "качественный клапан" - оплатите его стоимость. Если фирма - претензия фирме. Если с интернет ресурса - отзыв на некачественную работу туда. Если одноразовый человек - вам урок. Клапан ставится за 5 минут, дольше разговаривать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.