22.07.2020 в 15:44:19
Добрый день!
Входные данные. Последний этаж 5-этажного дома. Батареи от застройщика представляют собой советский биметалл, подключенный без всяких отсечных вентилей. Примерно так выглядит - металлическая труба на которую надет алюминиевый/силуминовый радиатор.
Текущая схема:
Хотелось бы это переделать с заменой батарей на современный биметалл и возможностью их отключения. Составил 2 схемы
Вариант 1:
Вариант 2:
Прошу помочь. Есть ли ошибки, что можно поправить? Какая из них будет предпочтительней?
Спасибо!
22.07.2020 в 18:54:29
Kanaduchi, вариант 1 норм, за исключением воздухоотводчика - воздуха в точке его установки не будет никогда. В верхние коллекторы радиаторов он попадёт, там и стравливать придётся - из обоих.
Американки с плоскими уплотнениями используйте, не конусные, чтобы можно было снять радиатор.
22.07.2020 в 23:20:16
Mazayac написал: Американки с плоскими уплотнениями используйте, не конусные, чтобы можно было снять радиатор.
не обязательно, достаточно добавить степень свободы.
2ТС № 1 паредпочтительней по причине отсутствия зависимости от направления подачи, с которой может ошибиться тот кто вам ее указал.
23.07.2020 в 10:51:41
Олегович, можно комбинировать оба способа. Главное чтобы автор/исполнитель подумал о снятии радиаторов до того, как защемит их при монтаже намертво :)
23.07.2020 в 11:42:57
Всем спасибо за советы. Буду использовать схему 1. Радиаторы, краны соберу все сам по примеру работ Олеговича. Исполнитель будет только варить трубу. Надеюсь, удастся избежать защемлений.
Там есть одна загвоздка. Вся труба идет диаметром 26мм. Мне в этом случае у радиаторов надо дюймовые краны и фитинги ставить?
23.07.2020 в 18:02:20
Kanaduchi, нет, ближе к крану делается переход на трубу 3/4".
23.07.2020 в 18:33:04
Mazayac, я правильно вас понял?
24.07.2020 в 00:30:32
Kanaduchi, на нижних трубах сужения продлите почти до байпасов - и нормально.
24.07.2020 в 00:32:04
Ваша схема в картинках
Переход с 1’ на 3/4’
Как победите задачу, выложите сюда результат если не сложно
24.07.2020 в 06:20:19
Спасибо, поправил схему.
Как победите задачу, выложите сюда результат если не сложно
Да, конечно. Сюда опубликую результат
24.07.2020 в 07:03:44
Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.
24.07.2020 в 07:22:31
Mazayac написал: Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.
Mazayac, Не совсем понял. На одном из радиаторов надо перенести термоклапан на нижнюю трубу? Шаровые краны перед термоклапанами поставлю
24.07.2020 в 07:42:32
Kanaduchi, вот так:
можно переставить термоклапан вправо или влево - в зависимости от реального направления подачи, не меняя ничего вообще, только ключ понадобится перепаковать пару резьб. Американки обычные конусные, радиатор при этом легко снимается при необходимости. Махонький минус - при смене положения термоклапана сдвигается влево-вправо радиатор, но это просто реализовать перестановкой кронштейнов, а если их сразу поставить через 2 секции от краёв - не будет видно незадействованных отверстий.
24.07.2020 в 07:51:36
Обновил иллюстрацию для наглядности указав направление подачи.
24.07.2020 в 07:52:34
Понятно, спасибо! Попробую сделать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.