Mazayac написал: Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.
Mazayac, Не совсем понял. На одном из радиаторов надо перенести термоклапан на нижнюю трубу? Шаровые краны перед термоклапанами поставлю


Байпасы, кстати, зря зауженные на этом рисунке, при такой их длине гидравлическое сопротивление стояка заметно вырастет, уменьшится скорость циркуляции, упадёт температура теплоносителя, ухудшится отопление...